merhaba yapılacak işlemi bence servis yapmalı neden derseniz cihaz garanti kapsamının dışına çıkar
ayrıca norma tip oda termostadı takarsan cihaza müdahele edemezsin
bildiğim kadarıyla gazlanmış haldeki şehir şebekesi hattında veya hatlarının 1 tanesinde (çelik hat olanı) gaz akım halindeyken hahattı delerek başka bi hatta gaz alma işlemidir.
projede olmayan bir yer için gaz ihitiyacı bu şekilde karşılanır.
çok riskli bi işlemdir düşünün 6bar gaz geçişi var çelik boruyu deliyorsun va gaz alıyorsun.
bu işlem için avrupadan uzmanlar geliyor işlem yapılırken geniş güvenlik önlemi alınıyor 15-20 mt ye kadar kimse yaklaçtırılmıyor. 1 adet itfaye aracı hazır tutuluyor
bulunuğum il yani konya dijital onaya geçti ve çok iyi oldu inş. istanbulda geçer
kardeş
1-) ocaklar boru bekmi 2-) ocaklar daire bekmi bunu belirlemek lazım ondan sonrada bağlı bulunduğunuz gaz dağıtım şiketinin şartnamesinden m3 değerlere ulaşırsınız ve kapasiteyi tespit etmiş olursunuz
Cihaz Q
N qocak 11.880 1,60
kombi 18.593 2,50
ş
ofben 16.335 2,20kat kaloriferi 23.760 3,20
soba 3 x (5.197 ~ 8.910) 3 x (0,70 ~ 1,20)
daire bek (Ø 12 cm, 4 göz) 10.500 1,27
daire bek (Ø 16 cm, 4 göz) 13.500 1,64
daire bek (Ø 18 cm, 4 göz) 15.000 1,82
daire bek (Ø 23 cm, 4 göz) 16.000 1,94
daire bek (Ø 16 + Ø 25 cm, 4 göz) 31.000 3,76
boru bek (tek s
ıra delikli, 100 cm) 7.000 0,85boru bek (çift s
ıra delikli, 100 cm) 10.500 1,27radyant bek (tek göz) 4.000 0,48
heralde bo değerler işini görür
ilk önce tesisatçınızı çagırın
tüm petekleri vanaları kapattıktan sonra sökerek içini temizleyin gerekirse kireç çözücü kimyasallar ile yıkayın sorun muhtemelen hallolacaktır.
kötü ihtimal ise eğer kombiyi montaj etittirdiğiniz yer kazanın bulunduğu yer değilse (kazanın eski yeri) boru çaplarından dolayı tesisatta şişme dediğimiz hadise olacak ve son petekler ısınmayacaktır.
ayrıca gerekirse tüm tesisatı yani boruları tazzikli su ile yıkayın boruların içindeki en ufak pislikler biler suyun hızını düşüreceği için ısınma sorunu olacaktır
SÜRÇÜLÜ İHSAN ETTİYSEK AFFOLA...........
girişim her zaman önemlidir. allah muaffak etsin yanlız piyasada rekabet die bi hadise var. ayrıca bilmediğiniz bir şehirde işe başlamakta işin öbür yanı ama yinede bu ülke bizim hizmet her yerde hizmettir.
ama teknik olarak bakacaksak
SERMAYE+TECRÜBE+TESİSAT USTA EKİBİ+DÜKKAN+O ŞEHİRDE İKAMET EDEN İYİ BİR BÜRO ELEMANI
PAYLAŞIM GÜZEL BİR ŞEY..........
BENİM ŞAHSİ FİKRİM MSN YOLUYLA İLETİŞİM VE PAYLAŞIM...
PROJELER,HESAP PROĞRAMLARI, vs...............
![]()
izmitte sistem tam otumadı galiba?
BEN KONYADA ZETACAD KULLANIYORUM DİJİTAL İMZAYA GEÇTİK HİÇ BİR DIKINTI YOK
TEKNİK SIKINTILARA GELİNCE: UFAK TEFEK HATA VERİYOR KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLERİ ZETACADLE KONUŞUYORUZ VE PROĞRAMIN YENİ SÜRÜMÜNDE HALLEDİYORLAR.
TIKLIYOSUN EKLENİYOR
BENCE ANA MANTIK ŞUDUR: KUTU ÇIKIŞIDAN İTİBAREN VANA+NİPEL+RAKOR SIRALAMANIN MANTIĞI İSE İLERDE KOLON TESİSATINDA YAPILACAK TADİLATLAR AKV KAPATILIP RAKOR BAĞLANTISINDAN SÖKÜLEREK RAHATÇA YAPILACAKTIR.
BÖYLELİKLE GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN ÇAĞRILMASINA GAZIN KESİLMESİNE FELAN GEREK KALMAYACATIR.
AYRICA BÜYÜK Bİ YANGIN DURUMUNDA AKVA KAPATILIP RAKORDAN SÖKÜLEREK RİSK EN AZA İNDİRİLECEKTİR.
ben zetacad kullanıyorum adamlar yapmış bizede kullanmak düşer tabi her ilin versiyonu farklı olduğu için çeşitli sıkıntılar oluyor.
ama ne olursa olsun zatecad daha hızlı 1 daire içi projesi abartısız (eger 1-2 ay kullanıldıysa) 5 dakikada haızr hale getirilebilir.
HAAAAAAAA İŞİN ŞU AMATÖRLÜĞÜ VAR ADAMLAR GÜZEL PROĞRAMI YAZMIŞLAR PARA KAZANIYORLAR AMA DOĞRU DÜZGÜN EĞİTİM YOK VE HER PROJE İÇİN PARA ALIYORLAR + PROĞRAMI KARGO İLE GÖNDERİYORLAR YAHU ADAM Bİ ELEMAN GÖNDERİR ELEMANDA GELİR PROĞRAMI KURAR GÖSTERİRRR.....................................
BU BAHSEDİLEN KONU İÇİN DÜŞÜNCEM: BÖYLE Bİ RİŞLEMİM YAPILMASI İÇİN ÖZEL Bİ REĞÜLATÖR LAZIM OLUR HERALDE REGÜLATÖR GİRİŞİ TEK ÇIKIŞI ÇİFT OLUR ÇİFT ÇIKIŞLI AĞIZLARACA 300VE21 OLMAK ÜZERE 2 ADET SHUUT OF GEREKLİDİR
BUDA BİRAZ SIKINTILI OLUR 

RESTORANTIN İÇİNDE ŞÖYLE Bİ UYGULAMA ÖNERİRİM TADİLAR PROJESİ İLE BİNANIN REGÜLATÖRÜ 300mbr yapılır tabi o binanın domestik regülatör parasını kimden alırsın orası sana kalmış....
bi binanın gazını açmadan bir gün önce sayaç takmaya gittik baktık reğülatör felan yerinde iyi herşey çok güzel.........
bi sonraki gün randevü saatinde binaya gittik testler ölçümler her şey tamam servis kutusunu bi açtıkki regülatör çalınmış....................
hocam çok basit g40 rotary bağlantısı (2 adet düz flanş alınarak sayaçtaki 4 adet civaya deliğine göre delinir. uygun uzunlukta civata ve somunlarla bağlantı yapılır tabiki araya conta atmak şartıyla) bu bağlantıyı yapmadan önce dişli boru parçalarına 2 adet flaş kaynatılır. bu arada bu flanşlar ve civata takımlarının hazırınıda bulabilirsin)
dip not: gaz açlırken veya açılmadan önce sayacın içinden çıkan yağ sayaca dökülmelidir.
5 alyan ile sayacın ön yüzündeli 2 yerden herhangi biri açılarak sayacın içinden çıkan şırınga yardımı ile sayaç yağla doldurulur. tabi yağ göstergesi takip edilerek. (byyiğit42)