Konu: RMS/A ısıtıcı hattının hava yapması

talipates
talipates
26 Nisan 2013

Mehmet bey öncelikle ilginize teşekkür ederim. Isıtma eşanjörler aracılığı ile yapılmakta. Eşanjörlerin üzerinde hava purjörleri bulunuyor. Bu hava purjörlerinden tesisatta biriken havayı boşaltıyoruz. Kuru bir hava çıkıyor. Kaçak tarama (Sensit) cihazını çıkan havaya tuttuğumda %40-45 civarında gaz ölçüyor. Ancan ben birşeyden daha şüpheleniyorum, eşanjörün içerisindeki su antifirizli su ve gaz bu suyun içerisindeki serpantin borulardan geçerek ısınıyor. Acaba cihaz hassas bir cihaz olduğu için ve bu borulara gazın kokusu sinmesinden dolayı cihaz bunu gaz olarak ölçüyor olabilirmi. Bunu da şu nedenden dolayı söylüyorum istasyonda 4 adet eşanjör bulunyor. Bunlardan 3 tanesinden gaz geçiyor. gaz geçmeyen eşanjördede bahsettiğim gibi hava purjörlerinden çıkan havaya cihazı tuttuğumuzda da aynı şekilde gaz ölçümü %40-45 seviyelerine çıkıyor.

 Konuyla ilgili paylaşımlarınızı bekliyorum. 

Teşekkür ediyorum.




Konu: regülatör donması

talipates
talipates
23 Nisan 2013

Arkadaşlar aynı problemi bizde yaşıyoruz. Hattın aktif olup olmamasıyla ilgili bir problem veya pilotta iç kaçak olabilir diye düşünüyorum. Burada donma büyük ihtimalle pilotun kendisindedir regülatörün kendisinde buzlanma yoktur diye düşünüyorum. Eğer pilotta iç kaçak varsa buzlanma yapar. yoksa da buzlanmanın tek nedeni hattın aktif hat olmamasından kaynaklanıyordur. İstasyonda büyük ihtimalle tek çıkış hattı yoktur. Diğer hattı yedek hat yapıp buzlanan hattı aktif hat yaparsanız bunu test etmiş olursunuz.