mechanic57
mechanic57

Kayıt Tarihi : 24 Şubat 2017
Son Ziyaret : 12 Kasım 2020
İstanbul

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Botas ve Igdas Sartname.Hiz Neden Farkli?

mechanic57
mechanic57
19 Haziran 2019

Bartrobel34 yazdı:


W = 353.677 x Q / (D² x P2)

   W : Hız (m/sn)      W £ 25 m/sn olmalıdır.

Yukarıda yazılı hız formülü İGDAŞ teknik şartnamelerinde uygulanmakta olan formüldür.Oysaki BOTAŞ teknik şartnamelerinde uygulanmakta olan hız formülü ;

W = 378 x Q / (D² x P2)

Peki neden bu farklılık?

Bunun sebebi tamamen yerel atmosfer basıncı ile (Yani lokal mahalin deniz seviyesinden yüksekliğine göre) değişmektedir.

Botaş şartnamelerinde uygulanan hız formülünde yerel atmosfer basıncı (Rakım yüksekliği) deniz seviyesindeki yerel atmosfer basıncı  1.01325 barg kabul edilmiştir. Oysaki İGDAŞ şartnamelerinde 378 katsayısı yerine 353.677 katsayısı açıkça görülmektedir.Bunun sebebi istanbulda en yüksek mahalin (yaklaşık 190 metre) kabul edilmesidir.

Sonuç itibari ile hız formülü şu şekilde oluşmaktadır.

Q=AxW

Q=Doğalgaz debisi (m3/h)

A=Boru kesit alan yüzeyi (m2)

W=Gaz hızı m/sn

 Buna göre ;

A=p . D ²/4    Þ     W=  Q /A

  QStandart = QÖ ´ PÖ  ´ Tr  ´ Zr

                                    Pr      TÖ   ZÖ

Bu denklemde;

QS=’’Sm3’’ olarak standart hacim değeri (15°C ve 1,01325 barg)

QÖ=’’m3’’ olarak sayaç göstergesindeki tüketim değeri

         (Son okuna değer-İlk okunan değer)

PÖ =Bir ölçüm periyodundaki ortalama mutlak basınç, barg=  Yerel atmosferik  basınç + Efektif basınç )

Pr  = Referans mutlak basınç = 1,01325 barg  

TÖ  =Bir ölçüm periyodundaki ortalama mutlak sıcaklık, °K=273,15 +  Efektif gaz sıcaklığı (°C) Efektif gaz sıcaklığı (0°C) kabul edilir.

 Tr  = Referans mutlak sıcaklık ; 288,15 °K =(15 + 273.15)

Zr  = Referans şartlarda süper sıkıştırılabilirlik katsayısı.

ZÖ = Ölçüm şartlarında süper sıkıştırılabilirlik katsayısı.

Zr/Zö=1 kabul edilir

W=  Q /A

W= QÖ ´ PÖ  ´ Tr  ´ Zr

     p . D ²/4x Pr x TÖ x ZÖ
              W=   4 x Qö x Tr

               p x  D ² x Pr x Tö

Gaz hızı birimi m/sn olduğundan Gaz debisi değeri 3600’e bölünücektir.(1 saat 3600 sn )  

<O

Buna göre:  W= 4 x Qö x Pö x Tr x1000

                 p x    D ² x Pr x Tö x 3600

Ayrıca hız formülündeki Boru çapı değeri milimetre olduğundan metre milimetreye dönüştürülecektir. 1metre=1000 mm (Formülde yerine koyulduğu açıkça görülmektedir.

 Buna göre : Botaş teknik şartnamesindeki uygulamaya göre yerel atmosfer basıncı deniz seviyesinde  kabul edilerek tüm sayısal değerler yerine koyulduğunda:
W= 4 x Qö x 1.01325 x 288.15 x1000

     p x   D ² x  Pr  x 273.15 x 3600

W = 378 x Q / (D² x P2) olduğu açıkça görülecektir

BASARILAR


Burada Pö yerine 1,01325 barg yazdınız. Bunun Pr kısmına yazılması gerekmez miydi?


Konu: Dogalgaz Boru Cap Pratik Kontrol Hesabi

mechanic57
mechanic57
30 Nisan 2019

Merhabalar,
Bu formüldeki 353,677 katsayısı nereden geliyor. Bir tek ben mi merak ediyorum bunu? pi'den 4'den ya da 3600'lerden mi geliyor?


Konu: 0-2 bar arası çalışan dijital manometre

mechanic57
mechanic57
22 Haziran 2017

Keller Lex-1'ler var istediğiniz özelliklere uygun.
http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/lex1e.pdf


Konu: THT HAKKINDA YARDIMA İHTİYACIM VAR.

mechanic57
mechanic57
06 Nisan 2017

Arkadaşlar bu konun altına bir sorum olacak? Kokulandırma ölçümlerinde yani doğal gazın içerisinde ne kadar koku olduğunu ölçtüğümüz cihazlar hakkında marka verebilir misiniz? Odor handy ve GfG Micro IV dışında?