Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

Slymnptr
2 ay önce

https://www.honeywellprocess.com/library/marketing/brochures/Elster%20SM-RI-X%20Datasheet%20EN.pdf

Sayacın datasheeti linkteki dosya olmalı. 0 barg için 1/20, 8 barg için 1/30 olarak verilmiş. Esasen istastonda bypass hattı da mevcut, hatta Qmin değeri daha düşük bir sayaç takılı şu an bypassta. Fakat idare diğer sayacın çok güvenilir olmadığı ve sıkıntı çıkaracağını öne sürerek kullanmak istememekte.

Düzeltme katsayısına çok dikkat etmemiştim, dediğiniz gibi iç sayaçlarda Sm3 düzeltmesi yapmak için kullandığım yöntemi uygulayınca 3,82 gibi bir düzeltme katsayısı çıktı istasyon için.


Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

Slymnptr
2 ay önce

İşletme derken yanlış anlaşılmasın fabrika; 7 gün 24 saat aktif fırınlar var. En düşük tüketimli fırının saatlik çekişi 140 Sm3 civarında. Şu anda aktif olan hatların saatlik çekişi ise 800 Sm3 civarında.


Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

Slymnptr
2 ay önce

İşletme hali hazırda 24 saat çalışıyor. Normal çalışma durumunda büyük tüketimli makinelerden yaklaşık 600 sm3/h ve 400 sm3/h tüketimli iki makine zaman zaman devreye girip çıkabiliyor. Bunun dışındakiler aşağı yukarı sabit.

Tek hat kapandığında 2080/2,65=784 m3/h. Bu da Qmin üzerinde kalmıyor mu? Dağıtım firmasının attığı bir aylık tabloda korrektörün sayaçtan okuduğu en küçük saatlik endeks 41. 10 metreküpte 1 pulse attığı için saatlik en düşük çekiş 410 m3/h olup gene Qmin sınırının üstünde kalmıyor mu?


Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

Slymnptr
2 ay önce

100 m³/h değerini nasıl buldunuz sorabilir miyim?