Kullanacağın regülatörün giriş ve çıkış basınclarına göre kapasitesi 60.2 m3/h i kurtarıyorsa sorun olamasa gerek bunuda kullandığın marka regülatörün kapasite tablosundan kontrol etme şansın olabilir.
Bildiğim kadarı ile FRS regülatörlerin etiketinde servis için bir cep telefonu numarası bile var bu telefon hattının ucunda da konuya hakim bir makina mühendisi bence ürününün arkasında olmayan bir firma böyle bir yaklaşım göstermez.Regülatörler su tesisat işlerinde tecrübe kazanmış kişiler tarafından devreye alınmakta , teknik personel tarafından kullanılması gereken bir cihazın bilinçsiz kişiler tarafından kullanılması yaşanmakta olan sorunlerın nedenlerinden biri olabileceği kanısındayım. Lüfen tesisat işlerinde çalıştırmakta olduğumuz personeli eğitelim ve son karar mercii olmalarını engelleyelim.
Diğer yapancı marka ürünlerin fiyatlarının bundan 4 sene önce ne boyutta olduğunu bilen arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim.
Yerli üreticilere ülke ekononomimize kattığı faydalardan dolayı ayrım yapmaksızın TEŞEKKÜRLERİMİ borç bilirim.
Bence hedef İtalya'ya ihracat olmalı.
Saygılar
cihazınızla alakalı teknik ve önemli olabileceğinizi düşündüğünüz konular hakkında bilgi verirseniz sevinirim. birde frs marka solenoid vanalarında onayının olduğunu biliyorum sizin cihazınızla kullanılmıyormu.
Bence solenoid valflerin tesisata bağlamadan test etmek mümkün, normal şebeke ve 12 voltluk bir güç kaynağı ile kontrolü yapılarak tesisata bağlanırsa herhangi bir sıkıntı olmayacağı kanısındayım. Bu arada solenoid valflerin arıza yaratan kısmı bobinlerdir. Satıcı firmalardan sadece bobin talep ederek bu sıkıntıyı giderbilmeniz mümkün.