Konu: KASKAT SİSTEM ISINMA PROBLEMİ

firat_fd
bir hafta önce

o zaman bizim eşanjörü denge tanki ile değiştirmemiz ve kombi çıkışına da pompa taktirmamizlazım 


Konu: KASKAT SİSTEM ISINMA PROBLEMİ

firat_fd
bir hafta önce

Binada sıcak su kullanımı yok, denge kabında da eşanjör gibi giriş ve çıkış arasında sıcaklık farkı oluşuyormu.


Konu: KASKAT SİSTEM ISINMA PROBLEMİ

firat_fd
bir hafta önce

Bina yeni olduğu için boru yalıtımlarını yaptıramadık, havalar ısınınca ilk işimiz bu olacak inşallah. Şu andan dış hava sıcaklığı 3-4 derece kazanlarımızın yanma derecesi ile eşanjörden çıkış arasında 14 derece var 1. kattaki peteklerin sıcaklığını ölçtüğümde bu fark 18  derelere çıkıyor. Kazan dairemizde hem eşanjör hemde denge kabı konulması için yeterli alan yok eşanjörü söküp yerine denge kabı konulmasının bir sakıncası varmıdır ve aradaki sıcaklık farkını düşürebilirmiyiz. Teknik bilgim olmadığından soruyorum eşanjör maliyeti denge kabının iki katı civarında, denge kabı daha verimli ise neden bu kadar fazla maliyete katlanılmış olabilir.


Konu: KASKAT SİSTEM ISINMA PROBLEMİ

firat_fd
bir hafta önce

dediginiz doğru kazan dairesinde bulunan peteklerdeki sıcaklık üst katlardakilerden çok düşük o zaman ilk etapta pompanın devrini 2200 devir civarına indirmemiz lazım doğru mu anladim


Konu: KASKAT SİSTEM ISINMA PROBLEMİ

firat_fd
bir hafta önce

1
1
2
pompa şu anda 3000 devirde çalışıyor. Pampanın çalışma hazı ile tesisattaki su miktarı doğrumudur


Konu: KASKAT SİSTEM ISINMA PROBLEMİ

firat_fd
bir hafta önce

Kazanlarımızın teki 111kw, kombilerle eşanjör arasında pompa yok kombilerin içerisinde olduğu söylediler, dairelerimiz brüt 175 m2 kazan dairesi+8 kat eşanjöre 36 plaka daha atarak farkı azaltabilirmişiz ancak 8 bin tl civarında maliyeti var denge kabı daha uygun fiyatlı aynı işi görmez mi


Konu: KASKAT SİSTEM ISINMA PROBLEMİ

firat_fd
bir hafta önce

öncelikle teşekkür ederim. Pompa alarko 8/12 marka(13,7m/h) 3000 devirde kullanıyoruz max 3200 devir. Kazanlarımız 60 ta yanarken 1. katlardaki peteklerden 43 derece alıyoruz gelen ustalar normal diyor. Eşanjöre(600000kcal) giriş sıcaklığı 60 çıkış sıcaklığı 47 katlarda ise 43 e düşüyor. Dönüş sıcaklığı ise 34 derece. Bir iki usta getirdik herşeye normal dediler ama 60 derece nin 43 dereceye düşmesi bana normal gelmiyor. Bazılarıda eşanjör yerine denge tankı konulması gerekli diyorlar.

1  2

3 4

5 6

7

Sorunumuz tesisattaki su miktarı ile ilgili olabilir mi acaba, tesisattaki su miktarının ne kadar olması gerektiğini nasıl öğrenebiliriz.