Makmuh1387
Makmuh1387

Kayıt Tarihi : 19 Aralık 2022
Son Ziyaret : 29 Eylül 2023
Niğde,Mersin,İstanbul

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Herkese Merhaba...

Makmuh1387
Makmuh1387
01 Mart 2023

Engin UYSAL yazdı:
Makmuh1387 yazdı:
Başlıca yetkinliklerim;

    Pis Su Tesisatı (Demir-Pvc-Hdpe-Alt yapı büz)
    Yağmur Tesisatı (Gri Su Sistemleri-Sifonik-Alt yapı)
    Temiz Su Tesisatı (Galvanize-Pprc)
    Merkezi Sıcak Su Tesisatı (Boiler-Eşanjör-Substatıon Üniteleri)
    Hidrofor Tesisatı Tasarımı
    Fosseptik Çukur-Drenaj Pompaları-Yağ Tutucu Uygulamaları
    Su Arıtma-Yumuşatma Sistemleri
    Isıtıcı Seçimi (Radyatör-Isı pompası-Yerden Isıtma-Aparey-Bataryalı KS-Fancoil...vb.)
    Pompalar
    Kazan Seçimi ve Yerleşimi (KASKAD-Yer Tipi-Bireysel Kombi)
    Genleşme Sistemleri
    Yakıt Sistemleri (Brülör seçimleri-Yakıt pompa ve tankları)
    Baca Tasarımı (Çelik bacalar-Kesa Aladin program hesapları)
    Isı Yalıtımı Hesap Raporları (İZODER)
    Havalandırma Cihaz Seçimleri ( IGK-Radyal,Aksial Fanlar-Klima Sant.-Hijyenik Klima Sant.)
    Hava Kanal Tasarımı (Galvanize-Paslanmaz)
    Menfez Seçimi ve Yerleştirmesi (Konsepte uygun model belirlenmesi.)
    Duman Kontrol ve Yönetim Tasarımı (Yangın Damperleri-BDD-VD)
    Merdiven Basınçlandırma Tesisatı Tasarımı
    Hijyenik Alanlar ve Ameliyathane Havalandırması (VAV-CAV-Laminer Flow Üniteleri-HEPA Filtreler)
    Otopark ve Sığınak Havalandırması ( Duman Atım-JET FAN Sistemleri)
    Havuz-Buz Pistleri Nem Alma Cihaz ve Havalandırması
    Yangın Söndürme Tesisatı (Sulu-Kuru Tip-Kompresör)
    Yangın Dolapları
     Bina Dışı Hidrant Tasarımı
    Yangın Suyu Deposu ve Yangın Pompa Dairesi Tasarımı
    Otomatik Sprinkler Tesisat Tasarımı ve Hidrolik Hesapları (Uprıght-Pendant-Sidewall)
    Gazlı Söndürme Sistemleri (FM-200,CO2)
    Birseysel-Split Klima Sistemleri
    VRV-VRF Klima Sistemleri
    Bakır Boru Tesisatı ve İzolasyon İşleri
    İç Ünite ve Dış Ünite Seçimleri Konsepte göre; (Tavan içi kanallı tip-Kaset Tipi-Yer Tipi-Duvar Tipi)
    Soğutma Cihazları (Chiller cihazları-Soğutma Kuleleri)
    Soğutma Yükü Hesabı
    Medikal Tesisat Proje Hesap-Çizim ve Uygulamaları
    Tıbbi Gaz Santrali ve Ekipmanları
    Medikal Gaz-Bakır Boru Tesisatı
    Uyarı ve Alarm Sistemleri
    Üst Yapı Bina Otomasyon Sistemleri (Nokta Listeleri Oluşturulması)
    Sismik Askılama-İzolasyon Uygulamaları
    Endüstriyel Mutfak Uygulamaları
    Havuz Tesisatı Uygulamaları
    Buz Pisti Uygulamaları
    Bahçe Sulama Uygulamaları (Sprink-Damla Sulama)
    Doğalgaz İç Tesisatı Tasarım ve Uygulama (Yetki Belgeli)
    Endüstriyel Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü (Yetki Belgeli)


Şantiye Yönetim Faaliyetleri

1. Şantiye Organizasyon Şeması Kurulması ve Personel Takibi

2. Şantiye Mobilizasyon Kurulum Aşamaları

3. İş Planlama-İş Programı-A/S tabloları oluşturulması ve Takibi (MSPROJECT)

4. Proje Yönetim ve Takibi (ERP-SAP,EDMS)5. Dizayn Ofis-Saha-Teknik Ofis-Mimari-İnşai-Elektrik Disiplinleri arası koordinasyonun sağlanması.

6. Shop drawıng-As build-Ataşman Çalışmaları ve Kontrolleri.

7. Keşif ve Mukayeseli Keşif Oluşturulması Yaklaşık Maliyet Hesapları ve Kontrolleri.

8. Depo-Stok Kontrol-Malzeme Akışının ve Satın Almanın Şartnamelere uygun yürütülmesi.

9. Aylık-Haftalık Hakedişlerin Hazırlanması ve Takibi

10. Şantiye Ön muhasebesinin tutulması ve Sözleşme Bedeli Sınırları içinde Projenin Tamamlatılması.

11. Şantiye içinde TAŞERON firmalar ile mekanik tesisat konuları ile ilgili koordinasyon toplantıları düzenlemek ve İŞVEREN tarafından düzenlenen toplantılarda ise firmayı temsil etmek.

12. ISG Faaliyetlerinin yürütülmesinde ISG ve İşçi koordinasyonunu sağlamak. İş Sağlığı ve güvenliği emirlerini uygulatmak.


Bir şey sormak istiyorum cidden bu kadar işi biliyor musunuz. Eğer biliyorsanız  bir watsapp iletilşim bilgisi paylaşır mısınız. Gerçekten dolu dolu bir birikim ve kendi adıma bilmediğim bir çok konuda yardım alabirim sizden.



Özelden numaranızı iletebilirsiniz


Konu: Müşavirlik Firmasında Çalışmak İçin?

Makmuh1387
Makmuh1387
22 Aralık 2022

Müşavir firmadan kastınız PMO mu yoksa SMM mi?
biraz detay verirseniz yardımcı olabilirim. Müşavir firma da mekanik şefi olarak görev aldım.


Konu: Buderus kombi sirkülasyon pompa ayarı

Makmuh1387
Makmuh1387
21 Aralık 2022

Pompanın ayarını mı bozdunuz bu sefer de ona bir bakın derim:) Üst katların peteklerini kapatıp alt katı açık bırakın sadece bakın ısınıyor mu? Muhtemelen bir yerlerde hava sıkışmıştır kombi filtresi de tıkanmış olabilir.
Pex Kollektörü ayrıysa alt katınızın kollektör girişinde pislik tutucunuzu da bir kontrol edin.


Konu: BACALI KOMBİNİN BACASI

Makmuh1387
Makmuh1387
21 Aralık 2022

Bacaların onay yetkisi akredite kurumlardadır.Kesa Aladin ile çalışan bir kuruma danışmanız lazım çelik bacalarda çift cidar ya da tek cidar mı olacak? Kaç metre binadan çıkış yapılacak bunları hesaplamaları lazım.


Konu: Kombinin Bacası Rüzgar Yönünde Takılmış

Makmuh1387
Makmuh1387
21 Aralık 2022

Kesinlikle bacanın ucuna bir müdehalede bulunmayın kaş yapayım derken mazallah daha kötü olur.Bir dirsek ile yukarı çevirin yönünü şapkası yukarıda kalsın. Zaten kombiniz yoğuşmalıysa iyi bile olur.Ama yatayda da biraz açı gerekir.


Konu: Menfez yerine panjur kabul edilir mi?

Makmuh1387
Makmuh1387
21 Aralık 2022

Panjur ve Menfezi şu şekilde karşılatırabilirsiniz. menfezin 150 cm2 den geçen hava çevrim sayısına bakın.
örnek veriyorum 150 m3 hava geçişi sağlıyor. Aynı değeri veren bir de panjur ölçüsüne bakın.
Panjurun ebatı 2 katı falan çıkacaktır. İlla panjur kullanıcam derseniz menfezin 2 katı bir ebatla ve bu hesapla belki ikna edebilirsiniz.


Konu: Pompa denge kabının girişine mi çıkışına mı konulmalı?

Makmuh1387
Makmuh1387
21 Aralık 2022

Denge kabı çıkışında tesisata basacak şekilde yön verilmiş ise gidiş hattında da kullanılabilir.

Ya da kombiye basacak şekilde tesisat dönüşüne pompa konumlandırılmalıdır.Yani önce pompa yönünü teyit edin. 

Ama genel uygulamalarda özellikle kaskad sistemlerinde dönüş hattına koyarak cihaza vererek uygulanır.


Konu: Tesisat Boruları Alçıpanla Kapatılmış Bu Şekilde Gaz Açılırmı

Makmuh1387
Makmuh1387
21 Aralık 2022

Hangi gaz dağıtım şirketi olduğuna bağlı.Ama borunun ek yerlerini görmek isteyecektir. O kısımlarda müdehale kapakları bırakırsanız en azından bakmış olurlar.Ayrıca sonrası bir müdehale içinde kritik ek yerlerine müdehale kapağı hoş olur.
Sıfır yapıyorsunuz madem ince işçilik bitmeden önlem almış olursunuz.


Konu: Kritik hatasi

Makmuh1387
Makmuh1387
21 Aralık 2022

Düzeltme!

Kw artışınızın nedeni yeni bir mahal oluşumu mu ya da petekleri büyültmeniz mi?
Mevcut hattın çaplarını büyültmeniz gerekiyor aynı hat yolunu izleyeyim derseniz.

Ama yeni bir mahal ilaveniz varsa diğer hatta dokunmadan oraya ayrı bir hat çekebilirsiniz tabi o hattında kritik devre hesabına bir bakmak lazım. (Bu bahsettiğim Isıtma Kritik hattı için.Hangi kritikten bahsettiğiniz açık değil.)

Doğalgaz kritik
hattı için ise;boru çaplarınızı büyültmekten ve yeni bir kritik devre hesabı yapmaktan başka yok maalesef.