Öncelikle merhabalar Geçen yıl açmış olduğum başlıkta ısınma sorunumuzu belirtmiştim Allah razı olsun önerilerinizle eşanjörü kaldırıp yerine denge kabı yaptırdık. Ancak bu seferde soyle bir sorunumuz var kombiler yuksek alev boyu ile çalıştığı zaman kazan tarafı ile tesisat tarafında 2 derecelik bir fark oluyor gayet yeterli ancak , kombiler alev boyunu düşürüp sakin yanmaya başladığı anda kazan tarafı ile tesisat tarafındaki sıcaklık 5 dakika içinde 15 dereceye cikiyor. kazanlar yüksek alev boyunda 20-30 dakika, düşük alev boyunda ise 1 saat kadar çalışıyor, gecen 1 saate radyatorler buz gibi oluyor. gelen hiç kimse bu duruma anlam veremedi. Siz değerli ustatlardan yardımlarınızı rica ediyorum
Bina yeni olduğu için boru yalıtımlarını yaptıramadık, havalar ısınınca ilk işimiz bu olacak inşallah. Şu andan dış hava sıcaklığı 3-4 derece kazanlarımızın yanma derecesi ile eşanjörden çıkış arasında 14 derece var 1. kattaki peteklerin sıcaklığını ölçtüğümde bu fark 18 derelere çıkıyor. Kazan dairemizde hem eşanjör hemde denge kabı konulması için yeterli alan yok eşanjörü söküp yerine denge kabı konulmasının bir sakıncası varmıdır ve aradaki sıcaklık farkını düşürebilirmiyiz. Teknik bilgim olmadığından soruyorum eşanjör maliyeti denge kabının iki katı civarında, denge kabı daha verimli ise neden bu kadar fazla maliyete katlanılmış olabilir.
dediginiz doğru kazan dairesinde bulunan peteklerdeki sıcaklık üst katlardakilerden çok düşük o zaman ilk etapta pompanın devrini 2200 devir civarına indirmemiz lazım doğru mu anladim
Kazanlarımızın teki 111kw, kombilerle eşanjör arasında pompa yok kombilerin içerisinde olduğu söylediler, dairelerimiz brüt 175 m2 kazan dairesi+8 kat eşanjöre 36 plaka daha atarak farkı azaltabilirmişiz ancak 8 bin tl civarında maliyeti var denge kabı daha uygun fiyatlı aynı işi görmez mi
öncelikle teşekkür ederim. Pompa alarko 8/12 marka(13,7m/h) 3000 devirde kullanıyoruz max 3200 devir. Kazanlarımız 60 ta yanarken 1. katlardaki peteklerden 43 derece alıyoruz gelen ustalar normal diyor. Eşanjöre(600000kcal) giriş sıcaklığı 60 çıkış sıcaklığı 47 katlarda ise 43 e düşüyor. Dönüş sıcaklığı ise 34 derece. Bir iki usta getirdik herşeye normal dediler ama 60 derece nin 43 dereceye düşmesi bana normal gelmiyor. Bazılarıda eşanjör yerine denge tankı konulması gerekli diyorlar.
Sorunumuz tesisattaki su miktarı ile ilgili olabilir mi acaba, tesisattaki su miktarının ne kadar olması gerektiğini nasıl öğrenebiliriz.