rasputin2005
rasputin2005

Kayıt Tarihi : 01 Aralık 2006
Son Ziyaret : 28 Ocak 2010
KAYSERİ

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: KAÇ KAÇ YERDEN ISITMA

rasputin2005
rasputin2005
07 Mart 2009

selka yazdı:

Ragıp yazdı:
Kollektör üzerine nasıl termostat montaj yapılmış detay verebilirmisiniz.

kollettore bir tane kovan mota edersin bu kovanın icine 2 kontak bi termostat eger istersen donuş yada gidiş hatlarına elektirk li vana koyup her gidis yada donus hattına t atarak her biri için bir tormostat koyabilirsin her bolümü ayrı ayrıda yakabilirsin sadece bir kumanda fazını dolaştırırsın cıkış ucunu normalde kapalı kontagı kapatmaya normalde acık kontagı acmana baglarsın bütün bölümler ayrı ayrı yanar yada her odaya bi termostat baglarsın (oda termostatı) bunları vanalara cek bir er tane mini role 2 kontak işlem tamam

daha detaylı bi bilgi yada proje istersen cizmek gerekir istersen üsenmem onuda çizerim çünkü bende yerden ısıtma yanlısıyım

ancak dedigim gibi adam gibi bi usta yapacak kılıflı bouruları üzerine kapatmadan değiştirebilecek ona gore kavis ve es verecek

kolay gelsin

 

hocam pardonda kılıfmı dedin benmi yanlıs anladım? yerden ısıtmada kılıf mılıf olmaz...




Konu: Yerden Isıtma Hesabı

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

furkan yazdı:

bu konuda yapmış olduğunuz proje   ama hesaplamaları ve tüm  detayları ile ilgili  bir proje yokmu  ?     varsa  siteye eklerseniz  cok memnun oluruz  ve  siteye yazılan  bunca sorularıda bu proje ile  çözmüş olursunuz

  göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederim  .

ekleyeceğiniz  proje pratik hesaplarla değil  uygulaması yapılmış ve tüm detaylarıyla hesaplarının yapılmış olduğu  bir proje olursa cok iyi olur  zira   siteye eklenmiş proje ve acıklamalar genelde pratik yöntemlerle yapılmış proje  ve  acıklamalardır

 

furkan bey bahsettiğiniz gibi bir projeyi koyacağım ama inanın cok yoğunum ve fırsat bulamıyorum, siteye dahi kırk yılın başı ancak bi göz atabiliyorum, ilk fırsatta öyle bi ayrıntılı proje sunacağım, bu konuyu hep birlikte geliştireceğiz inşaallah.... saygılarımla...

 




Konu: yerden ısıtma ekipmanları hakkında

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

bilmak yazdı:

Çok değişik markalar kullandık ama neredeyse tüm markalarda problem yaşadık.(yerden ısıtma ekipmanlarında)

-PX 16x2 boru ölçülerinde farklar hermarka birbirinden farklı.

-Mini küreseller sağından solundan kaçırıyor,ölçüleri farklı borulara uymuyor.

-kullandığımız rekorların yüzüklerinde sorunlar çıkıyor.

-kollektörlerde çatlamalar oluyor,sızdırıyor.

-kelebek kollu vanalar kapatmıyor.

Tabi bu saydıklarım tüm mallarda değil ama kesin bir sorun çıkıyor.

ACABA SADECE BİZMİ YAŞIYORUZ BU SORUNLARI.

İlgili firmalara durumu bildirdiğimizde aldığımız cevap " Abi inan ilkkez duyuyoruz bu problemi,ilkkez sende oluyor, montajı yanlış yapmış olma!"  şeklinde oluyor.

BİZDEMİ BİR GARİPLİK VAR ?

Kendinden vanalı ve yerden ısıtma mini küresel vanalı kollektörlerde bahsettiğiniz konu sık görülmektedir, bu tabi biraz maliyetlede alakalı bir durum, avrupada kullanılan kollektorler ve boru bağlanan, radyatör vanaları gibi yerden ısıtma vanaları tercih edildiğinde (ki bu vanalarda rakorun dışında geçme sarı parçada haricidir) akma kokma sızdırma sorunları tamamen ortadan kalkmaktadır, örnek olarak giacomini rehau danfoss aguatherm axem wth oventrop therminon emmeti gibi markaların ürünleri kullanıldığında bu sorunlar tarihe karısmaktadır. malesef yerli üretim kaliteleri halen anılan firmaların yanına yaklaşamamaktadır...




Konu: Yerden Isıtma Hesabı

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

bilgiver yazdı:
teşekkür ederiz ..

rica ederim bilgiver, bi yardımı dokundu ise ne mutlu bana....




Konu: yerden ısıtmada ısı ihtiyacı

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

Başka sitelerde izinsiz kullanıldığından, bilgiler tarafımca \r
tekrar silinmiştir.


Konu: yerden ısıtmada ısı ihtiyacı

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

BReAKer yazdı:


1. kullanacağın boru tipi önemli ama genel olarak pex borular kullanılıyor.oksijen bariyerli tavsiye edilir. 1m pex boru yaklaşık 20kcal/h ısı verebilir. buna göre mahalin yaklaşık ısı yükünü hesaplayıp 20'e böldüğünde boru metrajını bulursun. çıkan boru metrajına göre de kollektör ağız sayısı bulunur. pex borularda bir ağız için max 80m boru tavsiye edilir. 80 üstü sirkülasyon problemleri doğurabilir.
....

Arkadaşlar yerden ısıtma tasarımında genelde bu hata yapılmaktadır.

Sistem tasarlanırken bir metre borunun verdiği ısıl güç yerine ısıl akının tespit edilip , bu ısıl akıyı karsılayacak bir modülasyonun, zeminin taş fayans parke tahta v.s. olma durumuna göre hazırlanması gerekmektedir.

şayet anılan 20 kchal lik gücün ısıtma etkisi, şap kalınlığı zemin kaplaması boru çapı ve giriş su sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişeceğinden bu alanda çalışan arkadaşların biraz daha gayret sarfederek yayınlanmış kitap ve abakları elde etmeleri ve bu doğrultuda tasarım yapmaları daha yararlı olacaktır.

biraz araştırma ve bilgi edinme gayretinde bulunalım  lütfen....

saygılarımla.....

 

 




Konu: yerden ısıtmada ısı ihtiyacı

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

TurkBey yazdı:
m2 başına 120 kcal/h az gelir bence. 175 kcal/h almalısın

Hocam istersen m2 başına 500 kchal al uygulanan boru sisteminin tasarım gücü ne ise ondan fazla ısı elde edilemeyecektir. Tabi şu var ben tasarım derken zemin sıcaklığının 29-30 derecelerde ve giriş sıcak suyunun 45 derecelerde secildiği adam gibi bi yerden ısıtma sisteminden bahsediyorum. Yoksa normal şartlarda 45 C giriş sıcak suyu ile tasarlanan bi sisteme tutupta 80 C su gonderirsen tabi 175 kchal e cıkar güç ama bu sefer sistem yerden ısıtma değil yerden zıplatma sistemi olur

onun icin mevcut sistemi yerden ısıtma olan dairelere kombi takacak arkadaslar kombilerini yerden ısıtma sisteminden ziyade dairenin ısı kaybını karsılayacak sekilde secsinler, kombi yeterli gücü ürettikçe sorun yoktur tabi yerden ısıtma sistemi dogru yapılmışsa, zaten yanlıs yapılmışsa kombinin yapacak birseyi kalmıyor e onuda gelde mal sahibine anlat demeyin hizmet veren kadarda hizmet alanın bilinçli olması gerektiği kaçınılmazdır ve sektördeki arkadaşlar olarak bunu anlatmakda yine bizlere düşmektedir....

saygılarımla ....

 




Konu: yerden soğutma

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

Yerden soğutma sistemlerinde ek bir bilgi olarak soğutma güçlerinin

27 C denge sıcaklığı, 20 C dolaşan su sıcaklığı ve 10 cm lik bir modülasyon için (16x2 mm boru)

A - Tavan =  max 100-110 W / m2

B - Duvar = max 80 - 95 W/m2

C - Yer 

1 - Fayans = max  39 W/m2

2- Parke = max 26 W/m2

olduğu kanıtlanmıştır.

Örnek olarak ısı kazancının 563 W olduğu   3 x 4 x 2,7 boyutlarındaki bir oda da 3,5 m x 2 m = 7m2 bir duvara duvardan serinletme sistemi uygulanarak elde edilen  7 x 80 = 560 W/m2 bir güç ile odanın 27 C denge sıcaklığında tutulması mümkündür.

saygılarımla....

 

 




Konu: yerden soğutma

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

Arkadaşlar yerden soğutma konusunu bildik havalandırma ve klima sistemleri kadar bir ortam soğutması olarak düşünüp olayı abartmamak lazım

Yerden - Duvardan - tavandan soğutma konusu sadece serinletme olarak düşünülmelidir şayet yerden ısıtma sisteminde dolaşan su sadece ortamın yoğuşma derecesinin biraz üzerine kadar soğutulduğundan örn : 19 C gibi mekanda bildik 18-20 C lik bir soğutma konforu sağlamak yerine amaç denge sıcaklığı kabul edilen 27 C lerin üzerine ortam sıcaklığını çıkarmamaktır.

Dış ortam sıcaklığının 40 C lere ulaştığı bölgelerde malum olunacağı üzere oda sıcaklıkları 32 derecelerde seyretmektedir. Klima & havalandırma ünitelerinde ortam sıcaklığı birden 20 derecelere düşürülüp hastalanma etkisi yarattığından avrupada anlık soğutma yerine konut & villalarda sabit bi serinletme dengesi tercih olarak öne çıkmış ve tavandan - duvardan ve yerden serinletme sistemleri kullanılmaya başlamıştır

Bu sistemdeki pazar payının zaten yerden ısıtma ile ısınmasını karsılamak noktasında tercih kullanan vatandaşlara ek bi hizmet olarak ortamını kabul edilebilir bi serinlikte tutabilen serinletme sistemleri ile artırılması hedeflenmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının giderek zorunlu hale geldiği günümüzde anılan sistemlerle düşük sıcak su ihtiyacı ile en uyumlu olan yerden ısıtma sistemi her ne kadar pek bilinmediğinden istemsiz olarak baltalansada  özellikle toprak kaynaklı ısı pompalarının sağladığı düşük enerji sarfiyatı ve doğal serinletme imkanı ile ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte giderek yerli üretimlerin gerçekleşmesi ile klasik sistemlerin yerini alacak tek sistemdir.

Bu bağlamda http://www.en-ver.com/inde.php?page=9&param=16 linkindeki PDF indirilip örnek bina incelendiğinde ülkemizde bu konunun ne kadar ciddi bir ilerleme göstereceği aşikardır.

saygılarımla....

 




Konu: YERDEN ISITMA HESABI NEYE GÖRE YAPILIR

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

başka sitelerde izinsiz kullanıldığından, tarafımca bilgiler \r
tekrar silinmiştir.


Konu: yerden ısıtma ekipmanları hakkında

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

Ragıp yazdı:
Arkadaşlar yerden ısıtma borusu olarak ARILI pipelife marka kullanan varmı varsa burtada yazmak istemezse bile mesaj atarsanız sevinirim.Ayrıca 16*2 mi yoksa 17*2 mi kullanırsam iyi olur.?

ragıp bey 14,15,16,17 gibi boru çaplarında seçim yapılırken iki faktör göz önüne alınır,

bunların birincisi esnekliktir, boru çapı arttıkça dönüş açısı azalacağından büyük boru çapları, geniş dönüş açıları ile ısı kaybının karşılanacağı örn : 20 - 25 - 30 modülasyon gibi... durumlarda seçim yapılabilir

ikinci ve en önemli durumsa ısı kaybının karşılanması için seçilecek boru ısıl gücü ve modülasyonudur, malumun olacağı üzere borularda taşınan ısı Q=kütle x özgül ısı x delta T olacağından; özgül ısı ve delta T yi sabit alırsak borudaki ısıl gücün kütle ve dolayısı ile boru çapı ile doğru orantılı olduğu aşikardır,

bu bakımdan ısı kaybının karşılanması için yapılan modülasyon ile bunun uygulanabilirliği noktasındaki optimum seçim genelde 17 yerine 16 ve daha düşük çaplarda borularla daha rahat gerçekleşmektedir.... Avrupa da yerden ısıtmada lider Alman, Hollanda, İsveç gibi üretici firmalar incelendiğinde çok daha kolay uygulandığından 14-15-16 mm boruların tercih edildiği görülecektir. örn : www.wth.nl




Konu: KAÇ KAÇ YERDEN ISITMA

rasputin2005
rasputin2005
06 Mart 2009

ragıp kollektorler ile ilgili ayrıntıyı www.yerdenisi.com adresinde bulabilirsin...

saygılar...




Konu: soğutma soruları ??

rasputin2005
rasputin2005
03 Mart 2008

Arkadaslar Q-W = m.Cv. [(t2 - t1) => (Son sıcaklık - ilk sıcaklık)] formulu malumunuz. ancak Q ve W nin sistemdeki işaret farkları hesaplamalarda kafamı karıstırıyor, giren ısı Q da (+) çıkan ısı Q da (-) iken , sisteme giren iş W de (-) sistemden çıkan iş W de (+) oluyor buna istinaden;

ısı kazancı = 2693 W olan bi hacimde 109 kg hava oldugunu dusunelim , ortamın 24 derece ve %50 bağıl nemde olduğunu varsayılarak, ortamdan 2193 W ısı cekilirse 1 saat sonra son sıcaklık ne olacaktır?

çözerseniz çok sevinirim, kendimi teyid etmiş olurum ... saygılarımla....
 




Konu: acil yardım yerden ısıtma...

rasputin2005
rasputin2005
03 Mart 2008

sayın nehirsolak

www.yerdenisi.com adresinin one line proje bölümü var, yardım alabilirsin, saygılarımla....

 




Konu: 10 dairelik bir konutta yerden ısıtma

rasputin2005
rasputin2005
03 Mart 2008

sayın silverhill

www.yerdenisi.com adresinde işine yarar bişeyler bulabilirsin, yetkililerle temasa geçtiğinde yardımcı olacaklardır. saygılarımla....