Konu: 40 Odalı Apart İçin Kazan Seçimi

Xitsilla
Xitsilla
29 Ocak 2021

semiyildiz (freelance) yazdı:
60-40 sıcaklık rejiminde :

900x900   PKKP verimi = 1215 KW
600x1000 PKKP verimi = 1000 KW
600x1400 PKKP verimi = 1400 KW
600x800   PKKP verimi = 800 KW  olarak alabilirsin.


merhaba
40-30 sıcaklık rejiminde nasıl hesaplarız


Konu: ODA TERMOSTATLARİ YARDIM

Xitsilla
Xitsilla
17 Ocak 2021

Yoğuşmalı kombi için konuşuyorum.
kombiden kazan sıcaklığını 55'e ayarladınız.

on/off o.t bağladınız.

55 dereceye gelene kadar modülasyon yapar. Tesisattan dönüş suyuna göre alev boyunu artırır ya da azaltır. 


modülasyonlu o.t ise alev boyunu oda sıcaklığına göre ayarlar.

tüketim olarak pek bir fark yok ikisini de kullandım.

önemli olan düşük hassasiyetle okuma yapıp sıcaklığı sabit tutarak konfor sağlaması ve tasarruf ettirmesi. 




Konu: Bosch 2300i sürekli çalışıyor

Xitsilla
Xitsilla
13 Ocak 2021

AnonimMühendis yazdı:
Xitsilla yazdı:
AnonimMühendis yazdı:
Üstad beynim yandı,Paradoks gibi soru sormuşsun.24 saat kombi hiç durmadan nasıl çalışıyor anlamadım,Radyatörleri dış cepheye mi?Montaj ettiniz.Parametre ayarından alev boyunu %25 düşürdüğün için az yakması normal fakat az yanan yakıtla daha fazla ısı enerjisi çıkmaz.Ya sen yanlış anlatiyorsun yada kombinin teknik sorunları var.


yüksek modülasyonlu kombiler hakkında bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim.

alev boyunu %25'e düşürmüyorum %25'e çıkarıyorum. :) minimum alev boyu %12'dir

Dediğim gibi bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim.
Güzel kardeşim ,sen sanki  çok güzel açıklamışsında ben anlamamışım gibi davranıyorsun.Üstüne birde kullanım klavuzundan okuduğun bilgilerle bana cahil muamelesi yapıyorsun.Bak bu cümleyi sen yazmışsın."bunun önüne geçmek için;
alev boyunu %25 yaptım
pompa kademesini 1 yaptım".Bunu okuyan bir insan ne anlar;"Pintilikten pompa kademesini 1'e düşürdüm.Maksimum alev boyunu da %25 yaptım."Bende bu şekilde anladığım için buna göre yorum yaptım.Minimum alev boyunu %25 yükselttim,Diye baştan deseydin.Bende bu şarta göre yorum yapardım.Bende sana kombinin kullanım klavuzundan başka kitaplar okuyup okuma yazma alışkanlığını geliştirmenin tavsiye ediyorum.


Gereksiz konuşuyorsunuz. Konu hakkında bilginiz olsa zaten bu kombinin fabrikasyon %12 modülasyon ile geldiğini bilirsiniz. %25 olduğunu görünce de yükselttiğimi anlardınız.

mesele benim anlatamamam değil siz bilmediğiniz bir konu hakkında beni anlatamamakla yargılayıp birde pinti vs gibi seviyesiz seviyesiz konuşmalar sergiliyorsunuz.

bana kitap okuma tavsiyesinde bulunmak yerine kişisel gelişim kitapları okursanız, bilginiz olmayan bir konuda önce bilgi sahibi olup sonra konuşmayı öğrenirsiniz.




Konu: Doğalgazda günlük kaç metreküp tüketim normaldir?

Xitsilla
Xitsilla
05 Ocak 2021

osmankanyucel yazdı:
Selam 
Bana buderus a uyumlu modulasyonlu termostat önerisi verebilirmisiniz. kendi markaları çok pahalı. 2000-3000 tl olanları var sanki doğal keşfedip eve getirecek.


bende bosch 2300i kombi var. Buderus gb122i ile aynıydı sanırım. Zaten ikisi de aynı fabrikada üretiliyor, buderusu satın aldı Bosch

CR50 modülasyonlu termostatını iade ettim ben Bosch'un. Buderus için olan da tamamen aynı üstünde Buderus yazıyor. Memnun kalmazsınız.


Konu: 40 Odalı Apart İçin Kazan Seçimi

Xitsilla
Xitsilla
02 Ocak 2021

Doğuşcan Şen yazdı:
600*1200 petekler ortalama 2500kcal ister. bu da yaklaşık 2.9kw yapar.
40oda yaklaşık 116kw yapar.
150kw lık bir yogusmalı kazan ve buna uygun sirkulasyon pompası takarak ısıtma ihtiyacını karşılayabilirsiniz diye düşünüyorum.


peteklerin kcal ve kw ihtiyacını nasıl hesaplarız?

örneğin
900x900 pkkp ddplus
600x1000 pkkp ddplus
600x1400 pkkp ddplus
600x800 pkkp ddplus

öğrenmek istediklerim bunlar


Konu: Doğalgazda günlük kaç metreküp tüketim normaldir?

Xitsilla
Xitsilla
02 Ocak 2021

60'da kombi yakmak nedir hocam?
hayır buderus vs bir termostat önermem çöp tamamen.

honeywell t3r öneririm.


Konu: Bosch 2300i sürekli çalışıyor

Xitsilla
Xitsilla
02 Ocak 2021

semiyildiz (freelance) yazdı:
Modülasyon ayarı gaz valfi alev ayarı vs. Servisler tarafından yapılması gerekir ,servis evin ihtiyacına göre kombiyi devreye alırken ayarını yapar, bu hususta servisten destek almanızı öneririm, yada kullanma klavuzunda bir öneri varsa onu dikkate almanızı tavsiye ederim


Malesef servis bir halttan anlamıyor. Gaz ayarı fabrikada yapılı geliyormuş.


Konu: Bosch 2300i sürekli çalışıyor

Xitsilla
Xitsilla
02 Ocak 2021

AnonimMühendis yazdı:
Üstad beynim yandı,Paradoks gibi soru sormuşsun.24 saat kombi hiç durmadan nasıl çalışıyor anlamadım,Radyatörleri dış cepheye mi?Montaj ettiniz.Parametre ayarından alev boyunu %25 düşürdüğün için az yakması normal fakat az yanan yakıtla daha fazla ısı enerjisi çıkmaz.Ya sen yanlış anlatiyorsun yada kombinin teknik sorunları var.


yüksek modülasyonlu kombiler hakkında bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim.

alev boyunu %25'e düşürmüyorum %25'e çıkarıyorum. :) minimum alev boyu %12'dir

Dediğim gibi bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim.