merhaba,stanbul'da İGDAŞ şartnamesine göre servis kutusundan sayaçlara kadar basınç kaybı 1 mbarı geçmemeli daire içi ise o,8 mbarı geçmemelidir.kolonu yapan sen olduğuna göre kritik devre hesabı daire içlerinide hesaba katarak 1,8 mbarı geçmiyecek sekilde daire içlerinide yapabilirsin.yalnız kolon kritik devreni hesaplarken 1 mbarı geçmemeli