Tavsiyem, medikal firmalarında bebek ateşini uzaktan ölçmek için satılan termometreler var. (Bunların teknisyen /mühendis kullanmı için endüstriyel /profesyonel olanları da var). Cihazınn ışığını/ lazerini suyun radyatöre giriş yerine tutacaksınız ortamın sıcaklığını da ölçeceksiniz. Termostatik vana skalasındaki değere karşılık gelen oda sıcaklığına ulaşıldığında radyatör tarafındaki sıcaklık düşüyorsa vana görevini yapıyor demektir.
Isıtma sisteminde dinamik balanslama yapılmamış, pompalar frekans konvertörlü değilse aynı zamanda ses te duyarsınız.
[1] Bütün arkadaşlara kolay gelsin, izinverirseniz Termostatik vana ile ilgili bilgilerimi ve tecrübelerimipaylaşacağım.
Termostatik vanalar, enerji verimliliğikonusunda önemli bir argüman olup tasarruf,güvenlik ve konfor aracıdır.Termostatikvanalar kullanım suyu hatlarında da ısıtma tesisatlarında da kullanılabilir.
Kullanma suyu hatlarında kullanılanlara"haşlanma vanası" da denir genellikle güneş enerjisi sıcak suyunundoğrudan kullanım armatürüne verildiği durumlarda güvenlik amaçlı kullanılır.İçinden geçen suyun/buharın sıcaklığına duyarlıdır ve ayarlı bir skalasıvardır. Bu vanaların ayrıca bir de soğuk su/buhar girişi vardır.İçindengeçen suyun sıcaklığı ayarlanan/talep edilen su/buhar sıcaklığından fazla isediğer bağlantı yerinden soğuk suyu/buharı da akışa oransal olarak ilave ederekistenen sıcaklığı oluşturup tüketime/kullanıma/prosese gönderir. Bu vanalargövde üretim detay ve malzemeleri değiştirilerek buhar tesisatlarında dakullanılabilir.
Diğer vana ise ısıtmatesisatlarında kullanılan vanalardır. Bunlarda üç sınıftır.
Alt ve üst sıcaklıksınırlaması yapılabilenler: Bu vanalar payölçer kullanılmış merkezi ısıtmasistemlerinde bina sıcaklığını 15'C nin altına inmesinin engellenmesi gerekenbinalarda kullanılır. Skala sıfır dereceye ayarlansa bile ortamsıcaklığının 15'C düşmesi halinde kaynak varsa ısıtıcıya su geçişine izinverir. Yani bu vanayı tam olarak kapatamazsınız.
Sadece maximumsıcaklık sınırlaması yapılabilenler: Bu vanaların üzerindeki skaladan bir ayarseçersiniz. Ortam sıcaklığı ayar sıcaklığının 2'C üzerine çıktığında ısıtıcıyasıcak su akışını keser. Skaladaki ayar numaralarının hangi sıcaklığa karşılıkgeldiği her markanın ürün kutusundan çıkan katalogda vardır.
Ortam sıcaklıksınırlamaları yanında ayrıca ısıtıcıya yollanacak suyun debisini desınırlayabilenler: Tesisat imalat teknisyen/mühendisinin imalat sırasındaısıtıcının büklüğüne ve kapasitesine göre, ısı kaynağının çalışma sıcaklığıaralığı , suyun hızı , basıncı değerlerine göre tablo olarakverilmiş saatte ki m3 olarak su miktarını sınırlayacak sabit ayarlamayapılabilen termostatik vanalar. Bu vanalar takıldığında balans vanası görevinide büyük oranda yaptırmış olursunuz.
Isıtmatesisatı Termostatik vanaları Montajları:
Termostatik vanagövdesi iki şekilde olabilir.
Çekirdek şeklindeolanlar: Bu çekirdek, radyatör ya da ısıtıcı materyal üreticisinin çekirdekmontaj haznesi ölçülerine uygun olmalıdır. Gövde radyatörün içine girmektetermostatik kafa ise dışarıda kalmaktadır.
Normal gövde şeklindeolanlar: Bu gövdeler tıpkı radyatör vanalarına benzer. Düz köşe ve değişikmontaj koşullarına göre imal edilirler. Debi ayarı bu gövdeler üzerindeyapılır.
Gövde takıldıktansonra termostat kafa takılmalıdır. Bu kafalar soketli,somunlu,klipsli vsşekillerde yapılabilir.
Kafa, muhakkak yereparalel şekilde takılmalıdır.
Kafanın olduğu ortamısıtılacak ortamın sıcaklığını temsil edebilmelidir.
Yani vananın olduğuyer kutu/muhafaza içine alınamaz, perde arkasında kalamaz, TV vs gibi ısıkaynaklarının yakınında olamaz,
doğal havasirkülasyonu engellenemez olmalıdır.
Eğer kafanın bu türbir kutu ya da muhafaza içine alınması zorunlu ise bu durumda bu kafaya kumandaeden kapiler bakır boru bağlantılı bir duyarga 2-5m uzağa bağlanabilir.
Montajın dikkatliceyapılması gerekir. Kafa ve gövde tam oturmuş ve sıkılmış olmalıdır. Gövde vekafa arasında bırakılacak en küçük boşluklar bile skala değerlerine karşılıkgelen ayarlarda yanlışlık meydana getirir.
Termostatikvanalar üç şekilde çalışabilir:
Elektrik motorlu olanlar: Harici bir ölçüm cihazından gelen sinyale göre doğruakım motoru ile geçişi açan ya da kapatan vanalardır. (Aslında bunlara selenoidvalf demek daha doğrudur.)
Sıvı ya da gaz tüplü olanlar: Kafa gövdesi yere paralel dururken ortam içindeki doğalhava sirkülasyonu boşluklu kafanın içinden geçer. Kapalı bir hazneyedoldurulmuş ısıya duyarlı (yasaklanmadan önce civa da konuluyor du) sıvı ya dagaz tüpü ucundaki pim, sıcaklık genleşmesiyle gövde üzerindeki pimi hareketettirir.
Kafa içindeki bimetal yay olanlar: Bu yayların sıcaklık değişimlerine gösterdikleriuzama kısalma pernsibi ile çalışır. Pim hareketleri de yine aynıdır.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemlikonulardan biri de, gövde ile kafanın uyumlu çalışabilmesi için kalibrasyonayarlarının muhakkak hassas şekilde yapılmış olması gerekir.Risk almamak adınaçekirdek ve kafanın aynı marka alınmasını, hatta ürün imalat parti numara vetarihlerinin mümkünse aynı olması tercih edilmelidir.