SON CEVABIMDA YAZMAYI UNUTTUĞUM İÇİN GEREKLİ GÖRDÜM.TİCARİ İŞLETMELERİN KAPASİTELERİNE VE CİHAZLARIN SERVİS KUTUSUNA KADAR OLAN MESAFELERİNE GÖRE VEDE TESİSATIN MALİYETİNE TESİSAT BASINCININ 300 YADA 21 MBAR OLACAĞINA KARAR VERMELİSİNİZ.DAHA ÖNCEKİ CEVABIMDA CİHAZLARIN ÇALIŞMA BASINÇLARININ 21 MBA R OLDUĞUNU VURGULAMAMIN SEBEBİ AÇIKLADIĞIM ÜZERE 30/50 MBAR ESASINA GÖRE LPG YE UYGUN İMAL EDİLMİŞ CİHAZLARIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERİNDE DE 50 MABR GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEN MESLEKTAŞLARIMI BİLGİLENDİRMEK İÇİNDİ.YAPILAN HATALARIN ÇOĞU BU YÜZDEN YANLIŞ BİLGİLENME SONUCU (DOĞALGAZDADA 50 MBAR GEREKLİDİR DİYE DÜŞÜNÜLDÜĞÜ İÇİN) TESİSAT 300 MBARA GÖRE PROJELENİDRİLMEKTEDİR.AÇIKLAMAK İSTEDĞİM HUSUS BUYDU.KÜÇÜK KAPASİTELİ BU TÜR İŞLETMELERDE 21 MBAR LA ÇOK RAHAT ÇALIŞABİLİRSİNİZ.KOLAY GELSİN
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM
REGÜLATÖRLERİN GİRİŞ VE Pmax DİYE ADLANDIRDIĞIMIZ BASINÇLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK İSE ÇIKIŞ BASINCI 21 MBAR OLSADA 300 MBAR OLSADA REGÜLATÖR FİYATLARI DEĞİŞMEZ,ÇOK YÜKSEK KAPASİTELERDE ÖNEMSENMEYECEK FARKLILIK GÖSTERİR.ANCAK GİRİŞ Pmax BASINCI 4 BAR OLAN BİR REGÜLATÖRLE GİRİŞ Pmax BASINCI 8 BAR OLAN REGÜLATÖRÜN FİYATLARI DOĞAL OLARAK TABİKİ DAHA FAKLIDIR.İZMİRGAZ IN UYGULAMASINA GELİNCE BU UYGULAMANIN MALİYETLERİ İNDİRMAK İÇİN YAPILDIĞINI TEKNİK OLARAK DÜŞÜNMÜYORUM.ZİRA İGDAŞ DAHİL BÜTÜN GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİNDE KÖRÜKLÜ SAYACLAR G4 (6 M3) - G25 (40 M3) E KADAR OLAN KAPASİTELERDE KULLANILMAKTA BU KAPASİTENİN ÜZERİNDE G40-(65 M3) ROTARY SAYACLAR KULLANILMAKTADIR.KÖRÜKLÜ SAYACLARIN MİNİMUM TÜKETİM ÖLÇME HASSAİSYETİ DAHA UYGUNDUR. BUNUN NEDENİ DE SAYACLARIN MİNİMUM ÖLÇME HASSASİYETİNİ YAKALAMAKTIR. OKTAY ARKADAŞIMIN İŞLETMECİ 300 MBAR İSTERSE NE OLACAK SORUSUNA GELİNCE? ÖNCELİKLE GAZ BASINÇ TAYİNLERİ NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN TÜKETİCİNİN İSTEĞİNE BIRAKILMAMALIDIR.ZİRA HİÇ BİR HASTA DOKTORUNA BANA BU TEDAVİYİ UYGULAYIN DİYEMEZ.ESAS KONUYA GELİNCE İŞLETMEDE ÇOK BÜYÜK BİR TÜKETİM YOK İSE PASTAHANE LOKANTA VB GİBİ BENZERİ İŞ YERLERİNDE 300 MBARDA ÇALIŞAN CİHAZA RASTLAMANIZ ÇOK AMA ÇOK ZOR BİR İHTİMALDİR.BU TÜR TESİSLERDE CİHAZLARIN MAX BASINCI 50 MBAR GEÇMEZ.ANCAK DÖNER OCAKLARI BORU BEKLİ LAHMACUN PİZZA FIRINI BEN MARİ GİBİ CİHAZLARDA DOĞALGAZIN YANMA BASINCI 21 MBARDIR ARKADAŞLAR.SİZ HİÇ 300 MBAR YANMA BASINCINA SAHİP OLAN ATMOSFERİK TİP SICAK SU KAZANI DUYDUNUZMU YADA ŞOFBEN YADA KOMBİ?ZATEN ATMOSFERİK TİP OLAN BU CİHAZLARDA 50 MBAR IN ÜZERİNDE HELE 300 MBARDA GAZ KULLANMAK ÇOK TEHLİKELİ VE SAKINCALIDIR.BORU TİPİ BEKLER DE 300 MBAR FIRIM KAPASİTESİ 100 KW ÜZERİNDE OLAN VE (OTOMATİK ATEŞLEME VE KONTROL TERTİBATI İLE BİRLİKTE) KULLANILAN ÖZELLİKLE BİSKÜVİ GOFRET SERAMİK BENZERİ FIRINLARDA KUYLLANILIR.İZMİRGAZIN BU UYGULAMASINDA GÖZDEN KAÇAN BİR TEKNİK PROBLEM OLACAK.BUNUDA İZMİR DE GAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPAN MESLEKTAŞLARIMI UYARMAK İÇİN YAZIYORUM.ZİRA 75 M3 SK REGÜLATÖRÜ VAR VE ÇIKIŞ BASINCI 21 MBAR.BİNA HEM MERKEZİ SİSTEM KULLANIYOR HEMDE OCAKLARDA YADA ŞOFBENLERDE KAZANA GİDEN BORU HATTI SERVİS KUTUSUNA YAKINSA 21 MBAR DA 1/500 ORANINDA CİHAZ DEBİSİNİN BORU İÇ HACMİNE YA EŞİT YADA BÜYÜK OLMASI GEREKTİĞİNDEN BORU ÇAPLARINDA NORMALİN ÜSTÜNDE ÇAPLARA İHTİYAÇ DUYACAKTIR.OYSAKİ GAZ BASINCI 300 MBAR OZAMAN ÖLÜ HACİM İÇİN 1/1000 ORANINDA DEBİ BORU İÇ HACMİNE YA EŞİT YADA BÜYÜK OLMASI GEREKTİĞİNDEN DOĞAL OLARAK BORU ÇAPI DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR.BU DURUMLARDA YADA SPESİFİK DURUMLARDA İZMİRGAZ MÜRACAAT EDİP KESİNLİKLE 300 MBAR LIK SERVİS KUTUSU (KAPASİTE 75 M3 VE ALTINDA OLSA DAHİ) KOYDURLUMALIDIR.
SON KONUYA GELİNCE DEĞERLİ ARKADAŞLAR İŞLETME BASINÇLARI İLE CİHAZ YANMA BASINCLARI AYNI ŞEYLER DEĞİLDİR.ZİRA SİZ BİR SICAK SU KAZANIN BRÜLÖRÜNE KADAR 300 MBAR BASINÇLA GELEBİLİRSİNİZ.BRÜLÖR GAZ YOLU GİRİŞİNDE GAZ YOLU EKİPMANLARI VE REGÜLATÖRÜNÜZDE VAR.REGÜLASYON SONUCU BRÜLÖRE GİREN GAZ O BRÜLÖRÜN YANMA BASINCIDIR.TESİSATTA GAZ 300 MBAR GELİYOR VE REGÜLATÖR YOK BRÜLÖRDEKİ YANMA BASINCI 300 MABR OLUR.EVSEL KULLANIMLARDA TESİSAT BASINÇLARI CİHAZLARIN YANMA BASINÇLARINA EŞİT OLDUĞUNDAN BU DURUM KÜÇÜK KAPASİTELERDE FARKLILIK GÖSTERMEZ. KOLAY GELSİN
DEĞERLİ ARKADAŞIM GÜZEL DİLEKLERİNİZ VE ÖZELLİKLEDE ELEŞTİRİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.BUNU ÖNEMLE DİKKATE ALACAĞIMI BİLMENİZİ İSTERİM.
İYİ ÇALIŞMALAR
ÇOK HAKLISINIZ BUNUN NEDENİNE GELİNCE,BEN AKSA DOĞALGAZ DAĞITIMDA ÇALIŞIRKEN MMO İST SANAYİ DOĞALGAZ KOMİSYON ÜYESİYDİM. YURT DIŞINA GİTMEM NEDENİ İLE KOMİSYONDAN AYRILDIM ASLINDA YURT DIŞI OLAYI OLMASA BU EĞİTİMLER BENİM TARAFIMDAN VERİLECEKTİ.ZİRA KOMİSYONDA Kİ DİĞER ÜYE ARKADAŞLAR SANAYİ UYGULAMALARI YAPAN FİRMA SAHİBİ MESLEKTAŞLARIMIZDI.ONLAR DOĞAL OLARAK GEREK ZAMAN GEREKSE TİCARİ KAYGILARDAN DOLAYI BU EĞİTİMLERİ VERMEK İSTEMEDİLER.
BİRDE KABUL EDİLMESİ GEREKEN BİR GERÇEK VAR Kİ ODA BU KONUDA YANİ SANAYİ DOĞALGAZ KONUSUNDA ÜLKEMİZDE ÇOK FAZLA TECRÜBELİ İNSANIN OLMAMASI.EĞİTİMLERDE SANAYİ BORU ÇAPI HESAPLARI VERMEK YETMİYOR BİLGİ BİRİKİM LERİN AKTARILMASIDA ÇOK ÖNEMLİ.KOLAY GELSİN
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM 12-19 BAR OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ YÜKSEK BASINÇ DOĞALGAZ HATLARI YİNE 1.5*Pişl =TEST BASINCI ESASINA GÖRE MAX 19 BAR ALINARAK 28.5 BARDA HATLARIN TESTİ YAPILMAKTADIR.TEST AKIŞKANI OLARAK SU KULLANILMAKTA VE HAT SU İLE DOLDURULDUKTAN SONRA BORU SICAKLIĞI İLE AKIŞKAN SICAKLIĞI DENGELENENE KADAR 24 SAAT BEKLENMELİDİR.DAHA SONRA SU TESTLERİNDE KULLANILAN EL POMPASI YARDIMI İLE BORU İÇİNDEKİ SUYUN BASINCI KADEME KADEME ARTIRILIR.BASINÇ ARTTIKÇA BORU İÇİNDE SU HAVA YAPMAYA BAŞLIYACAKTIR.HATTIN SONUNA TAKILMIŞ OLAN DREYN VANASINDAN SUYUN HAVASI ATILMALIDIR.HAT BASINCI TEST BASINCINA ULAŞTIKTAN SONRA RECORDER TEST EKİPMANI İLE BİRLİKTE 1 SAAT ARALIKLARLA TEST EKİPMAN MANOMETRSİNDEN HAT BASINCI VE TOPRAK SICAKLIĞI KAYIT EDİLMELİ 24 SAAT SONRA TEST İŞLEMİ TAMAMLANMAKTADIR.RECORDER TEST CİHAZINDAN ALINAN BASINÇ SICAKLIK EĞRİSİ DİYAGRAMINDA CİHAZIN ÇİZMİŞ OLDUĞU DAİRELERDE KÜÇÜK SAPMALAR HARİÇ KOPMA YOKSA TEST KABUL EDİLİR.TEST İŞLEMİNDEN SONRA HAT İÇİNDEKİ TEST SUYU BOŞALTILARAK BORU İÇİNE BASINÇLI HAVA VERİLMELİ BU ŞEKİLDE HATTIN KURUTULMASI SAĞLANMALI SON AŞAMADA 2- YADA 3 DEFA PIG ATILARAK HATTIN SU VE PİSLİKLERDEN TAMAMEN TEMİZLENMESİ SAĞLANMALIDIR.KOLAY GELSİN
DEĞERLİ ARKADAŞIM
300 MBAR LIK HATLARDA REGÜLATÖRE KADAR OLAN KISMI 1.5*300 MBAR=450 MBAR HAVA İLE TEST EDECEK METALİK MANOMETRE İLE KONROL EDECEKSİN ZİRA BU BASINÇLARDA U MANOMETRE KULLANAMAZSIN.(REGÜLATÖRÜN SHUT-OFF KISMI KAPALI OLMALIDIR YADA REG.GİRİŞİNDE VANA KAPALI OLACAK) REGÜLATÖRDEN SONRA EĞER HAT BASINCI 50 MBAR İSE1.5*50=75 MBAR HAVA İLE TEST EDECEKSİN.REGÜLATÖRÜN 21 MBAR LIK KISMINDA YİNE ASGARİ 1.5*21=30 MBAR ANCAK GENELDE GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ KONTROLLERİNİ 50-60 MBAR İLE YAPIYOR. U MANOMETRE İLE TESTİNİ YAPABİLİRSİN.HER DURUMDADA REGÜLTÖRÜN SHUT-OFF ÇUBUĞU KAPALI OLMALIDIR.50-21 MBAR TEST YAPARKEN TEST HAVASINI TERS YÖNDEN REGÜLATÖRÜN ÇIKIŞ AĞZINA DOĞRU VERMELİSİN.SON DURUMDADA TESİSATINDAN EMİN OLABİLMEK İÇİN HATTI KOMPLE TEST EDEBİLİRSİN ZİRA 450 MBAR TEST HAVASI VERİLEREK REGÜLATÖRÜN SHUTT-OFF KISMI AÇILACAK REGÜLATÖRÜN ÇIKIŞ BASINCINI 50 MBAR İÇİN 75 MBAR A 21 MBAR İÇİN 50-60 MBARA AYARLAYIP TESTLERİNİ YAPABİLİRSİN.BÖLÜM BÖLÜM YAPILABİLDİĞİ GİBİ HATTIN TAMAMINI TEST ETMEN MÜMKÜN.SADECE UNUTMAMANIZ GEREKEN TEST BASINÇLARININ İŞLETME BASINÇLARININ ASGARİ 1.5 FAZLASI OLDUĞUDUR.KOLAY GELSİN
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Sertifika Alma Yükümlülüğü, Yetki Belgesi, Sertifika Türleri ile Sertifika Süresi
Sertifika alma yükümlülüğü
Madde 5 — Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez.
İç tesisat ve servis hatları sertifikaları, şehir içi dağıtım şirketleri ile Kurum adına ve Kurum tarafından yetki belgesi ile yetkilendirilen resmi veya özel şirketler tarafından verilir.
Sistemle ilgili;
a) Fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme,
b) Yapım,
c) Servis, bakım ve onarım
gibi hizmetleri yapacak olanlar da yapacakları faaliyetler için, Kurumdan sertifika almak zorundadır.
DEĞERLİ MESLEKTAŞIM
BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK 4646 DOĞALGAZ PİYASASI YASASI VE EPDK NİN FAALİYETE GEÇMESİNDEN DOLAYI BİR BELİRSİZLİK VARDI.BEN 2005 YILINDA ÇALIŞTIĞIM GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AYRILMAZDAN ÖNCE SON DURUM ŞUYDU.ASLINDA TÜM GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ (ESKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ HARİÇ) BU KONUYA NETLİK KAZANDIRAMAMIŞTI.FAKAT GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN ALINAN İÇ TESİSAT YAPIM HİZMET VS KONUTLAR İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU GİBİ SANAYİ İÇİNDE GEÇERLİDİR.ANCAK GAZ D.Ş İNSİYATİF DAHİLİNDE FİRMALARDAN EPDK SERTİFİKASI İSTEYEBİLMEKTEYDİ.AMA ESAS DURUM ŞUDUR EPDK DAN ALINAN SERTİFİKALAR EPDK ADINA SİZİN YAPIM HİZMET MÜŞAVİRLİK KONTROLLÜK GİBİ İŞLERİ YAPMANIZA NEDEN OLUR.EPDK DAN İHALE KAZANAN GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ YAPMIŞ OLDUKLARI YATIRIMLARDA EPDK YETKİ BELGELİ VE ONLARI EPDK ADINA KONTROL EDEN MÜŞAVİRLİK FİRMALARIYLA 5 YIL ÇALIŞMAK ZORUNDADIR.ANCAK İSTANBULDA İGDAŞ KONUT SANAYİ PROJELENDİRMESİNİ AYIRARAK SANAYİ UYGULAMALARI İÇİN KENDİ İÇİNDE AYRICA SANAYİ SERTİFİKASI VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.SORUNUZDAN ANLADIĞIM KADARI İLE SİZ BURSADASINIZ.CEVABIMI KISACA ÖZETLEYECEK OLURSAM GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ SONUÇTA SANAYİ UYGULAMALARINI YAPACAK FİRMALARIN BU KONUDA TECRÜBELİ OLMASINI TERCİH EDİYOR.ANCAK YASA VERİLEN GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ SERTİFİKA NIN SADECE KONUT UYGULAMALARI İÇİN UYGULANMASINI HÜKMETMİYOR.ZATEN 4646 DOĞALGAZ YASASINDA VERİLEN SERTİFİKALARI KONUT SANAYİ DİYE AYIRMAMIŞTIR.KISACASI EPDK DAN ALINAN SERTİFİKALARLA ÇELİK POLİETİLEN ANA DAĞITIM HATLARININ HİZMETLERİNİ VE MÜŞAVİRLİĞİNİ İÇ TESİSATTA EPDK ADINA GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİ KONTROLLÜK GİBİ HİZMETLERDE BULUNUYORSUNUZ.ZİRA GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ PROJE ONAY GAZ AÇMA İŞLEMLERİ İÇİN KENDİ PERSONELİNİ KULLANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR EPDK YETKİ BELGELİ HERHANGİ BİR MÜŞAVİRLİK KONTROLLÜK SERTİFİKASI OLAN FİRMAYA VEREBİLİR.
SENİN BURSADA SANAYİ İŞİ YAPMAN İÇİN EPDK DAN SERTİFİKA ALMANA GEREK YOK ANCAK ORDAKİ GAZ KURULUŞU BU KONUDA NASIL BİR UYGULAMA YAPIYOR BİLMİYORUM BURSAGAZ İLE DİREKT GÖRÜŞSEN DAHA İYİ OLUR.KOLAY GELSİN
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM
DOĞALGAZI SADECE ISINMADA KULLANILAN BİR YAKIT TÜRÜ OLARAK GÖRMEMEK LAZIM.İZMİRDE YILIN 2 AYI KIŞ OLSA DAHİ SONUÇ İTİBARİ İLE YILIN 12 AYI MUTFAKTA VE SICAK SU İHTİYACI OLARAK KULLANILABİLECEK.DOĞALGAZIN SOĞUTMADA KULLANILMASINA GELİNCE ZATEN BU TÜR UYGULAMALAR VAR İZMİR DOĞALGAZ FİRMALARI BU KONU ÜZERİNE YOĞUNLAŞABİLİR.AYRICA DOĞALGAZI SADECE SANAYİDE PROSES KONUTLARDA ISINMA AMACI İLE KULLANILIYOR OLARAK DEĞERLENDİRMEMEK LAZIM.ZİRA PORTATİF PAKET TİPİ KOMPRESÖR YARDIMI İLE FABRİKALARDA FOKLİFTLERİN YAKIT İHTİYACINDA KULLANILDIĞI GİBİ, OTODOĞALGAZ,YAĞ FABRİKALARINDA BİTKİSEL YAĞLARIN KATILAŞTIRILILARAK MARGARİN VE ÇAMAŞIRSUYU (HİDROJENPEROKSİT) İMALATLARINDA GEREKLİ HİDROJENİN ELDE EDİLMESİNDE,GÜBRE FABRİKALARINDA DA PROSES GAZI OLARAK KULLANILABİLMEKTEDİR.
İZMİR GAZA GELİNCE,ŞU AN İÇİN TÜRKİYEDE GAZ DAĞITIM İHALELERİNİ ALAN FİRMALAR SEKTÖRÜN AŞIRI BÜYÜMESİNDEN DOLAYI İŞLETME VE YATIRIM PERSONELİ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI ÇEKMEKTE,SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMALAR MALZEME TALEPLERİNE CEVAP VERMEDE GECİKEBİLMEKTEDİRLER.
AYRICA ŞEHİR İÇİ YATIRIMLARDA KARAYOLLARI BELEDİYE KURULUŞU VB.GİBİ RESMİ KURUMLARDAN ALINACAK İZİN ONAY VS GİBİ NEDENLERDEN DOLAYI YATIRIMLARIN AKSAMASINA NEDEN OLMAKTADIR.ZİRA BU TÜR DURUMLARDAN DOLAYI, KURUMSALLAŞMA AŞAMASINI TAMAMLAMIŞ (İGDAŞ,EGOGAZ,İZGAZ GİBİ) DAĞITIM FİRMALARI HARİÇ DİĞER BÜTÜN GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGELERDE BENZER SORUNLAR YAŞANMAKTADIR.
YAPILAN BÜTÜN YATIRIMLARIN BİRBİRİNE BAĞLI DİŞLİ ÇARKLAR OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR.BU KONUDA İZMİR GAZ DAHİL SEKTÖRDE HİZMET VEREN DİĞER GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİDE HOŞ GÖRÜ İLE KARŞILANMALIDIR.KOLAY GELSİN