Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

sten
sten
22 Şubat 2015

kardeşim cevapların için teşekkür ederim  2 tane sirkülasyon pompası var pompaların üstünde 1 den 7 ye kadar kademe var ikiside 7 de duruyordu ikisinide 4 e getirdim sesler anında kesildi:D herhalde suyun debisini azalttım şimdilik ses yok işalah olmaz bundan sonra:D


Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

sten
sten
22 Şubat 2015

ev deki sistem bu tek kolon hattından binaya giriyor oradan kollektörlerle  radyatörlere dağılıyor




Konu: ses yapan termostatik vana sorunu

sten
sten
22 Şubat 2015

ev deki sistem bu tek kolon hattından binaya giriyor oradan kollektörlerle  rayatörlere dağılıyor


Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

sten
sten
22 Şubat 2015

selamlar cevabınız için teşekkür ederim önce ilk dediğinizi yaptım 3+1 evin 2 odasındaki petekleri dediğiniz gibi kapattım ama galiba bu şekilde tesisattaki basıncı arttırdık salondaki peteklerin vanaları kapamaya çalıştığında yine aynı sesi yaptı  petekler 3.5 e ayarlı elimle 3 e çevirdiğimde tak tak tak diye ses yapmaya başlıyor biraz daha kıstığım da susuyor yada 3.5 ten 4 e getirmem gerekiyor, merkezi sistemli bir bina ve daire içinde radyatör su girişi kollektörü ve çıkış kollektörü olma üzere var 2 tane var  ikinci dediğinizi yaptım fakat kollelktör üzerinden peteğin su girişi vanasını baya kısmak gerekiyor sesin gitmesi için  peteğe giren su baya azalıyor. benim oturduğum tarafta binanın çoğu boş binanın sağ tarafında oturuyorum 7 katlı binanın sağ tarafında 3 kişi var  acaba tesisatın basıncı fazlamı geliyor üstüm boş oradan da aynı sesler geliyor oraya müdahale edemiyorum  binanın sol tarafı yüzde 80 dolu yöneticiyle konuşup bina tesisatın basıncı düşürmesini istesem sorun çözülür mü yada yüksek basınçta açma kapama yapabilen daha kaliteli termostatik vanalar iş görür mü acaba saygılar....


Konu: Termostatik Vana Çalışma Prensibi

sten
sten
21 Şubat 2015

öncelikle herkese selam arkadaşlar foruma yeni üye oldum yaklaşık 2 haftadır çözemediğim bir sorunum var umarım forumda bunu bilen arkadaşlar vardır  
Ankara da toki konutlarına taşındım merkezi sistemli kalorimetre sayaçlı bir apartmanda oturuyorum odaların hepsinde termostatik vanalar var olmaz olaydı, sorun şu bütün vanaları 3 konumuna alıyorum petekler uygun sıcaklığa gelince vanalar suyu kesiyor ortam soğuyunca tekrar açmaya çalışınca sanki birileri çekiçle radyotöre vuruyor vana suyun geçişine izin vermeye çalışıyor ama tam açamıyor suda geri ittiriyor sürekli aç kap aç kapa şeklinde titreşim oluşuyor bu da inanılmaz bir sese sebep veriyor aynı sorun üst katta var ve o katta kimse oturmadığı için bu sesler tam bir işkence oluyor tak tak tak tak diye sanki birileri çekiçle vuruyormuş gibi sabit frekanslı yüksek db li iğrenç bir ses çıkarıyor. vanaların markası danfoss. yardımlarınızı bekliyorum saygılar...
not:7 katlı bir bina binanın yüzde 50 si dolu tesisat basıncı yaklaşık 2.5 bar