Konu: boyler--- genleşme tankı

baris81
baris81
07 Nisan 2013

acaba temizlik yaptırsammı. boyler temizliği nasıl yapılıyor. içi kireçlendiğindede olabilir mi ?


Konu: boyler--- genleşme tankı

baris81
baris81
03 Nisan 2013

nkergun34 yazdı:
Standart basınç tankın imalatı sonrası tanka basılan gazın basıncıdır. Tankın ön gaz basıncı tankın kullanılacağı sisteme göre ayarlanmalıdır.
Bu konuda tecrübeli üyeler varsa onlardan da yorum bekliyorum ama bana göre ön gaz basıncı 4 bar civarın da olmalı.


Öncelikle ilgisi olan arkadaşlara teşekkürler.
eskisi kadar çok olmasada hala azda olsa su kaçrma problemim devam ediyor. genleşme tankı hava basıncım 1.5 bar. 3 bar yaptığımda çok su kaçırması vardı, şuan az ancak hiç akıtmaması lazım, emniyet ventilinde arıza yok. bu ön basınç değerleri olarak 4 bar yüksek hacimli ve yüksek basınçlı çalışma değeri olan tanlarda 10 bar üzeri tanklarda standart . düşük hacimlilerde ve düşük çalışma değerinde olan tanklarda (6 bar gibi) onlarda 1.5 - 2 bar arası, bendeki genleşme tankı 25 litrelik. buradan anladığım o http://www.nemamakine.com.tr/docs/Nema_Makine_Urun_Katalogu. pdf

artık son çare olarak 200-250 lira para harcayıp, 150 litlerik 6 bar çalışma basıncında bir genleşme tankı alıp onu bağlamak istiyorum. ama yine aynı sorunla karşılaşmaktan korkuyorum. 500 litrelik boylere 25 litre az ama ilk takıldığında sorun yoktu. şimdi 150 litre alıp taksam ve de olmasa, yani verdiğim para ve zaman kaybı boşa gidecek diye endişeliyim.



BENİM 500 LİTRE BOYLERİM ÖZELLİKLE GECELERİ İÇİNDE HAZIR SICAK SU BEKLEYİP ANCAK SICAK SU KULLANILMADIĞI ZAMAN . EMNİYET VENTİLİNDEN SU KAÇIRMAYA BAŞLIYOR. BASINÇ REGÜLATÖRÜNÜN MANOMETRESİ 8 BARA ÇIKINCA, BOYLER SU SICAKLIĞI 48-50 DERECE İŞTE BU NOKTADA BEKLEYEN SICAK SU BUHARLAŞIP GENLEŞME YAPIP BASINCI ARTTIRIYOR VE 25 LİTRE GENLEŞME TANKIDA BU NOKTADA YETERSİZ KALIYOR DÜŞÜNCESİNDEYİM. AYRICA ACABA 4 YILLIK TEK SERPANTİNLİ BU BOYLERİN İÇİNDE MUHTEMELEN SERPANTİNLERİNİN KİREÇ BAĞLAMIŞ OLMASIDA BU SORUNU  GENLEŞME TANKI İLE ALAKASIZ OLARAK DOĞURABİLİR Mİ ? çünkü boyler sıfır takılındığında 25 litre genleşme tankı ile ventilden kaçrma yapmıyordu.

  http://kombidefiyatlar.com/?kategori-17-DENGE-TANKI.html çalışma basıncı 6 bar ve 10 bar olan tanklar var. hangisini alsam ? farkedermi o konudada kararsızım. boylerde su kullanımında çalışma basıncı 2,5 -3 bar . böyle düşününce sanırım 6 bar yeterli.



Konu: boyler--- genleşme tankı

baris81
baris81
25 Mart 2013

bilgileriniz için teşekkürler, şuanda sorunun ventilden su kaçırması. ventilde arıza yok. 8 bar seviyesine yakşalınca 7.5 barda ufak ufak kaçırmaya başlıyor. bunu her zaman yapmıyor sadece geceleri uzun süre sıcak su kullanımı olmadığı zaman yapıyor.  Dediğim gibi 25 litre genleşme tankının üzerinde standart azot basıncı 1.5 bar diyor. Ben 3 bar hava basmıştım çok su kaçırması olmuştu, sonra tekrar genleşme tanknı önce söktükten sonra basıncı 1.5 bara indirdim su kaçırması şuan azaldı. ancak hiç kaçırmaması gerekiyor. boyler ilk zamanlarında 2 sene falan ventilden hiç su kaçırması olmamıştı.  Ventile bakıyorum oda bozuk değil kazan bir şekilde şişiyor ve su kaçırıyor.  dediğim gibi bu tank 3 bar iken çok fazlaydı 1 günde +3 ton daha fazla su kaybı oldu, şuan 1.5 bar ve fazla bir kaçırma yok tahminime göre 300 -500 litre arası olabilir. ancak hiç kaçırmaması lazım. kaçırdığı zamanda ventilden soğuk suya nazaran daha çok sıcak su geliyor.

sizde şimdi 4 bar dediniz, 4 Bar bassam bu sefer daha çok kaçırma olmaz mı ? neticede tankın standart basıncı 1.5 olarak yazılmışı. ben bu tankın basınç ayarını tutturamadım gibi geliyor. gerçi 25 litrelikte bir tank.



Konu: boyler--- genleşme tankı

baris81
baris81
24 Mart 2013

genleşme tankı 3 barda yine  eskisi gibi su kaçırıyor. basıncı tam 1.5 bara düşürdüm. en ideali bu heralde tankın üzerinde de standart azot basıncı 1.5 bar diyor. bu sefer sadece su uzun zaman kullanımda olmadığı zaman çok az kaçırma var. ama yinede hiç  kaçırmması lazım diye düşünüyorum. acaba tankı bi lastikçiye götürüp , azot ( nitrojen ) mi basmam lazım. ben normal kompresör ile hava bastım acaba ondan mı fark ediyor?  yoksa 500 litre boylere 25 litre tank yetersiz mi geliyor. Ancak ilk 2-3 sene su kaçırması olmamıştı. böyle düşününce tank kapasitesi iyi gibi.  An



Konu: boyler--- genleşme tankı

baris81
baris81
22 Mart 2013

Birde ben bu boyleri merkezi sistem kazan ile ısıtıyorum, kazanda 3 yollu vana yok o nedenle. boyler devirdaim pompası aynı zamanda kat peteklerinin dönüş yolunada sıcak suyu basıyor ve tüm katlardaki petekleri çok az ılık yapıyor. ve kaloriferi tam olaralak düzenli ısıda ayarlayamıyorum. petekler ya çok ısınıyor ya da az ılık oluyor. yazın kalorifer dönüş yolu vanalarını kapadığımdan sorun yok katlara peteklere su kaçırması olmuyor, ancak yazın boyleri ısıtmak için 2012 yılında aylık 300 lira civarı fatura geliyordu. 3 yollu vana için, kazan giriş boruları 2 parmak. 2 parmak 3 yollu vananın maliyeti yüksek ve zamanla çabuk bozulma ihtimalide var.

Bu yüzden ben 500 litre tek serpantinli boyleri hermatik kombi kullanarak ısıtmak istiyorum. Boyler suyu kullanım termometre sıcaklığı 50 derece, 17 adet banyoyu besliyor. boyler tahmini olarak aynı anda en fazla 4-5 banya birlikte kullanıldığı oluyordur.  neticede ben 70-80 derecelik devirdaimle ve boyler suyu 50 dereceye geldiğinde otomatik açıp kapama devresi ile 20000-24000 cal lik kombi ile hem merkezi sistem kazana göre ekonomik olarak hemde 3 yollu vanaya alternatif olarak Kombi kullanabilirmiyim ?


teşekkürler.



Konu: boyler--- genleşme tankı

baris81
baris81
22 Mart 2013

nkergun34 yazdı:
Yazdıklarınızdan genleşme tankının içindeki havanın bitmiş olduğu sonucuna varıyorum. Genleşme tankına hava basmanız için su tesisatı ile bağlantının kesilmesi gerekir. Su tesisatının basıncı hava basmanızı hem zorlaştırır hemde basılan hava basıncını doğru olarak görmenizi engeller. Sistem ilk 3 yıl sorunsuz çalıştığına göre tank hacmi yeterlidir. Eğer hava bastıktan kısa süre sonra aynı sorunlar başlarsa genleşme tankını değiştirmeniz gerekebilir.

Kolay gelsin...


teşekkürler ilginize. bugün sizin mesajı okumadan önce bu işlemi yaptım. Kendim tesisatçı vs. değilim ama bu takım işlerden hobi olarak anlıyorum. işin ilginç tarafı benim bu sorunumun sebebinin  genleşme tankından olduğunu baymak yetliki servisi ve servisin sahibi bile anlamadı. Neyse, genleşme tankını alttaki rekorundan söktüm ve 25 litre olan genleşme tankından 25 litre su olduğu gibi yavaş yavaş boşaldı. zaten sibobunu bastırınca hava gelmiyordu. demekki hava tamamen boşalmış. su tamamen boşaldıktan sonra tankı görütüp kompresörde 1.8 bar civarı hava bastırdım. ve yeniden taktıktan sonra manometreden basıncı sabitlediğini gördüm. ve tankın içine sıcak su dolduğunu ,su kullanımdayken 4 katlı bina su basıncı 2.8 bar olarak ayarlı ve yeterli oluyor, bunla basınç regülatöründen oynayabiliyorum.  su kullanımda olmadığı zaman 4 barda sabit kaldı. ancak uzun süre gözlemimden sonra çok çok yavaş bir artışı yine gözlemledim. ondan sonra tankı yeniden söküp hava kaçırması olmuşmu diye kontrol ettim ve ilk baştaki gibi 1.8 bar basınç değerini okudum demekki tankta hava kaçırması yok, bu sefer 3 bar basınç ile hava doldurdum birsüre gözlemledim yükselme olmadı manometredeki su giriş basıncım 4 bar civarı sabit kaldı. şimdilik bir sorun yok, su kullanımda olmayınca basınç 4 barda sabit. bakalım emniyet valfinden gece vaktinde su kullanımı olmadığından kazan basıncı gene artarak ve su kaçıracakmı bunun için emniyet valfi çıkışına kova koydum ve su kaçırma var mı diye birkaç gün takip edeceğim.
Buradaki mantık sanırım genleşme tankı kazanda giriş basıncından biraz fazla bir basınç etkisi yaparak çekvalfin kapanmasını sağlıyor. tankta hava olmadığı için basınç regülatörüde olsa, su kullanımda olmadığı zaman çekvalf tam görevini yapamıyor ve yavaş yavaş kazana su girişi oluyor kazanda basınçla şişince manometre de yukarı yöne hareket ediyor. ve 8 bar seviyesinde emniyet ventilinden su kaçırmaya başlıyor.

bir not daha: normalde genleşme tankı soğuk suyun geldiği çekvalf ile boyler arasında olması gerekirken bende sıcak suyun çıkışına T ile bağlanmış. buna rağmen sorun yok. demekki bu durum çok faretmiyor.

Acaba tam olarak genleşme tankı basıncını ne yapmalı. kullanım anındaki su basıncına eşitmi olmalı? tankın üzerinde standart azot basıncı 1.5 bar, maximum 6 bar. test basıncı 9 bar diyor. Ben 3 barlık hava bastım. kullanım anında su basıncımda 2.8 -3 bar civarı .



Konu: boyler--- genleşme tankı

baris81
baris81
20 Mart 2013

gladyo yazdı:
ragıp a katılıyorum geçenlerde başıma geldi  konak ta  genleşme deposu olmadığı için ventil sürekli su atıyor sıkıntılı bir durum genleşmetankı takmanda  fayda var


belki konu tarihi çok eski ama araştırırken buldum bende de aynı sıkıntı var. 500 litre boylerim var. su sıcaklığı 45-50 derece aralığında, boylere soğuk su kısmında sırasıyla pislik tutucu, basınç regülatörü, çekvalf, ve 8 bar emniyet ventili var sonra boylerin en alt soğuk su girişinden giriyor. tesisatımı yapan usta 25 litre bir genleşme tankını boylerin sıcak su çıkışından alarak takmıştı. 4 senedir boyleri bu şekilde kullanıyorum. ilk 3 sene su kaçırma problemi olmadı. ancak son zamanlarda ( bu 4. sene olacak). basınç regülatörünü her türlü ayarlamama rağmen. sıcak su kullanılmadığı zaman. yavaş yavaş üzerindenki manometreden gördüğüm 8 bar seviyesine çıkıp. soğuk su girişi ucunda bulunan 8 bar emniyet ventilinden su kaçırmaya başlıyor. bu su bazen sıcak su olarakta geliyor. sıf bu güzden 1 parmak basınç regülatörü, çekvalf ve emniyet ventilini değiştirdim. ancak değiştirmeme rağmen gene ventilden azar azar su kaçırıyor.
sorun şu bu genleşme tankını bulunduğu konumdan. (sıcak su çıkışı hizasına takılmış) burdan çıkartıp sopuk su girişi çekvalf ile boyler arasına taksam sorunum çözülürmü ?
ancak genleşme tankı sıcak su çıkış bağlantısında bağlı olmasına rağmen  ilk bağlandığı zamanlarda ventilden su kaçırma problemi yoktu. acaba genleşme tankı havası mı bitiktir ?   bu konuda genleşme tankının sibobuna bastırdığım zaman ne hava geliyor nede su, yine büyükçe bir bisiklet pompası edinerek, pompayı genleşme tankının üst sibobuna takıp içine hava basmayı denedim ancak. pompa ile basamadım çok zorluyor. belkide çok az hava basmışımdır. ACABA GENLEŞME TANKININ HAVASI MI EKSİK. bu havayı basmak için illa komprasormu lazım ? alttan suyu alma imkanım yok. eğer içinde su varmı onuda bilmiyorum. :(
Ayrıca 25 litrelik genleşme tankı 500 litre boyler için yeterlimi? en az kaç litre olması gerekir.
sonuç itibariyle genleşme tankını
Bu konuda teknik bilgisi olan arkadaşlardan acil öneri bekliyorum. ventilden su kaybım oluyor ve suyu işyeri fiyatından alıyorum dolayısıyla günde 20-25 lira maddi su kaybım olduğunu tahmin ediyorum . önüne geçemiyorum. :(