Konu: sirkülasyon pompa sorunu

fvv
fvv
06 Kasım 2020

taşkınEFE yazdı:


aslan yazdı:
Bence kullandığın fiili kapasiteye göre pompa seçmelisin. Ayrıca sistemdeki basınç kayıplarını  iyi hesapladıktan sonra pompa basma yükseliğini seç. Yine de emniyette kalayım diyorsan tespit değerlerin (debi ve basma yüksekliği) 2. devrine tekabül eden 3 devirli bir sirkilasyon pompası seçebilirsin. Başarılar...


Aslan arkadaşım doğru tesbit yapmış !!! Tebrik ederim...

Büyük kazan daireleri , birden fazla ısıtma kazanının konuşlandığı tesislerde 2/3 tam yük çalıştılır 1/3 yedekte tutulur. Ancak devirdaim pompaları seçilirken sistem ısı yükü gözönüne alınmalıdır. Buna göre de yedekler seçilir. Sisteminizde eğer ısı yükü 4,050,000 kcal/h ise 202 m³/h yani 4 pompa; yok 2,700,000 ise 135 m³/h 3 pompa çalıştırmanız gerekecektir. Karıştırıcılar ise ısıl dengelemeyi sağlay**** kazanların tam yükte çalışmasını önleyecektir. İşte burada oransal yakıcıların (brülör) önemi de ortaya çıkıyor. Bu çaptaki yakıcılar yakıt ekonomisi sağlay**** tasarruf yapacaktır.

Gürültü konusuna gelince çok güzel -yumurta viyolü gibi- gürültü emen malzemeler söz konusu bunlar duvarlara rahatlıkla yapıştırılabilir.Tabi ki pompaların bakımlı olması sağlandıktan sonra.





Merhabalar,

Yardımcı olursanız çok seviniriz, zira uykumuz kaçmış durumda, her gece uykuya dalmak çok zor oluyor. Yaklaşık 21 senedir oturduğumuz sitemizde geçen Nisan ayında geceleri çok yüksek tiz sesler gelmesi nedeniyle uyuyamayıp, yönetime başvurmuştuk. Sesin kaynağı bitişik bloktaki 3 adet sirkülasyon pompası çıkmıştı. Birini yedekte bırakıp ikisini açıyorlarmış değişimli. Yönetime yaptığımız ısrarlı şikayetler sonucu 3 hafta önce yenileriyle değiştirildiler, 86-88 yıllarından beri aynı pompalarmış eskileri, Alarko marka. Yeni takılanlar da 2017 imal tarihli ve yine Alarko marka. Sıfır olduğu söylenildi bize. Artık rahatça uyuyabiliriz diye sevinirken yeni pompaların da sesi o tarafta kalan odaların duvarlarından duyulmaya başlandı. İlk önceleri daha çok boğuk şekilde sanki süpürge-klima sesi tarzındayken, son 3 gündür, havaların soğumasıyla birlike 7/24 devamlı kaloriferler yakıldığı için, bu sefer de eski tiz sese benzer, onun kadar yüksek olmasa da rahatsız edici düzeyde tiz ses de gelmeye başladı. 15 katlı blokların giriş katındayız, pompaların olduğu odayla aramızda bitişik bloğun apartman boşluğu ve yönetim odaları var, tam yatay doğrultumuzda kalıyor. Eskiden hiç ses duymazdık, oradan buraya kadar nasıl ses gelebilir cidden yönetimi de inandıramıyoruz ama kapattıklarında ses kesiliyor, açtıklarında ses geliyor kaç kere telefonda denedik. Yeni takılanlar da ses yapıyor. Gece olunca nasıl uykuya dalacağım diye stres oluyorum ve yine seslerden uykum kaçtı. Yardımcı olur musunuz ne yapılabilir acaba? Ses yalıtımı da yazılmış ama yumurta kutusu gibi olanlar işe yarar mı yoksa levha gibi olanlardan mı koymak lazım? Bir de yönetimş ikna edemezsek evin içinde o tarafa bakan salon ve yatak odasının duvarına ses yalıtımı yaptırmak sesi keser mi yoksa prk bir işe yaramaz mı? O kadar gıcık ve sesi yüksek olmasa da yüksek frekanslı tiz bir ses ki salon ve yatak odasında huzur kaçırtıyor, insanın kulağını dolduruyor gibi dinlenmek istemese de.

Eski pompaların üzerlerinde NCP 8/125, mSS 3.4, 30 metreküp/h, 3 Faz, 1330 d/d, 480 W, 380/220 V, 1.75/3.18 A, n 0.30 yazıyor sırasıyla.

yenilerin de NCP-Al, 8/125 Kit 1, P1 800 W, 3-380 V 50 Hz, PN 6 40, uf-400V, 1.79, 4.4, 380V, 220V, TS 515 ve son olarak  maks tsu 120 derece, maks tortam 40 derece yazıyor. 

3 tane yan yana dikey pompa, kazan dairesi ise başka bir blokta, bizim bitişik bloklarda değil, bitişik bloğumuza su geliyor ve pompalardan yukarı ve bize doğru geliyor, bizim tarafın dağıtım boruları bizim evin altındaki depoların tavanlarından geçiyor tam. Sizce bu sesi nasıl kesebiliriz/azaltabiliriz?