24 kW kombinin debisini kaç alıyorsunuz: 2,5 mi, 2,78 m³/h mi?
1kw 860 kcal/h burdan 24kw =20.640 kcal/h
vk=q/(hu*verim)
hu:8250 kcal/m3
verimlilik =0.9 kabul ettik ( cihazın tükettiği doğalgaz miktarını ne kadar oranda faydalı ısıya dönüştürebildiğini gösteren orandır. cihaza göre değişebilir genellikle %90 kabul edilir)
vk=20640/(8250*0.9)=2,77 m3/hSürtünme kaybını formülle mi hesaplıyorsunuz, çizelgeden mi okuyorsunuz? Aksa hangisini istiyor?
Şurada anlatılmış https://www.dogalgazprojesi.com/104/21-mbar-hesabi-uygulamali.htmlKolon hattında hızı en fazla kaç m/s’de tutuyorsunuz?
21 mbar için 6m/s, 300 mbar için 15m/s
Tadilat projesinde mevcut boruları nasıl gösteriyorsunuz: kesik çizgiyle mi, başka renkle mi?
başka renk veya kesik çizgiyle değil. normal gösterilir. kesik çizgi uygulamada olmayıp ileride yapılacak tesisatların gösterimi için kullanılıyor.
Proje kapağını, anteti ve cihaz bildirim formunu Aksa mı veriyor, yoksa herkes kendi şablonunu mu kullanıyor?
Bunların hepsinde standart şablon kullanılıyor.
Aksa projeyi PDF olarak mı alıyor, kâğıt olarak mı?
Kağıt çıktı artık yok. Tüm projeler dijital olarak onaylanıyor.
Bazı sorularınızın ayrıntılı yanıtlarını tse 7363 de bulabilirsiniz. https://www.dogalgazprojesi.com/11662/ts-7363-ocak-2017.html
Yapay zeka sayesinde yazılım geliştirmenin bir hayli kolaylaştığı bu dönemde, Gasline ve ZetaCAD dışında hala bir alternatifin ortaya çıkmamış olmasına şaşırıyordum. dogalgazprojesi.com topluluğunun bir üyesi olarak buradan her türlü desteğe gönüllü olarak açık olduğumu bilmenizi isterim. Yolunuz açık olsun