yetkililere haber verdik borular koptu zaten oralar belliydi ancak selin tam olarak vurmadığı arka caddeden bir binanın bodrum havalandırmasından da gaz kokusu geliyordu ( binanın gaz bağlantısı yok ) gaz yeraltından bi yerden sızıp sanırım o noktaya ulaştı. yetkililere haber verdik hemen onlarda gazı tamamen kestiler araştırmalara ve çalışmalara başladılar
iyi günler
Tavlama için 300 mbar basınçla doğalgaz el şalamalarına direkt olarak verilebilir.
G6 körüklü tip sayaçtır. sayaç öncesi herhangi bir filitre koyman gerekmez şatnamelere göre.
iyi çalışmalar
yani bir örnekleme yaparsanız ben ve diğer arkadaşlar daha iyi anlar mesela şu çap boruya şu weldolet olur şunlar olmaz şeklinde
Sanayiler de de şartnamelerin izin verdiği ölçüde 2/1 yada 3/1 kuralına göre bu malzemeler kullanılabilir.
Mesela Botaş ı düşünürsek 2/1 kuralına göre saplamaya izin verilebilir. Fakat bir palgaz ı sikkate alırsak ; sistemin güvenilirliği açısından ( buna birazda bilgi eksikliği adı verilir) 3/1 oranda saplama yerine weldolet kullanımına izin verilir.
Bilginize...
Saygılarımla...
burada şunu sormak istiyorum 2/1 ve 3/1 orandan bahsetmişsin. bunlar oranlar boru çapı mm cinsinden mi , yoksa 3 kademe üst çap anlamına mı geliyor ( dn 15 ,dn 32 mesela arada 3 kademe var??????????*))
tşk
sizin şartnamenin içeriğini ve kuralllarını bilmiyoum. fakat biz weldolet kullandığımız yerlerde çap oranına bakmıyoruz. zaten mecbur kalındığı için bazı durumlarda kullanılıyor. ve çap farketmiyor. yani ; DN 100 bir boruya weldolet kullanarak DN 15 boru bağlayabiliyoruz. sizin kuralları bilmiyorum. kolay gelsin
dn 100 e bağlayabiliyoruz bizde şunu söyleyeyim dn 15 weldoleti dn20,25,32,40' a bağlayamıyorum. üzeri çaplara bağlabiliyorum.
dn20 weldolet için ise 20 nin 3 katı 60 olduğundan dolayı dn 65 e denk geliyo. dn 20 weldoletide dn 65 e bağlayabiliyorum.
bizim buradaki şartname birşey demiyo şartnamede weldoletle ilgili birşey yazmıyor. sadece ağızdaki şeyler sizin oralarda nasılsa ben buradakileri uyaracağım en azından
izolasyon flanş değilde çelik geçiş ( metal - plastik )malzemesi dir sanırım PE hattan çelik hatta geçişde kullanılır.
erkan1818 ilgine teşekkür ederim.
burada yedek vanaya izin her zaman oldu.
buradaki uygulama sayacın max okuma kapasitesine göre 1 aylık fatura bedeli güvence bedeli alınması. neyse ben konuyu kafamda biraz çözdüm. ama sizin merak ettiğiniz bişey olursa burdayım.
burada
ii çalışmalar
saygılar
oktay öncelikle sana çok teşekkür ederim.
gantepmec senin dediğine gelince burada bu şekilde bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz daha önce yaptıklarımın birçoğunda bu şekilde uygulama yaptık. devrye alma zamanı geldiğinde ya doğal gaz ekibi gelip bir sorun olmadığını belirten evrağımızı veriyor yada yedekden sonra tesisat yapılması gerekiyorsa ilave proje veriyoruz.
şunuda ekleyeyim yedek kapasite bırakacağımdan dolayı kendi hesabımdan biraz fazla tuttum. ben 22 m3/h hesapladım 25 m3/h yedek bırakacağım. ne dersiniz
hocam tesisin nasıl yapıldığını görme fırsatım olmadı o yüzden bekler hakkında net birşey diyemeyeceğim. 
kadayıf ocağının çapı 9 mt felan vardı 4 veya 5 noktaya bu tip beklerden yerleştirildi modellerini bilmiyorum
burada tanıdıdık bir firmada karşılaştım( yufka değilde kadayıf konusunda)
dağıtım şirketi bu gibi gaz kullanıcı ünitelerde yeterlilik belgesi istendiğinden mmo yapmış olduğu kontrolde otomatik ateşleme sistemi ve alev kontrol tertibatının olup olmadığına bakmışdı. çözüm olarakda ocağa ayrı ayrı noktalarda bekler yerleştirilmişdi.
belki başka yorumu olan arkadaşlarda vardır. bende merak ediyorum ne olabilir diye.
ii çalışmalar kolay gelsin