semiyildiz yazdı:
Merhaba
Bir oda için 90*30=2700 W
50-30 °C rejimde icin 2700 / 850 =3.17 yani 3.2 mt radyatör gerekir 1.6*850=1360 W * 2adet = 2720W
90 oda için 90*2.72=245 kw
1600*30=48000W /850=56 mt radyatör sosyal alana
Sıcak su boyler kapasitesi 3000 lt , 200 kw gerekir
Kazan kapasitesi 500 kw kaskad yapabilirsiniz , 125x4 adet kaskad daha ekonomik olur
Radyatör hattına 3 yollu vana takmalısınız (50 °C su göndermek için
Kazanı 60 dereceye ayarlayıp boyleri kumanda panelinden kumanda edebilirsiniz
Pompalar frekans inverterli olacak
Isıtma için 300*860/20000=13 m3/h - 8 mSS 2 adet inline sirkülasyon pompası
Boyler ısıtma için 200*860/20000 = 9 m3/h - 6 mSS 2 adet inline sirkülasyon pompası
Bir adet 1 m3/h _ 3 mSS kullanım sıcak suyu resirkulasyon pompası lazim
Kaskad ,ekipmanları denge kabı vs fiyat alacağınız yerden size detaylı liste verilecektir.
Baca için ayrıca fiyat almanız gerekir.
Merhabalar Semi bey, 30m2 odanın watt değerinden ısı kaybı için 90 ile çarpmışsınız, 1600m2 sosyal tesiste ise 30 ile çarpmışsınız benmi yanlış anladım acaba ? Oda için ele alırsak 30m2 * 90 desek 90 değeri nerden geliyor acaba pratik hesap olarak mı düşünmeliyiz ? Birde boyler kapasitesini oda başı belli bir litre düşünerek mi hesaplıyoruz Örn: 90 oda * 30 lt = 2700lt bulup 3000 olarak almak gibi ? Ve internette bazı kaynaklarda 100lt boyler için 5000kcal/h ısı ihtiyacı olur demiş (sanırım pratik hesap için) siz emniyet açısından mı daha yüksek ısı ihtiyacı kabul ettiniz yoksa doğrusu bumudur ? Ve son olarak pompa seçimlerini nasıl yaptınız acaba yani bu konuda tecrübesizim ama öğrenmek istiyorum açıkcası yardımcı olursanız çok sevineceğim, teşekkür ederim şimdiden.