çayeli
çayeli

Kayıt Tarihi : 04 Kasım 2006
Son Ziyaret : 17 Ocak 2007
İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: baca hesabı

çayeli
çayeli
11 Ocak 2007

yardımlarınız için teşekkürler


Konu: baca hesabı

çayeli
çayeli
10 Ocak 2007

Bende tam olarak bilmiyorum


Konu: havalandırma

çayeli
çayeli
21 Aralık 2006

şofben bacasının direkt atmosfere açık alana konmalı,havalandırmaya konmasını kabul etmiyorlar.


Konu: Yardıma ihtiyacım var

çayeli
çayeli
18 Aralık 2006

Arkadaşım projede kombide projenin kapasitesi ne gözüküyorsa onu takabilirsin.Bulunduğun bölgede İGDAŞ proje onay bölümünde bordro gaz açma bölümünden randevu alacaksın.24000 kcal/h lik bir kombi işini görür.ononda debisini 2,5 m3/h alıyoruz.bir sorun yaşamazsın.


Konu: konik filitre

çayeli
çayeli
16 Aralık 2006

arkadaşlar TRAKYADAŞ-ÇATALCAYA bir proje yaptım.G 100 rotary sayaç kullandım.sayaçtan önce 50 mikron normal filitre sayacin girişinde iki flanş arasına 5 mikron(konik) filitre kullandık.


Konu: Sayaç Seçimi

çayeli
çayeli
16 Aralık 2006

G 25 Körüklü Tip sayaç kullanabiliyoruz.G 40 ve yukarısında rotary ve türbinli sayaç kullanabiliyoruz.genelde rotary sayaç tercih ediliyor.montajı ve bakımı kolay olduğu için rotary sayaçlar tercih ediliyor.


Konu: 100 m3 altı sanayiye girmiyor.

çayeli
çayeli
13 Aralık 2006

kullanılan cihazlar proses amaçlı değilse 180 m3/h altındaki tüketim değerleri sanayiye girmiyor.




Konu: 6 kat ve 170 dükkanlı iş hanının ısınması

çayeli
çayeli
12 Aralık 2006

Kaskad sistemi düşünürsen BUDERUS2UN 100KW 'lik kazanları ile 8 tane kazanı kaskad yapabiliyorsun.Bunlar aynı kombi gibi duvara asılabiliyor.fakat maliyeti yüksek olur.bir de 170 tane dükkanı nasıl fatura ödeyecek.apartman ve sitelerde bile insanlar para toplayamadıkları için merkezinin yerine bireysel ısınmayı tercih ediyorlar.bence her dükkana branşman bırakarak doğal gaz sobası + şofben şeklinde tesisatını yapman daha iyi olur.kolay gelsin


Konu: hermetik kombi yerleşimi

çayeli
çayeli
11 Aralık 2006

İGDAŞ şartnamesine (sayfa  44) göre yoğuşmalı kombiyi banyoya koyamıyoruz.BUDERUS marka  kombiyi banyoya koyamıyoruz. buderus servisi izin vermiyor.




Konu: domestik hat nedir?

çayeli
çayeli
11 Aralık 2006

domestik hat,merkezi sistem olan yerlerde dairelerin sıcaksu ve ocak tüketimi için çekilen hattır.ancak domestik hat, kazan dairesi için bırakılan sayaçtan önce çekilmeli,her daire için branşman bıakılmalı,domestik hatta daire içi tüketim değeri max0,7 mbar olmalı,domestik hat kolon kritik devresi 1 mbarı geçmemelidir.eğer merkezi sistemde kullandığımız kazan 300 mbarla çalışıyorsa domestik hatta 300mbar-21mbar shut-off koymak gerekir.kolay gelsin




Konu: hermetik kombi yerleşimi

çayeli
çayeli
09 Aralık 2006

eğer kombi yoğuşmalı ise banyoya koyamassın


Konu: 26.000kcal/h ’lik Kombi +ocak tesisatı

çayeli
çayeli
01 Aralık 2006

26000/(8250*0,9) = 3,5 m3/h kombi debisi

Toplam debi = (kombi debisi + ocak debisi)*0,819 = (3,5 + 1,6)*0,819

Toplam debi =4,18 m3/h olmalı




Konu: Villa projesi,deprem vanası

çayeli
çayeli
01 Aralık 2006

deprem vanasını(selenoid vanayı) sayaçtan önce koymalısın.selenoid vanadan önce ana kesme vanası koymak zorundasın


Konu: 60.000 kcal/h kombı debısı??

çayeli
çayeli
29 Kasım 2006

60000 kcal/h lik kombi 69,8 KW denk geliyor.kazan dairesi olması için 70 KW olması gerekiyor.kaskat olması gerekiyor.Ama bulunduğu bölgedeki İGDAŞ PROJE ONAY MÜHENDİSLERİNE sormanı tavsiye edrim. kazan dairesi olmaması gerekiyor.kombiler yoğşmalı ise bir kombi için debi = 60000 /8250 =7,27 m3/h  Toplam debi = 3*7,27 = 21.82 m3/h olur.

Yoğuşmalı değilse 60 000/(8250*0,9) =8,08 m3/h Toplam debi = 3*8,08 =24,24 m3/h olur.kolay gelsin




Konu: sayaç sonrası hat

çayeli
çayeli
29 Kasım 2006

sayaç sonrası yeraltı hat yapabilirsin ama bunun kaynaklı olması gerekiyor.toprak altı hat P.E.kaplı boru olmalı katodik loruma yapmalısın,toprağa giriş ve çıkışa izolasyon mafsalı koymalısın.sayaçtan sonra bina dışından gidebilirsin,fakat başkasının dairesinin dışından gidersen noterden taahhütname istiyorlar.sayaçtan sonra İGDAŞ şartnamesine göre sadece toprakaltını kaynaklı yapabilirsin topraküstünde kalan kısımları DİŞLİ yapman gerekiyor. saygılarımla kolay gelsin