Konu: Regülatör ayarı

inkay
inkay
21 Nisan 2007

shut off lu domestik regülatör kullandıysan örneğin bir madası ele alalım
regülatörün altında shut of basıncını ayarlayacağın ,üstündede basıncı nekadar düşüreceğini ayarlayacağın odacıklar var
örneğin 300 mbardan 50 mbara basıncı ayarlam için domestiğin üstündeki odacıktaki yayı ayarlayan mekanizmayı sıkarsak basınç artar gevşetirsek azalır biliyorsunuzki bu tip regülatörün montajında giriş çıış basıncını gösteren manometreler vardır. ancak basınç ayarlaması yaparken çok hasas olunmaldır.
regülatöründe altındaki odacıktada shut off basıncını ayarlarsınız yani benim çalışma basıncım 50 mbar olsun ama basınç regülatörden 60 mbar geçtiğinde gaz kesilmesi için
kolay gelsin



Konu: valiant kombi kapasitesi

inkay
inkay
23 Şubat 2007

evin durumuna göre dğişir kısaca izalasyon,güneşlenme süresi,evincephesi kuzey güney,ısıtmak istediğin dairenin diğer bir daireden ısıl geçiş olup molmamasına göre değişir. en basit helvacı hesabı olan bir yöntemle petek mtülünü seçebilirsiniz.

örneğin enxboyxyükseklikx(55........65 arasında ilin bulunduğu bölüme göre bir katsayı alırız)= Q kcal/h cinsinden birdeğer alırsın

1 mtül peteğin verdiği ısıldeğer göz önünde tutularak ihtiyaç duyulan petek mtül ü bulunur.

100 m2 ev demişşin bunu örnekleyelim:

100m2 evin genel kullanım alanınıda (yani merdiven sahanlığı,balkon vb yerleri çıkartırsak oda 80 m2 olur dersek) 80 m2 diyelim

ve bu evin tamamen izalasyonsuz olduğunu düşünelim.

80x2,7(ortalam daire yüksekliği)x65=14040 kcal/h

ortalama 600 lük 1 mtül peteğin verdiği ısıl değer 2000 kcal/h var sayarsak (bu değerleri üretici firmaların verdiği ısıl değer tablolarından alırız) bu daireye gerekl olan petek mtül=14040/2000=yaklaşık 7 mtül olur

hesaparımızda ihtiyaç duyulan ısıl değeri 14040 bulmuştuk bu değer kullanım suyu hesaba katılmadan hesaplanmıştır ortalama 4 kişilik bir aile içi 4500 kcal/h kullanım suyu ısıldeğeride gereklidir

bu durmda 17000 kcal/h kombi kullanım suyu faktörü göz ardı edildiğinde uygundur




Konu: Kolon tesisatı topraklama

inkay
inkay
21 Kasım 2006

ayrıca önemli bir not:Topraklama çubuğu (16mm kalınlığı 90-100 cm bakır) servis hattından en az 50 cm uzağa çakılması daha uygun olur çünkü çakarken zemin altında ne olduğunu bilemediğimiz için herhangi bir nedenle elektrik alabilir ve polietilen servis hattının galvaniz borusuna  (servishattı polietilen borusu takozlarla darbe vb topraklama gibi etkenlerden dolayı galvaniz borularla sabitlenmektedir) temas ettiğinde ark oluşur oluşan ark servis hattındaki polietlen hattı ergitir ve patlamaya neden olur




Konu: 21mbar da hız

inkay
inkay
29 Ekim 2006

3,5 M/S hız değerinden sonra belirli oranlarda  boru çapına göre ses olmaktadır.