Konu: 2 Sayacın Değeri Farklı Çıkıyor

feta
feta
15 Kasım 2012

Merhaba, içinden 4 bar geçen sayaca korrektör bağlamanız gerekir. Gazın basıncı arttıkça sayaçtan geçen gaz miktarının hacimsel gerçek değeri değişir. Dolayısı ile doğru hacmi standart metreküp cinsinden hesaplamanız için, korrektör kullanmanız gerekir. Bu cihaz, sayçtan geçen gazın basıncı ve sıcaklığına göre gerekli düzeltme işlemini yaparak doğru hacmi verecektir. Zaten EPDK mevzuatına göre 300 mbar'ın üzerinde korrektör kullanılması yasal olarak mecburidir.