canguntan yazdı:
Kaskad sistemlerde şu anda işletme basıncı 6 bar'dır. Yani 60 m. Bu işletme basıncını geçen binalarda eşanjör kullanmanız gerekir.
Özellikle kombilerde emniyet ventili açma basıncı 3 bar'dır. Kakad kazanlarında ise 4-6 bar'dır.
Eşanjör kullanımının avantajı tabiki cihazları daha düşük işletme basıncı ile çalıştırmanız demektir ama bu durumda en büyük avantajınız kaskad binanın tesisatından ayrı çalıacağından, tesisat suyundan gelen korozif tortulardan etkilenmeyecek ve ömrü uzayacaktır.
Şu anda Vaillant kaskadlarda eşanjör kullanımı zorunlu.
Eşanjörü de seçerken, kaybı en fazla 1 mSS'yi geçmezse çok daha güzel olur.
Ben şuan kazan dairesi yapıyorum ve üç tane 150 kw lik vaillant kazan kullanacam. Denge tankı yerine eşanjör mu kullanmam gerekiyor?