fatihuzmez
fatihuzmez

Kayıt Tarihi : 21 Ağustos 2013
Son Ziyaret : 28 Ocak 2017
HATAY

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Webmodule proje gönderim hataları

fatihuzmez
fatihuzmez
23 Kasım 2016

Kolon tadilat yapıcaksın anladığım kadarı ile ve daire/dükkan içi projesi daha önceden çizilmemiş burasının eğer öğle ise projeyi iç tesisat tadilat olarak işaretliyor olabilirsin ve yapman gereken kolon tadilat olarak işaretlemen lazım


Konu: Poliçe tutarı

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

Yüksek poliçe tutarının tek dez avantajı kesilecek fatura miktarını arttırır :) daire içi 500 cihazlar hariç 1500 cihazlar dahil, kolon ise 1000 tl olması gerekiyor.


Konu: kabul edilmeyen hız değeri

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

Yüksek cihaz kapasitelerinden kaynaklıda sıkıntı yaşıyor olabilirsin, Geçende misal G25 Sayaç çıkışı dn50 ve benim çapımı kurtarmıyordu kapasite böyle bir sıkıntıdan kaynaklı hız hatası oluşabilir bunuda çözmek için regülatör kurman gerekebilir.


Konu: Zetacad---izmir için

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

Satın alınması gerekiyor, demosunu kullanman mümkün ancak proje yollayabilmem için zetacad stüdyo ve zetacad web'e sahip olmak zorundasın zetacadin resmi sitesine girip alımı yapabilirsin..


Konu: YANGIN DOLAPLARI SİSTEM TASARIMI

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

UFAK ÇAPLI İŞLERDE KULLANABİLİRSİN




Konu: YANGIN DOLAPLARI SİSTEM TASARIMI

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

YANGIN SUYU DEPOSU HESABI
1- SPRİNKLER SİSTEMİ
ETKİ ALANI: 5lt./dk/m2
Operasyon Alanı :72 m2 ( ıslak sistem baz alınmıştır )
Debi : 5x72: 360lt./dk.
Rezerv : 60 dak.
Depo Hacmi : 360 x 60 : 21600 lt./dk. :21,6m3
2- YANDIN DOLABI SİSTEMİ 
Debi : 100 lt./dk.
Açılan Yangın dolap sayısı :1
Debi: 100 x 1 : 100lt/dk.
Rezerv : 60 dak.
Depo Hacmi : 60 x 100 : 6000 lt : 6m3
3- HİDRANT SİSTEMİ
Debi : 400 lt./dk.
Açılan Hidrant sayısı :1
Debi: 400 x 1 : 400lt/dk.
Rezerv : 60 dak.
Depo Hacmi : 60 x 400 : 24000 lt : 24m3
ANA DEPO HACMİ : 21,6 + 6 + 24 = 51,6m3 
OrtaTehlike-1 sınıfına göre depo hacmi 51,6m3 çıkıyor.
Yangın Pompası debisi = 52 m3/h
Yangın Pompası basıncı = 9 bar
Jokey Pompa debisi = 2 m3/h
Jokey Pompa Basıncı = 10 bar
BASINÇ KAYBI HİDRANTTA VE DOLAPTA YATAYDA 100METRE DE 1 BAR, DÜŞEYDE 10METREDE 1BARDIR.
İLK ÇIKIŞ KAYBI 1BAR KABUL EDİLİR.
SÜRTÜNME KAYBI 1 BAR KABUL EDİLİR.

YANGIN POMPASI BASINCI = HİDRANT İSTENİLEN BASINÇ + HİDRAT BASINÇ KAYBI + DOLAP BASINÇ KAYBI + İLK ÇIKIŞ BASINÇ KAYBI + SÜRTÜNME KAYBI = 7 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11BAR
YANGIN POMPASI BASINCI = YANGIN DOLABI İSTENİLEN BASINÇ + HİDRAT BASINÇ KAYBI + DOLAP BASINÇ KAYBI + İLK ÇIKIŞ BASINÇ KAYBI + SÜRTÜNME KAYBI = 4 + 0 + 1 + 1 + 1 = 7BAR



Konu: doğalgaz sobası ve kombi

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

yasarcankardel yazdı:
 10000 kcal/h lik bir sobanın 60 m2 alanı rahat ısıtabildiği söyleniyor.bu doğrumu?hemde aylık gaz sarfiyatının çok az olduğu doğrumu? bilenlerin yardımcı olmasını rica ediyorum. teşekürler

Isı yalıtımı, cam vb. etkenler önemlidir 60m2 olan iki farklı uygulamada aynı sonucu alamazsın en doğrusu ısı yalıtım hesabı yapmak bence



Konu: Kombi hesabı

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

Boyler hesabı yaptım olmuyor. değer yüksek çıkıyor yani kullanım suyuna ayırmamız gereken ısı kapasitesi nedir 1 daire için evye, banyo, lavobo olacak bir tesisatta yoksa yok mu sayıyoruz bunu


Konu: Kombi hesabı

fatihuzmez
fatihuzmez
22 Kasım 2016

Arkadaşlar şimdi firma katologlarından atıyorum mastaş ısı kapasitesi 2121watt 10m petek koyduk 21210w yapar peki kullanım suyu için nasıl bir oran düşünmeliyiz bireysel daireler için boyler hesabı yapar gibi hesap edip onumu eklemeliyiz.