Konu: ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ D.GAZ SEMİNERİ

Bertun
Bertun
09 Şubat 2007

Değerli Kardeşim

Öncelikle teşekkür ederim.Sizin fikrinizi almama konusunda hata yaptığımı ne yazıkki anladım.Zira ben sizin bu konuyu destekleyeceğinizi ve bu anlamda da izin gibi prosedürün gereksiz olacağını düşünmüştüm.Bireysel iyi niyetli çalışmalar herzaman belli bir noktada tıkanıyor.Böyle bir bilgi paylaşım semineri için çabalarımdan dolayı eleştiri almayı haketmediğimi düşünüyorum.Bu konuda  bile uzlaşamadıktan sonra çabaların gerçekleşebilmesi için somut adımların atılamayacağına artık yürekten inanmış oldum.Sizin bu mesajınız ve Sayın Oktay Çelik in forumda yazmış olduğu cevap yazısı üzülerek ifade ediyorumki Gizli bir linç kültürünün ürünüdür.Bundan dolayı son derece üzgünüm.Sektördeki kırgınlığımı bir kez daha burda yaşamış oldum.Bu size yazdğım son cevaptır.Semineri iptal ediyorum.Daha ilerdeki bir zamanlarda başka platformlarda umarım yaparız.Ayrıca sitenizde bana göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi tekrar sunuyorum.Tüm üyelik haklarımla birlikte sitenizde her konuda forum konularına katılma çalışmalarımı noktalıyorum.çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını temenni eder tüm arkadaşlarımı saygılarımı sunarım.

VEYSEL BİLGİN 

-- Önceki Mesaj --
Gönderen : mehmetyildiz
Gönderen : 09-Şubat-2007 Saat 10:05

Selalmlar Veysel abi,

  Öncelikle seminer fikrinizden dolayı sizi kutluyorum umarım bol katılımcı olur.Ayrıca kısa sürede sitemize yapmış oldugunuz katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum

   Size belirtmek istediğim ve birkaç husus varki bu yönetimde söz sahibi olan emre ben ve adminin ortak fikridir;

 Öncelikle forumlarda lütfen bundan sonra küçük harf kullanınız.

  seminer fikrinize paralı olması sebebiyle destek vermiyoruz.Hele böyle bir organizasyonu en azından nezaketende olsa fikrimiz sorulmadan sitemizde duyurulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.Yılların birikimi ve iş tecrubenizi kimse sizden bedavaya paylaşmanızı beklemiyor fakat bizim site politikamızda bu tip birikim bilgi paylaşımının ücretsiz olma önşartı vardır.Eger nezaket gösterip bize (admin,emre yada ben) sorma ihtiyacı hissetseydiniz rahatsızlıklarımızı dile getirirdik fakat sizi yinede desteklerdik ki daha önce bu tp desteklerimiz olmuştur.

   Son olarak şunu söylemek isterim eger bu msjla ilgili bir rahatsızlıgınız varsa bunu site geneline taşımadan yine özelde çözelim ve şahsıma karşı bir tepkiniz olmasın yinelemek isterimki bu yukarda belirttigim rahatsızlıklar bu sitenin kurucusu ve yönecisi olan 3 kişiyi aynı derecede bağlamaaktadır.

 Saygılarımla...




Konu: ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ D.GAZ SEMİNERİ

Bertun
Bertun
08 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM BEN BU KONUDA HER FİKRE AÇIĞIM.YAPILMASI GEREKLİ MANTIK NE İSE ONU UYGULAMAK BİZ MÜHENDİSLERİN YAPACAĞI EN OLUMLU DAVRANIŞTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.ZAZAMNI İYİ KULLANMA ADINA KATILIMCI ARKADAŞLARIN İSTANBULA GELME OLAYLARINI VEDE OLUŞACAK MASRAFLARI BENDE DÜŞÜNDÜM.BAŞLANGIÇTA İSTANBUL FİKRİ İLK ADIMDI.BUNU DAHA KOLAY BİR HALE GETİREBİLMEK İÇİN ŞUNUDA YAPABİLİRİZ.İZMİR VE ÇEVRE İLLER İÇİN İZMİRDE (BALIKESİR MANİSA DENİZLİ UŞAK KÜTAHYA VE HATTA BURSADA OLABİLİR),ANKARA VE ÇEVRE İLLER İÇİN ANKARADA (SAMSUN,SİVAS,ANKARA,KAYSERİ ADANA ESKİŞEHİR VS.),İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER TRAKYA VE İZMİT BURSA ADAPAZARI İÇİNDE İSATNBUL OLABİLİR.ANCAK BENİMDE ZAMAN PROBLEMİM OLACAĞINDAN SEMİNERLERİ YOĞUN BİR TEMPODA 2 GÜN SABAH 8:30  ğlen 12.00-12.30 yemek arasıAKŞAM 21:00 OLMAK KAYDIYLA BENİM AÇIMDAN MÜMKÜNDÜR.ŞİMDİ ARKADAŞLARIMIN BU YENİ DURUMA GÖRE ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM VE SOMUT ADIMLAR ATILMALIDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.ANCAK İLLERLER ARASI SAYISAL DAĞILIM OLMASI DURUMUNDA YİNE İSTANBUL YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ.BU KONUDA KESİN KARARIMIZI KATILACAK ARKADAŞLARIMIZIN GELDİĞİ YERLERE GÖREBELİRLEYECEĞİM. KOLAY GELSİN   

 

 




Konu: ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ D.GAZ SEMİNERİ

Bertun
Bertun
08 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM İLGİ VE ALAKALARINIZ İNANIN BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR.SİZ MESLEKTAŞLARIMIN BU SEMİNERİ TARAFIMDAN TİCARİ OLARAK VERİLEN BİR SEMİNER OLARAK ALGILANMAMASINI ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM.ZİRA BEN GEREKİRSE ÜCRET ALMADAN DAHİ BU SEMİNERİ KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN VERMEYE HAZIRIM.KATILIMCI SAYISINA GÖRE SEMİNERİ VERECEĞİM SALONUN YERİNİ BELİRLEYECEĞİM.ZİRA EĞİTİM SALONUMUZUN SEMİNERE HİTAP ETMESİ AÇISINDAN BU ÇOK ÖNEMLİ.AYRICA SEMİNERDE ÇEŞİTLİ SLAYTLARI GÖSTEREBİLMEK İÇİN (ZİRA BUNLARIN ARASINDA RMS-A İSTASYONLARI  DA MEVCUT) GEREKLİ PC VE TEPEGÖZ GİBİ HAZIRLAYACAĞIM.RMS-B TESİSLERİNİ İNLECELEMEK İÇİN 4 YIL ÖNCE MÜTEAHHİTLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ ÇAYIROVADAKİ BİR FABRİKANIN RMS-B YÜKSEK BASINÇ HATTI VE FABRİKA İÇİ D.GAZ TESİSATI İÇİN FABRİKADAN GEREKLİ İZİNLERİ ALMAYA ÇALIŞACAĞIM.ANCAK RMS-A LAR ŞEHİR MERKEZİNİN ÇOK DIŞINDA OLDUĞUNDAN VEDE YETERLİ ZAMANIMIZ OLMAYACAĞINDAN BU İMKANI SAĞLAMAK ÇOK GÜÇ OLACAK.SEMİNER SALON KİRASI,DÖKÜMANLAR İÇİN GEREKLİ HARCAMALAR ÖĞLEN YEMEKLERİ,GEREKLİ ÇAY SU İKRAMLARI,SANAYİ TESİSİNE ZİYARET İÇİN GEREKLİ ULAŞIM ARACI,CD LER DAHİL KİŞİ BAŞI KATILIM ÜCRETİNİ 200 YTL OLARAK BELİRLEDİM.

1.BÖLÜM

SEMİNER DERS PROGRAMI   

1-DOĞALGAZIN KISACA TANIMI

2-ŞEBEKE SEÇİMLERİ  İŞLETME BASINÇLARI TESPİTİ (SERVİS KUTUSU RMS-B VE C İSTASYONLARI)

3-DOĞALGAZ DEBİSİ KAPASİTE TAYİNLERİ

4-TÜKETİM CİHAZLARININ TANITILMASI VE KAPASİTE TAYİNLERİ

  -SICAK SU KAZANLARI

  -BUHAR KAZANLARI

  -KIZGIN YAĞ KAZANLARI

  -SU BORULU ENDÜSTRİYEL TİP BUHAR KAZANLARI

  - ALÜMİNYUM DÖKÜM POTALARI VE ERGİTME OCAKLARI

  -HOMOJENİZASYON FIRINLARI (DİREKT VE ENDİREKT) 

  -TAVLAMA FIRINLARI

  -DİREKT ISITMALI (TERMOBLOKLU ) ELOKSAL BANYOLARI

  -TOZ BOYA PİŞİRME VE KURUTMA FIRINLARI (TÜNEL-KAMARA

    TİP)

  -SERAMİK FIRINLARI (TÜNEL VE KAMARALI TİP)

  -EKMEK VE PASTA PİŞİRME FIRINLARI

  -LOKANTA GİBİ İŞYERLERİ PİŞİRME CİHAZLARI (KUZİNE-BEN   

    MARİ-DÖNER OCAĞI-PİZZA-LAHMACUN- KUMPİR FIRINLARI-YER

    TİPİ SANAYİ OCAKLARI)

   -CAM FIRINLARI 

   - TUĞLA PİŞİRME FIRINLARI (TÜNEL TİP)

   -DÖNER BAKIR ERGİTME VE AYRIŞTIRMA POTALARI

   -ISIL İŞLEM FIRINLARI (TÜNEL TİP)

   -TERMOBLOK ÜNİTELİ TÜNEL TİP TEKSTİL KURUTMA

      MAKİNALARI 

   -TAVAN TİPİ U BORULU RADYANT ISITMA CİHAZLARI

    -DOĞALGAZLI JENERATÖRLER

   -ENDÜSTRİYEL TİP KOJENERASYON ÜNİTELERİ

  5-YAKICI CİHAZLAR

     -GAZ YOLU EKİPMAN SEÇİMLERİ GAS TRAİN HATTI P&ID ALIŞ    ŞEMASI,FİTRE SEÇİMİ,SHUT-OFFLU VE DÜZ REGÜLATR SEÇİMLERİ,MİN-MAX GAZ BASINÇ PROSESTADLARI,SOLENOİD VENTİLLER,MULTİ-BLOK VALF VENTİLLER,LEAKEGE SIZDIRMAZLIK KONTORL CİHAZLARI,GAZ ALARM CİAZLARI-EX-PROOF MALZEME SEÇİMLERİ 

     -TEK KADEME GAZ BRÜLÖRLERİ (21 MBAR-300 MBAR)

     -İKİ KADEME GAZ BRÜLÖRLERİ (21 MBAR 300 MBAR)

     -ORANSAL GAZ BRÜLÖRLERİ (150-300 MBAR)

     -TEK KADEME GAZ PROSES BEKLERİ (GAZ YOLU P&ID ŞEMASI)

     -İKİ KADEME GAZ PROSES BEKLERİ (GAZ YOLU P&ID ŞEMASI)

     -ORANSAL GAZ PROSES BEKLERİ  (GAZ YOLU P&ID ŞEMASI)

     -BORU TİP BEKLER

     -KESME ÜFLECLERİ-TAVLAMA BAŞLIKLARI (PÜRMÜZ

       OCAKLARI) 

6-MALZEME SEÇİMİ VE MALZEME SPESİFİKASYONLARI

7-KAYNAK YÖNTEMLERİ (CS KARBON STEEL VE SS PASLANMAZ ÇELİK BORULARDA KAYNAK METOTLARI)-NDT KONTROLLERİ-TESTLER

8- BORU KONSTRÜKSİYONU,BORU GÜZERGAH TESPİTLERİ,BORU ÇAP HESAPLARI,ÖLÜ HACİM HESAPLARI-KATODİK KORUMA VE HESAPLARI-ISIL GENLEŞME HESAPLARI-KONSOL MUKAVEMET HESAPLARI

9-HAVALANDIRMA TEKNİĞİ VE HAVALANDIRMA HESAPLARI (CEBRİ HAVALANDIRMA -DOĞAL HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ)

10-TS 2165 DIN 4705 BACA HESAPLARI UYGULAMALI ÖRNEK PROJE HESAPLARI

11-SANAYİ-TİCARİ İŞLETMELER MUTFAK TESİSATI KAPASİTE SEÇİMLERİ

12-KÖRÜKLÜ-ROTARY SAYAC-TÜRBİN TİP SAYAC SECİMLERİ VE MAX DEBİ VE MİN.DEBİ ÖLÇÜM HESAPLARI

1.BÖLÜM SEMİNER SONU KAPSAMLI ÖRNEK PROJE UYGULAMASI VE HESAPLARI

2.BÖLÜM

13-RMS-A İSTASYONLARI  TEKNİK BİLGİLERİ-RMS-B SEÇİMLERİ VE HESAPLARI-

14-TOPRAKALTI VE ÜSTÜ YÜKSEK BASINÇ ÇELİK DOĞALGAZ HATLARI (12 BAR-21 BAR)

15-YÜKSEK BASINÇ HATLARINDA KATODİK KORUMA VE HESAPLARI KATODİK KORUMA MAGNEZYUM ANOTLARIN CUT-WELD KAYNAĞI İLE YÜKSEK BASINÇ BORU HATLARINA MONTAJI-LİNE MARKER PROSEDÜRÜ-KATODİK KORUMA ÖLÇÜ KUTUSU

16-YÜKSEK BASINÇ HATLARI HİDROTEST HESAPLARI VE PROSEDÜRÜ-RECORDER TEST CİHAZLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

17-YÜKSEK BASINÇLI KOJENERASYON TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ

18-LNG TANIMI -LNG TESİSLERİ VE PROJELENDİRİLMESİ (LNG TANK KAPASİTE TAYİNLERİ)

19-STEAM REFORMİNG (BUHAR ISLAH )YÖNTEMİ İLE DOĞALGAZDAN HİDROJEN ELDE EDİLMESİ.

20-CNG VE CNG TESİSLERİ

21-GAZ TESİSATLARINDA REVİZYON TADİLAT UYGULAMALARI İÇİN GAS FREE METODU

22-İÇ TESİSAT VE SANAYİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ EPDK 4646 DOĞALGAZ YASASI

23-SORULAR VE CEVAPLAR

24-SEMİNER KAPANIŞ

ÖNERİ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BEKLİYORUM.DAHA İLK GÜNDEN GEREK BURADA GEREKSE ÖZEL MESAJLA İLGİ VE ALAKALARINI GÖSTEREN TÜM DEĞERLİ ARKADAŞLARIMA BU SAMAMİYETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.KOLAY GELSİN 

   

 

 




Konu: ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ D.GAZ SEMİNERİ

Bertun
Bertun
08 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM SEMİNER TARİHİNİ 16-17-18 ŞUBAT OLARAK BELİRLEDİM.ZİYADESİYLE GELECEK HAFTA SONU OLACAK.SEMİNERDE ANLATAĞIM KONULARLA İLGİLİ OLARAK BİR PROGRAM YAZACAĞIM.KONULARLA İLGİLİ ÖNERİLERİNİZİDE YAZARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.DEĞİŞİK UYGULAMALARA AİT BİR KAÇ SANAYİ PROJESİDE PROGRAM KAPSAMINDA OLACAK.ÖNERİ VE KATILIMLARINIZI BEKLİYORUM.KOLAY GELSİN  


Konu: MÜHENDİSLERİN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARI

Bertun
Bertun
07 Şubat 2007

1998 YILINDA ÜMRANİYEDE 7 DAİRELİ BİR APARTMANIN KOMPLE DOĞALGAZ VE KOMBİ TESİSATINI YAPIYORUZ.BİNANIN SAHİBİ HOLLANDADA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ VATANDAŞIMIZ.DAİRENİN BİRİNDE O DİĞERİNDE KARDEŞİ OTURUYOR.DİĞER 5 DAİRE KİRACI.BİZİM USTALARDA İŞİ BİR AN ÖNCE BİTİREBİLMEK İÇİN VAR GÜCÜ İLE ÇALIŞIYORLAR.KİRACILARDAN BİRİ İÇİP İÇİP EVE GELİYOR MEĞER ADAM ALKOLİKMİŞ O SIRADADA EKİP O DAİREDE ÇALIŞMAKTA.ALKOLİK KİRACI HALÜSÜNASYONMU NE GÖRÜYOR BİLMİYORUM BİZİM KAYNAKÇIYA BIÇAKLA SALDIRIYOR SEBEP TE VAY SEN BENİM HANIMA SARKINTILIK ETMİŞSİN DİYE USTADA GARİP NAMAZINDA   NİYAZINDA BİR ADAM ZİRA HINCA HINÇ ÇALIŞMAKTAN ERKEKLEĞİNİ BİLE UNUTMUŞ DURUMDA.KAYNAKÇI KAÇIYOR ALKOLİK PEŞİNDE BİR BAKTIM BENİM CEP ÇALIYOR.USTA AĞLIYOR TELDE HAYIRDIR NE OLDU DEMEYE KALMADAN DEMEZMİ KİRACI BANA BIÇAKLA SALDIRDI!!!! AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI USTA EKİBİYLE İŞİ BIRAKTI İŞLER YOĞUN KİMİ ÇAĞIRSAN 15 GÜNDEN ÖNCE GELEMİYOR.USTA 2 GÜN İŞE GELMEDİ 3.GÜN BEN VE MÜHENDİS OLAN ABİMİN NEZARETİNDE BODYGUARDLIK YAPARAK O DAİRENİNİN GÜÇ BELA İŞİNİ BİTİRİDİK.

SONRAKİ AY YİNE ÜMRANİYEDE DALGIÇ KENTİ YAPIYORUZ.TEK BLOK 70 IN UZERİNDE DAİRE VAR.O YILLARDADA DAİRELERİN ÇOĞU BOŞ.GAZ AÇACAZ EVİN SAHİBİ ORTALIKTA YOK.EVDE OLAN DAİRELERİN BİRİNDE ABİM GAZ ACMAYA GİDİYOR İGDAŞ ELEMANI İLE BİRLİKTE.KISMET BU YA DAİREDEKİ TESİSATTA KAÇAK ÇIKIYOR.DOĞAL OLARAK İGDAŞ GAZI AÇMIYOR ADAM GAZI AÇILMAYINCA EV SAHİBİ ZAT GÜRLÜYOR ABİMİN ÜSTÜNE YÜRÜYOR VE BOĞAZINDAN SIKARAK HAVAYA KALDIRIYOR.İGDAŞ ELEMANI VINNNNNNNN ERENKÖY ABİM BİZİM USTA ADAMIN ELİNDE REHİN KALIYORLAR ADAM DEMEZMİ ULAN DEYYUSLAR BEN SAT KOMANDA YÜZBAŞISIYIM.ABİM TABİ BOKA BASTIKLARININ FARKINDA KURTULUŞ YOK.ADAMIN BİR ANLIK DALGINLIĞI ABİMLE USTA VINNNNNNNNNNNN AYNEN ÜMRANİYE.PROJEDE ABİMİN İMZASI VAR BENİMDE OLAYDAN HABERİM YOK.BÜRODAYIM.BU ARADA ABİM BİRAZ DİNLENECEĞİM AYAĞINA ORTADAN 2 HAFTA KADAR TOZ.SİTEDEN KOOPERATİF YÖNETİCİSİ ARADI ŞAHSENDE TANIDIĞIM TABİ BİZİM SAT KOMONDASI ARAŞTIRMIS ELİ MAHKUM BİZE GAZ AÇILACAK YELKENLER FORA.ABİM SAT KOMANDOSU EVİN SAHİBİ EVDE  OLMAYACAĞINA DAİR GARANTİ ALDIKTAN SONRA EV HANIMININ KAHVE ÇUKULATA İKRAMI İLE GAZI AÇTI.O OLAYDAN SONRA DOĞALGAZA TÖVBE EDİP KENDİNİ AT YARIŞLARINA ADADI.ŞİMDİ K.EREĞLİDE GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN KONTROLLÜĞÜNÜ YAPIYOR.HAFTA SONLARI GANYANDA YÜRÜ OĞLUM KİM TUTAR SENİ SAT KOMANDOSU KOPTA GEL OĞLUM DİYE BAĞIRIYORMUŞ.ZİRA ÜMRANİYEDEKİ BIÇAK ÇEKME OLAYINDAN SONRA BENDE KONUT DOĞALGAZINI BIRAKARAK SANAYİYE ATLADIM.DAİREMİZİN DOĞALGAZI YAPILACAK NE KADAR DİYEN VATANDAŞLARA  TELDE BURDA ÖYLE BİRİ YOK DEDİM UZUN ZAMAN.ZİRA BİRAZ DAHA DEVAM ETSEYDİK KONUT DOĞALGAZA ZEKERİYA BEYAZ HOCA GİBİ BU KANAL SENİN O KANAL BENİM DOLAŞACAK ARİF VERİMLİ HOCAMIZA BEDAVA TEDAVİ OLABİLMEK İÇİN 32 TAKLA ATACAKTIK. KOLAY GELSİN  




Konu: RMS istasyonu

Bertun
Bertun
07 Şubat 2007

chas.fe yazdı:
rms ler çok fazla tüketim olan yerlerde reghülatör hatları kurularak gerekli basınçlara düşmesi sağlanır istasyonlar biraz daha komplex bi yapısına sahiptir örneğin siz hattan 1 bar aldığınız gazı 300 mbar düşürürek brülörün multiblokuna verirsiniz aslında basit ama bunları yapmak ise epdk dan yetki ile yaparsınız. o da kolay değildir eğer böyle bi yetkiniz yoksa bu işi yapamazsınız.varsa zaten bu işi zaten biliyorsunuz bence epdk dan yetkili firma müh. konuşun görüşün bence

DEĞERLİ ARKADAŞIM AFFINIZA SIĞINARAK ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM SAĞLAM BİR ALT YAPI OLMADAN ÖNEMLİ KONULARDA FİKİR YÜRÜTMENİN SON DERECE SAKINCALARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.ZİRA İSTASYON SONRASI SANAYİ PROJESİ YAPMAK İÇİN EPDK DAN YETKİ BELGESİNE GEREK YOK.SADECE BULUNDUĞUNUZ BLGENİN GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN SERTİFİKASI YETERLKİDİR.ANCAK BAZI GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ SANAYİ PROJESİNDE FAKLI UYGULAMALAR YAPIYORLAR.ÇOĞUNLUKLA İŞ BİTİRME REFERANSI İSTİYORLAR.ÜLMEİZDE MMO DAHİL HİÇ BİR RESMİ KURLUŞ SANAYİ KONUSUNDA YETKİ BELGESİ YADA SERTİFİKA VERMEMEKTEDİR.SADECE UGETAMIN BİR KURSU VAR ODA İGDAŞ İÇİN GEÇERLİ.SÖZÜN KISASI BU KONUDA ÇOK BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR.EPDK YETKİ BELGESİ NE ZAMAN LAZIM OLUR?EĞER SANAYİ KURULUŞU BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ İLE ANLAŞAMIYORSA O SANAYİ KURULUŞU İŞLLAKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ İLE O YÜKSEK BASINÇ HATTININ VE GEREKLİ İSTASYON İÇİN ANLAŞMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.EPDK YETKİ BELGELİ BİR FİRMA İLE ANLAŞABİLİR.O EPDK BELGELİ FİRMADA BU HATLARI YAPABİLİR.GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ DE HATTIN KM BAŞINA CÜZİ BİR ÖDENEK ALIR SANAYİ KURULUŞUNDAN.AYRICA SERBEST TÜKETİCİ 15.000.000 M3/YIL TÜKETEN BİR SANAYİ KURULUŞU YADA KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN BİR KURULUŞ ZİRA ODA SERBEST TÜKETİCİ KONUMA GİRER (SERBEST TÜKETİCİ OLMAK İÇİN 1 KW ÜRETSE DAHİ YETERLİ OLUP VE ELEKTRİK OTOPRODÜKTÖR LİSANSI ALMASI GEREK) BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN GAZ ALMAK GİBİ BİR ZORUNLULUĞUDA YOKTUR.ÖRNEKLEYECEK OLURSAK GAZİANTEPKTEKİ BİR SERBEST TÜKETİCİ İSTERSE MANİSAGAZ İLE ANLAŞIP GAZ SATIN ALABİLİR.ANCAK GAZİANTEPTEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE SADECE BORU TAŞIMA ÜCERETİ ÖDER.BU GİBİ KONULARDA DAHA FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLMANIZ İÇİN EPDK WEB SİTESİNDE ARAŞTIRMA YAPMANIZI TAVSİYE EDERİM.KOLAY GELSİN       




Konu: 300mbar doğalgaz tesisatı

Bertun
Bertun
07 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIm SANAYİ VE ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ LA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İSTİYOR İSEN BU KONUDA HAZIRLMIŞ OLDUĞUM 2 ADET WEB SİTESİ VAR.NACİZANE ORAYA BAKMANI TAVSİYE EDİYORUM.KOLAY GELSİN

 

http://dogalgaz66.sitemynet.com

 

http://dogalgaz67.sitemynet.com

 

4.9- Hesap Yöntemleri:f

 4.9.1- Boru Çapı Hesap Yöntemi:

   50 mbarg ve daha düşük basınçlar için kullanılacak formül aşağıda verilmiştir.

P1 – P2 = 23.2 x R x Q1.82 / D 4.82 ;  

  DP R/L = P1 –P2     (abs.barg)

                      P1 : Giriş basıncı (mutlak basınç abs.bar)

                    P2 : Çıkış basıncı (mutlak basınç abs.bar)

                        R : Gaz sabiti (R = 0.6 alınır)

Oysa ki,R: Gaz sabiti olarak adlandılan ifade yanlıştır.R gerçekte doğalgazın relatif yoğunluğunun yabi bağıl yoğunluğunun  teknik ifadesidir.

Relatif yoğunluk gerçekte şu formülle bulunur.

R= Gng/Ghava

Gngoğalgazın yoğ. (0.72-0.78 kg/m3) standart koşullarda

Ghava:Hava yoğunluğu (1.226 kg/m3) standart koşullarda

R relatif yoğunluk hesaplandığında 0.6-0.62 olduğu görülecektir.

                        Q : Gaz debisi (m³/h)

                        D : Boru çapı (mm.)

   Diğer kayıplar (yerel ve yükselmeden kaynaklanan) hesaplanarak tablo halinde verilir.

                        W = 353.677 x Q / (D² x P2)

                        W : Hız (m/sn)      W £ 6 m/sn olmalıdır.

 50 mbarg üstü basınçlar için kullanılacak formül aşağıda verilmiştir.

                P1 2 – P2 2 =29.160 x L x Q 1.82 / D 4.82

                  P1 : Giriş basıncı (mutlak basınç abs.bar)

                 P2 : Çıkış basıncı (mutlak basınç abs.bar)

                        L : Boru eşdeğer  boyu ( m.)>>

                        Q : Gaz debisi (m³/h)>>

                        D : Boru çapı (mm.)>>

                        >>

W = 353.677 x Q / (D² x P2)>>

                        W : Hız (m/sn)      W £ 25 m/sn olmalıdır.>>

Yukarıda yazılı hız formülü İGDAŞ teknik şartnamelerinde uygulanmakta olan formüldür.Oysaki BOTAŞ teknik şartnamelerinde uygulanmakta olan hız formülü ;>>

W = 378 x Q / (D² x P2) >>

Peki neden bu farklılık?>>

Bunun sebebi tamamen yerel atmosfer basıncı ile (Yani lokal mahalin deniz seviyesinden yüksekliğine göre) değişmektedir.>>

Botaş şartnamelerinde uygulanan hız formülünde yerel atmosfer basıncı (Rakım yüksekliği) deniz seviyesindeki yerel atmosfer basıncı  1.01325 barg kabul edilmiştir. Oysaki İGDAŞ şartnamelerinde 378 katsayısı yerine 353.677 katsayısı açıkça görülmektedir.Bunun sebebi istanbulda en yüksek mahalin (yaklaşık 190 metre) kabul edilmesidir.>>

Sonuç itibari ile hız formülü şu şekilde oluşmaktadır.>>

Q=AxW >>

Q=Doğalgaz debisi (m3/h)>>

A=Boru kesit alan yüzeyi (m2)>>

W=Gaz hızı m/sn >>

  Buna göre ;>>

A=p . D ²/4    Þ     W=  Q /A >>

> >

  QStandart = QÖ ´ PÖ  ´ Tr  ´ Zr>>

                   Pr      TÖ   ZÖ>>

                   >>

Bu denklemde;>>

QS=’’Sm3’’ olarak standart hacim değeri (15°C ve 1,01325 barg)>>

QÖ=’’m3’’ olarak sayaç göstergesindeki tüketim değeri>>

         (Son okuna değer-İlk okunan değer)>>

PÖ =Bir ölçüm periyodundaki ortalama mutlak basınç, barg=  Yerel atmosferik  basınç + Efektif basınç )>>

Pr  = Referans mutlak basınç = 1,01325 barg   >>

TÖ  =Bir ölçüm periyodundaki ortalama mutlak sıcaklık, °K=273,15 +  Efektif gaz sıcaklığı (°C) Efektif gaz sıcaklığı (0°C) kabul edilir.>>

 Tr  = Referans mutlak sıcaklık ; 288,15 °K =(15 + 273.15)>>

Zr  = Referans şartlarda süper sıkıştırılabilirlik katsayısı.>>

ZÖ = Ölçüm şartlarında süper sıkıştırılabilirlik katsayısı.>>

Zr/Zö=1 kabul edilir>>

> >

W=  Q /A >>

W= QÖ ´ PÖ  ´ Tr  ´ Zr>>



Konu: RMS istasyonu

Bertun
Bertun
07 Şubat 2007

DEGERLI ARKADASIM ISTASYONLARLA ILGILI DETAYLARI HAZIRLAMIS OLDUGUM 2 SITEDE DE BULABILIRSIN.ONCE INCELE SONRA BANA DON ISTASYONLARDA CIKIS BASINCLARI DEGISIR.POLETİLEN HATLARDAN BESLENEN ISTASYONLARIN MAX CIKIS BASINCI 300 MBARDIR.500 MBAR CIKIS ALABILMEN ICIN GAZ DAGITIM SIRKETINDEN ONAY ALMAN GEREKIR.ISTASYON CELIK HATTAN BESLENIYOR ISE ISTASYON CIKIS BASINCIN 1 BAR YADA 4 BAR OLABILIR SITEMDE ORNEK PROJE VAR SANA UYGUN. .KOLAY GELSIN

http://dogalgaz66.sitemynet.com

http://dogalgaz67.sitemynet.com




Konu: Anadolu Gaz’ın Teknik Şartnamesi

Bertun
Bertun
07 Şubat 2007

DEGERLİ KARDESIM ANADOLU VE AKSA GAZ AITIM IRKETLERI AYNI GRUBUN KURULUSLARI OLUP TEKNIK SARTNAMELERI AYNIDIR.İC TESİSAT TAMAMEN KAYNAKLIDIR.KOLAY GELSİN

http://dogalgaz66.sitemynet.com

 

http://dogalgaz67.sitemynet.com 

sitelerine gir anadolu dogalgazın sanayı sartnamesıdır.ayrıca 68 ı ic tesisat sitesı olarak hazırlıyorum yakında yayınlayacagım kolay gelsın

 




Konu: piliç çevirme fırınları

Bertun
Bertun
06 Şubat 2007

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.SİZE VE BANDIRMADAKİ TÜM MESLEKTAŞLARIMA KUCAK DOLUSU SELAMLAR.KOLAY GELSİN


Konu: piliç çevirme fırınları

Bertun
Bertun
06 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM ÇOK RAHAT ÇALIŞIR.KOLAY GELSİN 


Konu: 1 m3 doğalgaz kaç kg eder?

Bertun
Bertun
06 Şubat 2007

Subutay yazdı:
Sevgili kardeşim gazlar sıkıştırılabildiği için basınç önemlidir bunu da hesaba katmanız lazım. 300 mbar'lık tesisatlarda neden debiyi 1,3 e bölüp te sayaç türünü hesaplıyoruz acaba bunu hiç düşündünüz mü?

SUBUTAY KARDESIM YAZDIKLARIN TAMAMEN YANLIS.SAYAC SECIMLERINDE DEBININ 3 E BOLUNMESI DIYE BIR HUSUS MEVZUBAHIS DEGIL.TESISATTAKI GAZIN BASINCLI OLMASI SAYAC SEIMLERINDE SUNUN ICIN ONEMLIDIR.ORNEGIN G25 40 M3/H BIR SAYAC 21 MBARDA MAXIMUM 40 M3/H AMA 300 MBARDA 1.3*40 oda esıttır 52 M3/H KAPASITE OLCER.AYNI HESAP SAYACLARIN MINIMUM OLCUMLERINDEDE YAPILIR. 

DEGERLI ARKADASLARIM GAZLAR FIZIKI YAPISI ILE SIKISTIRILABILIR OZELLIE SAHIPTIR.LPG TUPLERDE HAVA SICAKLIGININ NORMAL SEYRETTIGI ULKELERDE BASINC ALTINDA SIVI OLARAK DEPOLANIR.ANCAK KUZEY ULKELERINDE HAVA SICAKLIGININ KISIN -50 C GIBI SICAKLIKLARDA TUPLER SIVI OLARAK DEGILDE GAZ FAZINDA DEPOLANMAKTADIR VE LPG MIX OLARAK DEGIL SAF PROPAN YADA COGUNLUKLA PROPILEN GAZI OLARAK DEPOLANIR.1 M3 DOGALGAZ DOGAL OLARAK ATMOSER BASINCINDA 1.01325 BAR VE 15 C SICAKLIKTA  YOGUNLUGU 0.67-072 KG/M3 TUR.ANCAK BORU ICINDE YADA BASINCLI KAPLARDA  BASICLI ISE AGIRLIGI FAKLILIK ARZ EDER.ZIRA  BASINC ARTIKCA 1 ATM BASINCTAKI 1 M3 GAZIN AGRLIGI ILE BORU ICINDEKI 21 BAR BASINCTAKI 1 M3 GAZIN AGIRLIGI AYNI OLMAZ.21 BARDAKI 1 M3 GAZIN AGIRLIGI ASAGIDA HEPIMIZIN BILDIGI FORMULDEN BULUNUR.

P*V=M*R*T FORMULUNDEN HESAPLANIR.KOLAY GELSİN




Konu: ÖNEMLİ! BACA HESABI

Bertun
Bertun
06 Şubat 2007

DEGERLI ARKADASIM JEODEZIK YUKSEKLIK RAKIMDIR.SONUC ITIBARI ILE DENIZ SEVIYESINDEN OLAN YUKEKLIKTIR.HADIMKOYUN RAKIMI DEGISIKLIK ARZ ETMEKLE BIRLIKTE SANAYININ BULUNDUGU BOLGE ORT 160 METREDIR KOLAY GELSIN


Konu: Kazan Dairesinde Kullanılan Fanlar

Bertun
Bertun
06 Şubat 2007

SEVGILI KARDESIM CEBRI HAVALANDIRMA ICIN KULLANACAGIN FANLAR MUTLAKA EXPROOF OLACAKTIR.KOLAY GESIN  


Konu: YARDIM :31 M3/H TEN BÜYÜK DEBİ

Bertun
Bertun
04 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM DEBİNİN TABLOLARDA 31 M3'E KADAR OLMASININ SEBEBİ ŞUDUR.2.GAZ AİLESİ İÇİN TS 301  DIN 2440 VE TS 301 DIN 2441/2442 ÇELİK BORULAR İÇİN HAZIRLANAN ABAKLARDA 2 TİP AKIŞ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ.LAMİNER AKIŞ VE TÜRBÜLANSLI AKIŞ.LAMİNER AKIŞ BİTİŞ SINIRI 31 M3/H GAZ DEBİSİ DN 80 ÇAP   1.7 M/SN HIZ VE 0.0054 MBAR/M  ÖZGÜL SÜRTÜNME BASINÇ KAYBI. 31 M3/H ALTINDAKİ  KAPASİTELERDE FORMÜLÜN KULLANILMASINA GEREK YOKTUR.BU NOKTADAN SONRA AKIŞ TÜRBÜLANSLI AKIŞA GEÇMEKTEDİR.TÜRBÜLANSLI AKIŞA GEÇİLDİKTEN SONRA FORMÜLASYON KULLANILACAKTIR.

P1 – P2 = 23.2 x R x Q1.82 / D 4.82  EŞİTLİĞİ RENOUARD FORMÜLÜ OLUP SADECE TÜRBÜLANSLI GAZ AKIŞLARINDA 50 MBAR ALTINDA KULLANILMAKTADIR.

KOLAY GELSİN ARKADAŞLARIM.