Konu: Tek Kolon mu Çift Kolon mu?

esraozertotas
esraozertotas
20 Aralık 2013

Çift daire için çift kolon çıkmak mantıksız. Çift kolon bir katta 4 -5 daire filan varsa o zaman çıkılır. Tek kolonla giriş yaparsın binaya iki daireye bırakırsın brnjmaları.


Konu: 4 katlı 16 dairenin boru hesabı

esraozertotas
esraozertotas
18 Aralık 2013

zetacadde hesap yapmaktan kolayı var mıdır?:) tabi bazen negatif değerleri de hesaplıyor ama candır o zetacad:) benim gibi autocadde çizim- hesap yapan biri için :( toplamda 16 daire var. DN 65 ile giriş yapmalısın AKV ve DV nı DN50 almalısın. büyük ihtimalle çift kolon çıkacaksın zemin katta her kolona kolon kesme vanası koyamalısın DN50 lik.2.i katta DN50 ile devam edersin branjmalar DN25 olacak tabı. sonra boru çaplarını düşürerek devam et katlara ....


Konu: 300 mbar ölü hacim hesabı :/

esraozertotas
esraozertotas
03 Eylül 2013

erhanzor79 \r
\r
1 nolu hat :DN65. 195,13 m3/h,4,5 m\r
\r
2nolu hat :DN65 116,93 m3/h 0,7 m \r
\r
3nolu hat :DN:65 78,20 m3/h 0,5 m \r
\r
4nolu hat:DN 65 26 m 78,20\r
\r
1 nolu hat kolon hattı 2 nolu hat kolondan yukarı 0,5 çıkıp endüstriyel mutfak vanası bırakılıyor.3.ü hat akv den biraz sonra sağ tarafa ayrılıyor van filtre sayaç filan olan yere kadar 0.5 4.ü hatta kazana giden hat\r
\r
kazan ile sk arasında kalan yerin ölü hacmini hesaplıyporum inatla hataya düşüryor beni yetkili projeyi okuyanlar?\r
\r
\r
\r



Konu: 300 mbar ölü hacim hesabı :/

esraozertotas
esraozertotas
20 Ağustos 2013

24 kişi okuyup yardımcı olabailecek yok yani :(


Konu: baca yönü

esraozertotas
esraozertotas
26 Temmuz 2013

İzmirde bu yüzden gaz açılmıyor. Ya da gaz açımcıların insafına kalıyor :)


Konu: tavandan yada açıktan geçmemelidir hatası

esraozertotas
esraozertotas
26 Temmuz 2013

''Tavana monte'' yazın projede hattın olduğu yere hiçbir sıkıntı çıkmaz :) ne onayda ne de gaz açımında


Konu: Çift Kazan-Yardım-

esraozertotas
esraozertotas
24 Temmuz 2013

KAZAN KAPATSİTESİNİ BELİRLEDİM 2 ADET 125 KW LIK DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI VIESSMANN KAZAN KULLANILACAK ORADA BİR SIKINTI YOK. DUVAR TİPLERİNDE VERİM %100 MÜDÜR YANİ? YOKSA YER TİPİNDEKİ GİBİ VERİM %10 GİBİ Bİ EKSİKLE Mİ ÇALIŞMAKTADIR? ÜRÜN KATALOĞUNDAN BRÜLOR SEÇİMİ NASIL OLACAKTIR PEKİ?


Konu: Çift Kazan-Yardım-

esraozertotas
esraozertotas
24 Temmuz 2013

herkese iyi çalışmalar.ısı değeri 500.000 kcal/h olan bir binamız mevcut. müşteri isteği üzerine 2 adet yoğuşmalı kazan kurulacak.kaskat mantığıyla çalışacak yalnız duvar tipi yoğuşmalı kazan değil,normal kanaz kurulacak. bu iki kazan otomasyonlu çalışacak ve soğuk havalarda 2si birden çalışacak...\r
\r
Brülor seçimi nasıl yapılır ? ve 2 kazana ayrılırken hacimler nasıl hesaplanır?mesela 30,6 m3/h lik bir kazan hacmi kazanlara 15,3m3/h olmak üzere 2 ye m\r
i ayrılıyor?