Konu: endüstriyel tesis

mkarahan
mkarahan
22 Aralık 2006

Arkadaşlar Buhar Kazanı ve Kızgınyağ Kazanı İmalatçısı olarak bazı noktaları anlatayım.

Buhar kazanları ne kadar m2 olarak ifade edilse de Isıl Gücü m2 ile bire bir bağıntılı değildir.  Buharın kaç bar da elde edileceği, Kazanın buhar kapasitesi, İşletmenin kondens dönüşü ve derecesi, varsa ekonomizer kullanıp kullanmadığı veya degazörde belli bir dereceye(102 C) kadar suyun ısıtılıp ısıtlmayacağı vs.

Normalde imal edilen kazanlar belli kabuller baz alınarak tasarlanır. Eralp Makina olarak 1 m2 kazanda ekonomizersiz sistemde %90 verimle 45 kg buhar elde etmekteyiz.

normal şartlara göre kazana 80C kondens dönüyorsa 8 bar lık bir işletmede 100 m2 lik bir buhar kazanı

Q=m.(i2 - i1)/verim

Q Isıl Kapasite kcal/h

m Buhar miktarı kg = 45x100 = 4500 kg/h

i2 8 Bardaki buharın ısıl kapasitesi = 650 kcal/kg

i1 80 C deki suyun ısıl kapasitesi = 80 kcal/kg

Q=4500x(650-80)/0,9 = 2.850.000 kcal/h = 3314 Kw/h