Bertun
Bertun

Kayıt Tarihi : 11 Ocak 2007
Son Ziyaret : 04 Ekim 2011
İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: doğalgaz faturalarındaki basınç düzeltme

Bertun
Bertun
02 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM İNSANLARIN  YAŞAMLARINI İDAME ETMELERİ VE GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMALARI İÇİN ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK GİBİ TEMEL SORUMLULUKLARI VARDIR. BEDENSEL VE BEYİNSEL BU EMEKLERİN SONUCU MADDESEL DEĞER OLARAK GERİ DÖNER.ANCAK BİZ MÜHENDİSLERİN UNUTMAMASI GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR MESLEK DURUŞUMUZUN OLDUĞU GERÇEĞİDİR.GELİŞMİŞ BÜTÜN  SANAYİ TOPLUMLARININ TEMELİNİ MÜHENDİSLER İNŞA ETMİŞTİR.MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN VE DİĞER TÜM BİLİMSEL MÜHENDİSLİK KOLLARININ  YEGANE AMACI SADECE TİCARİ FAALİYETLERDE BULUNMAK VE ÜCRETLİ EMEK İŞÇİLİĞİ DEĞİLDİR.BİLİMSEL VE TEKNİK YANLIŞLAR DİLE GETİRİLMELİ VE BUNLARIN MİNİMİZE EDİLMELERİ İÇİN KOLLEKTİF DÜŞÜNCE PAYLAŞIMIYLA BİRLİKTE MESLEK DURUŞU GÖSTERİLMESİ BENİM OLDUĞU GİBİ TÜM MESLEKTAŞLARIMIN TEMEL GÖREVİDİR.KONUYA DUYARLILIK GÖSTERİLMESİNİ BİR VAZİFE OLARAK TELAKKİ EDİYORUM.SAYGILARIMLA        


Konu: BACA MALİYETİ

Bertun
Bertun
02 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM SİZE AKSA VE ANADOLU DOĞALGAZ GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN  SANAYİ ŞARTNAMESİ BACA KONSTRÜKSİYONU İLE İLGİLİ  BİR BÖLÜMÜNÜ YAYINLIYORUM.ZİRA İGDAŞ ŞARTNAMESİNDEDE  BACA KOSNTRÜKSİYONLARI AYNIDIR.KOLAY GELSİN.

4.8.3-Endüstriyel Bacalar ve Hesap Yöntemi :fficeffice" />>>

   Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara (TS 11382-11383........11389- TS 2165) uygun olarak imal edilmelidir. Dairesel kesitli bacalar tercih edilmelidir. Kare ve dikdörtgen kesitli bacaların kesiti daire kesitli bacalara göre % 30 daha fazla olmalıdır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kısa kenarın en çok 1.5 katı olmalıdır. Baca eksenleri ancak bir sapma yapabilir. Baca sapma açısı düşeyle 30° den büyük olmamalıdır. Bacalar sızdırmaz olmalı, ısı yalıtımı yapılmalı ve kesit daralması olmamalıdır. Cihaz baca bağlantıları % 3 yükselen eğimle bacaya bağlanmalı ve baca kesitini daraltacak şekilde baca içine sokulmamalıdır. Baca bağlantılarında 90°’lik dönüşlerden kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca 45° lik dirseklerle girilmelidir. Baca bağlantılarında gereksiz dirseklerden kaçınılmalıdır. 90° lik her bir dirsek 1 m. kabul edilir. >>

   Baca çıkış noktalarında baca şapkası kullanılmalıdır.  >>

   Bacalarda kullanılacak malzemeler;>>

   -Genel Yapı Çelikleri: 300 °C baca sıcaklığına kadar (ısı yalıtım malzemesi olarak cam yünü veya taş yünü  kullanılabilir);>>

   -Sıcağa dayanıklı çelikler: 450 °C baca sıcaklığına kadar (ısı yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanılmalıdır);>>

   -Paslanmaz çelikler: 550 °C baca sıcaklığına kadar; (ısı yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanılmalıdır.)>>

   Taşıyıcı boru, dahili boru, atık gaz borusu ve aksamlarının malzemesi olarak kullanılır. Bu malzemelerin seçiminde, mekanik özelliklerin sıcaklığa bağlı olarak değiştiği dikkate alınmalıdır. Bacalar korozyona karşı korunmuş olmalıdır. Bacalarda atık gazlardan dolayı oluşabilecek  korozyona karşı; uygun malzeme seçilmeli, kaplama, dış örtü ve saç kalınlığına korozyon zammı ilave edilerek boyutlandırma yapılmalıdır. >>

 




Konu: kazan tipi seçimi

Bertun
Bertun
02 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR CEBRİ BRÜLÖRLÜ KAZANLARA GÖRE SESSİZ VE GÜRÜLTÜSÜZ ÇALIŞABİLDİKLERİNDEN  DOLAYI TERCİH SEBEBİDİR.ANCAK ISI KAPASİTELERİ KISITLIDIR.BODRUM KAT,DOĞAL HAVALANDIRMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI YERLERDE ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR KULLANILMAMALIDIR.AYRICA CEBRİ HAVALANDIRMA UYGULAMASI YAPILAN MAHALLERDE MUTLAKA CEBRİ BRÜLÖRLÜ SICAK SU KAZANLARI KULLANILMALIDIR.AYRICA ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLARIN ÇALIŞMA BASINÇLARI 21 MBARDIR.CEBRİ BRÜLÖRLÜ KAZANLARDA 300 MBAR ÇALIŞMA BASINÇLARINDA KULLANILMA İMKANI VARDIR.AYRICA ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLARIN BACA HESAPLARINDA KAZAN YANMA ODASI  İÇ DİRENCİ Pw=0 KABUL EDİLMEKTEDİR.21 MBARDA ÇALIŞAN CEBRİ BRÜLÖRLÜ AYNI KAPASİTEDE KAZANLARIN BACALARI AYNI KAPASİTE ATMOSFERİK KAZAN BACALARINA GÖRE ÇAP VE YÜKSEKLİK DAHA BÜYÜK ÇIKMAKTADIR.KAPASİTE ARALIĞINA GÖRE ÇAPLARDA YAKLAŞIK 5 CM-10 CM ARASINDA FARK OLUŞMAKTADIR. KOLAY GELSİN         




Konu: pastahane projesi

Bertun
Bertun
02 Şubat 2007

siyahincim yazdı:

öncelikle 21 mbarda verim alamazsın döner ocagı benmari gibi cihazlar alevleri yetersiz kalıyor .. ben onlarca çizdim ..

sayaç ise toplam kapasitesine göre seçilir..300 mbarad %30 daha fazla kullanılabiliryor..

cihazların tüketimleri saycaçların max tüketimleri hepsi igdaşın veridgi o mavi kitapçıklarda var.. dikkatli incelerseniz çözebileceginize inanıyorum

DEĞERLİ ARKADAŞIM DÖNER OCAĞI BEN MARİ GİBİ CİHAZLAR 21 MBARDA ÇOK RAHAT ÇALIŞMAKTADIR.EĞER YETERİ KADAR ISISAL VERİM VE ALEVDE DÜŞÜKLÜK OLUYORSA BUNUN SEBEBİ 21 MBAR BASINÇ DEĞİLDİR.BU TİP CİHAZLARINDA MUTLAKA AMA MUTLAKA CİHAZ GİRİŞ MEMELERİNİN DOĞALGAZ UYGUNLUK AÇISINDAN KESİTLERİNİN BÜYÜTÜLMESİ GEREKLİDİR.KOLAY GELSİN




Konu: doğalgaz faturalarındaki basınç düzeltme

Bertun
Bertun
02 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM

FATURALANDIRMAYA ESAS DOĞALGAZ SATIŞ MİKTARI 

SAYACLARDAN OKUNAN HACİM DEĞERİ DÜZELTİLMİŞ HACME (Md) BASINÇ,SICAKLIK VE SIKIŞTIRILABİLİRLİĞE GÖRE AŞAĞIDAKİ EŞİTLİKLERER GÖRE HESAPLANAN DÜZELTME KATSAYISI (K) İLE ÇARPILARAK,OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİSİ VASITASIYLA ÇEVRİLİR.

OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİSİ BULUNMAMASI HALİNDE SAYACTAN OKUNAN HACİM DEĞERİ AŞAĞIDAKİ EŞİTLİKLERE GÖRE HESAPLANAN DÜZELTME KATSAYISI (K) İLE ÇARPILARAK BULUNUR.

                         Md=Ms*K

                         K=(P * Tr * Zr)/ (Pr * T * Z)

Burada:

Md :üzeltilmiş Hacim (m3)

Ms:Sayactan okunan hacim

K :üzeltme Katsayısı

P:Ölçüm Basıncı (bar)(At.basıncı+Tesisattaki gaz basıncı)

Pr:Referans şartlardaki basınç (1.01325 bar) (deniz seviyesindeki atmosfer basıncıdır)

T:Ölçüm Sıcaklığı (K)

Tr:Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 K)

Z:Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik

Zr:referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.

Müşteriye verilen gazın basıncı 300 Mbarg ve altında ise:

Tr/T (Sıcaklık Oranı)=1 ve Zr/Z (Sıkıştıralabilirlik Oranı)=1 olarak alınır. K=(P * Tr * Zr)/ (Pr * T * Z) olduğuna göre

K=P/Pr kalır.

istabul için:Atmosfer basıncı 1.018 bar (1018 mbar) 02/subat/2007 cuma günü Mynet hava raporundan alınan değerdir.

İSTANBUL İÇİN DÜZELTME KATSAYISI

K=(1.018+0.021)/1.018 =1.02062 OLMALIDIR.

ANCAK İSTANBULDA OCAK 2007 TARİHİ İTİBARİ İLE  DÜZELTME KATSAYISI FATURALARDA 1.046148 DİR.İGDAŞ BASINCI 21 MBAR VERİYOR.DÜZELTME KATSAYISININ BU DEĞERDE OLABİLMESİ İÇİN TESİSATA VERİLEN GAZ BASINÇLARININ 0.042 BAR YANİ 42 MBAR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ŞİMDİ SORARIM SİZE İGDAŞ NE ZAMANDAN BERİ TESİSATLARA 42 MBAR VERMEKTEDİR.BUNU AÇIKLAMALIDIR.

DAĞITIM ŞİRKETİ 100 MBAR'IN ALTINDA DOĞALGAZ KULLANAN MÜŞTERİLERİN DOĞALGAZ MİKTARININ K KATSAYISI İLE ÇARPILARAK DÜZELTİLMESİNİ YAPMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİLDİR.ANCAK BU DÜZELTMENİN YAPILMAMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK GİDER 100 MBAR'IN ÜSTÜNDE DOĞALGAZ KULLANAN MÜŞTERİLERE YANSITILAMAZ.TARİFENİN İÇİNDE MALİYET KALEMİ OLARAK YER ALAMAZ.

DAĞITIM ŞİRKETİ HER TAHAKKUK DÖNEMİ İÇİN FİİLİ ÜST ISIL DEĞER DÜZELTİLMESİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.BU AMAÇLA FATURALANDIRMAYA ESAS ALINACAK DOĞALGAZ SATIŞ MİKTARI,ENERJİ OLARAK AŞAĞIDAKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANIR.

Mf=(Md * d) / 860,42  Kcal/KWH

Burada:

Mf:faturalandırmaya esas alınacak doğalgaz satış miktarı (KWh)

Md :üzeltilmiş Hacim (m^3)

d:İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeri kcl/m3

0cak 2007 için Fiili üst değer 9231 kcal/m3 alınmıştır.

ŞİMDİ DEĞERLİ ARKADAŞLARIM KONUYA  DUYARLILIK GÖSTEREREK BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DÜZELTME KATSAYILARINI YUKARDA EPDK YASASINA GÖRE OLUŞTURULMUŞ OLAN FORMÜLÜ BAZ ALARAK BULUNUZ VE KONTROL EDİNİZ.AYRICA HER ARKADAŞ BURAYA YAZARSA SANIRIM SONUCA DAHA RAHAT GİDEBİLİRİZ.TÜKETİCİLERİN HAKLARINININ KORUNMASI YÖNÜNDE BAŞTA MMO OLMAK ÜZERE TÜM BİLİMSEL KURUMLAR ÜNİVERSİTELER KONUYA SAHİP ÇIKMALIDIR. 

  SAYGILARIMLA 

 

   

 

 

 




Konu: BACA MALİYETİ

Bertun
Bertun
01 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM HESAPLARI YAPTINIZMI BİLMİYORUM AMA BACA ÇAPI İLE BACA YÜKSEKLİĞİ ARASINDA HİDROLİK  BİR ORAN VARDIR.BACA YÜKSEKLİĞİ BACA HİDROLİK ÇAPININ 150 MİSLİNDEN FAZLA OLMAMALIDIR.ZATEN BUNUN İÇİNDİR Kİ TS 2165 DIN 4705 E GÖRE HESAPLAR YAPILMAKTADIR.ÖNEMLİ OLAN BACA ÇAPI İLE YÜKSEKLİK ARASINDAKİ EN UYGUN PARAMETREYİ YAKALAMAKTIR.YÜKSEKLİĞİ HESAPLARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE KÜÇÜLTEBİLİRSİNİZ.AYRICA BRÜLÖR CİHAZ YANMA BASINÇLARI NE KADAR? BUHAR KAZANI İSE KAPASİTE YÜKSEKTİR VE 300 MBAR KULLANMANIZ DURUMUNUZDA HESAPLARI BUNA GÖRE YAPMALISINIZ.AYRICA ŞARTNAMEDEN BAHSEDİYORSUNUZ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN ŞARTNAMESİMİDİR YOKSA İŞVEREN TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ İHALE ŞARTNAMESİDİR.SANAYİ UYGULAMALARINDA PASLANMAZ BACA ZORUNLULUĞU YOKTUR SADECE TAVSİYE EDİLİR.SANAYİ BACALARINDA SİYAH ÇELİK MALZEMEDE KULLANABİLİRSİNİZ.DETAYLARI YAZARSANIZ DAHA NET YARDIMCI OLMA İMKANIMIZ OLUR.KOLAY GELSİN    


Konu: sanayi için doğalgaz yetki belgesi nerden

Bertun
Bertun
01 Şubat 2007

SANIRIM SİZİN BENİM YAZDIĞIM YAZILARI YANLIŞ ANLAMAK GİBİ BİR MEZİYETİNİZ VAR.ARKADAŞLAR TİCARİ VE ZAMAN AÇISINDAN İLGİLENEMEDİLER DEDİYSEM BU KARŞILIĞINDA ÜCRET BEKLENTİSİ OLDUKLARI ANLAMI ÇIKMIYOR.SANAYİ DOĞALGAZ İŞİYLE UĞRAŞAN ARKADAŞLARIMIZ ÖZELDE FİRMA SAHİPLERİ ARKADAŞLARIMIZDIR.VE DOĞAL OLARAK HERKESİN OLDUĞU GİBİ ONLARINDA ZAMAN AÇISINDAN TİCARİ KAYGILARININ OLMASI DA SON DERECE DOĞALDIR.AYRICA ÜLKEMİZDE BİR ÇOK İNSAN BİLGİSİNİ DİĞERİYLE PAYLAŞMAK İSTEMİYOR.ODAYI KARALAMA KONUSUNA GELİNCE KİMSENİN OLMADIĞI GİBİ ŞAHSIMINDA MMO İLE BİR SORUNU YOK.AMA BİR MÜHENDİS BİR ODA ÜYESİ OLARAK HERKESİN ASLİ İŞİN YAPMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATMAM ÇOK DOĞALDIR.AYRICA BEN BU SİTEYE 1 AYDAN BERİ ÜYEYİM VE ŞANS ESERİ BU SİTEYLE TANIŞMA FIRSATIM OLDU.SANIRIM SİTEYE KATILAN TÜM ARKADAŞLAR  BURDAKİ YAZILARIMDAN VE ÇABALARIMDAN ÖTÜRÜ KATKILARIMI GÖRMÜŞTÜR.KATKILARIMIN DAHA İYİ ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ DOĞALGAZ İLE İLGİLİ SİTELERİMİ ZİYARET ETMENİZ YETERLİDİR. MMO SİVİL TOPLUMSAL KURULUŞU TANIMLAMINIZA GELİNCE ZATEN BUNA KİMSENİN İTİRAZI YOK ZİRA KİMSENİN MMO YU MİLİS GÜCÜ GÖRME GİBİ DERDİ DE YOK.MMO NUN DA TOPLUMSAL OLAYLARDA SİYASİ VE POLİTİK DAVRANIŞLAR SERGİLEMESİ DE SON DERECE DOĞALDIR.ANCAK UNUTULMAMALIDIRKİ MMO ÖNCELİKLE MAKİNA MÜHENDİSLERİNİN ÖRGÜTLÜ MESLEK ODASIDIR.SİZE İLK VE SON CEVAP YAZIMDIR.KESİNLİKLE BAŞKA BİR CVP YAZMAYACAĞIM. KOLAY GELSİN.    


Konu: sanayi için doğalgaz yetki belgesi nerden

Bertun
Bertun
01 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM ÇOK HAKLISINIZ ANCAK BU KURSU VERECEK İLERİ DÜZEYDE KALİFİYE ELEMAN İHTİYACI DA VAR.DAHA ÖNCE YAZILARIMDA BUNU DİLE GETİRMİŞTİM.SANAYİ İŞİ İLE İLGELENEN MESLEKTAŞLARIMIZ GEREK TİCARİ GEREKSE ZAMAN SEBEBİYLE PEK İLGİLENMEDİLER.BEN 2004-2005 İST MMO ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ DOĞALGAZ KOMİSYON ÜYESİYDİM.OCAK BAŞINDA İST MMO YA E MAİL ATTIM BÖYLE BİR KURS DÜZENLENMESİ AMACIYLA VE BU SEMİNERLERDE EĞİTİMCİ OLARAK GÖREV ALABİLECEĞİMİ BELİRTTİM. HENÜZ DEĞİL HİÇ CVP GELMEDİ.BURDA BAZI MESLEKTAŞLARIM ÜLKEDEKİ BAZI İLİŞKİLERİN NASIL GELİŞTİĞİNİ HALA ANLAYAMIYOR.HAYATIM BOYUNCA BU TÜR İLİŞKİLER İÇİNDE OLMADIM.TECRÜBELİ ELEMAN KOLAYMI YETİŞİYOR ANLAMIYORUM????.MÜHENDİSLİĞİ BIRAKIP ARTIK BİR BALIKÇI KASABASINDA BALIK TUTMAYI BİLE DÜŞÜNÜYORUM.İYİ NİYETLİ ÇABALAR SONUÇSUZ KALIYOR.MMO SİYASİ SÖYLEMLERDEN ÖNCE ASIL GÖREVİNİ YAPMAYA BAŞLARSA SORUN KÖKÜNDEN ÇÖZÜLÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.KOLAY GELSİN   


Konu: İGDAŞ Digital Onaya mı Geçiyor !!!

Bertun
Bertun
01 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM GELİŞEN DÜNYA TEKNOLOJİSİ İLE BİRLİKTE BU TÜR PROGRAMLARIN, FİRMALARIN GEREKSİZ ZAMAN, İŞGÜCÜ VEDE PARASAL KAYIPLARDAN MİNİMİZE OLMASI YÖNÜNDE ÇOK YARARLI UYGULAMALAR OLACAĞI İNANCINDAYIM.ZİRA BİR ÇOK ARKADAŞIMIN BÜYÜK KENTLERDE PROJE ONAYI İÇİN HARCADIĞI ZAMAN VE ULAŞIM MASRAFLARI BİLE FİRMALARIMIZI SIKINTI İÇİNE SOKUYOR.BURDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN HASSASİYET VE UNUTULMAMASI GEREKEN KONUNUN ÖZÜNDE SİSTEMİ SİZLERİN TASARLAYIP PROJELENDİRDİĞİNİZ GERÇEĞİDİR.TEKNOLOJİ YARDIMI VE BİLGİ ALT YAPISI İLE İŞLERİNİZİ ÇOK DAHA RAHAT BAŞARIYA GÖTÜRECEĞİNİZ İNANCINDAYIM.KOLAY GELSİN.  




Konu: sanayi için doğalgaz yetki belgesi nerden

Bertun
Bertun
01 Şubat 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM 4646 DOĞALGAZ YASASINA GÖRE SANAYİ İÇ TESİSAT DİYE AYRI BİR YETKİLENDİRME TARİFİ YAPILMIŞ DEĞİL.ÜLKEMİZDE MMO DAHİL HİÇ BİR KURULUŞ BUNUNLA İLGİLİ EĞİTİM SEMİNER VE BU EĞİTİMLER SONUCU SERTİFİKA VERMİŞ DEĞİL.SADECE İGDAŞ BUNDAN 2 YIL ÖNCE ALMIŞ OLDUĞU BİR KARARLA SANAYİ YETKİ BELGESİ  İÇİN UGETAMDAN KURSU ZORUNLU KILDI.DİĞER ÖZEL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ KENDİ İNSİYATİFLERİ DOĞRULTUSUNDA FARKLI UYGULAMALAR YAPIYOR.ANCAK ESKİ BİR GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ ÇALIŞANI OLARAK TÜM MESLEKTAŞLARIMA ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİMKİ 4646 YASASINA GÖRE GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN ALINAN İÇ TESİSAT BELGELERİ SADECE KONUTLAR İÇİN DEĞİL SANAYİ İÇİNDE KANUNEN GEÇERLİDİR.ANCAK BİR ÇOK FİRMA GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİYLE TERS DÜŞMEMEK İÇİN BU KONUDA HAK ARAMA YOLUNA GİTMEKTEN KAÇINIYORLAR.ANCAK TEK BİR YOL VAR.EPDK YA MÜRACAATLA ALACAĞINIZ İÇ TESİSAT YETKİ BELGESİ İLE ÜLKE GENELİNDE HEM BOTAŞI'IN HEMDE DİĞER GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN MÜCAVİR GAZ DAĞITIM ALANLARINDA SANAYİ GAZ TESİSATLARI İÇİN HEM MÜŞAVİRLİK HEM MÜTEAHHİTLİK YAPABİLİRSİNİZ.ZİRA LNG VE CNG UYGULAMALARINDA BU YÖNTEM GEÇERLİDİR.ANCAK YİNEDE SONUC İTİBARİ İLE SON NOKTADA GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN İÇ TESİSAT  YETKİ BELGESİ ALINMASI GEREKİR.GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN NAZARINDA ASIL KRİTER ŞU  SANAYİ İŞİ YAPMAK İÇİN  FİRMANIN REFARANSI YADA BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRDIĞI ELEMANIN REFERANSINA BAKIYORLAR.SON BİR YOL DAHA VAR MALUM ÜLKEMİZİN GENEL HASTALIĞI (MÜHENDİS OLARAK DEĞİL İNSAN OLARAK DA UTANDIĞIM)GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE YAKIN İLİŞKİDE OLDUĞUNUZ BİR YETKİLİ VAR İSE KAPIYI DAHA KOLAY AÇIYORLAR.SANIRIM CEVABINIZI BİRAZ DOLAYLI OLARAK VERDİM.KOLAY GELSİN  


Konu: kamu kuruluşuna teklif için yardım..

Bertun
Bertun
31 Ocak 2007

HAYIR ORDA EKSİK YAZMIŞIM.BURDA ADI GEÇEN TEK BAŞINA FİLTRE DEĞİL.FİLTRELİ DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ.TESİSAT BASINCIN 300 MBAR OLURSA DOĞAL OLARAK CİHAZIN YANMA BASINCI İÇİN REGÜLASYON YAPMAK ZORUNDASIN.SÖYLEDĞİM GİBİ 500 MBAR FİLTRELİ DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜNÜN PMAX DAYANIM BASINCIDIR.KOLAY GELSİN.


Konu: kamu kuruluşuna teklif için yardım..

Bertun
Bertun
31 Ocak 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM ORDA KASTEDİLEN DN25 -500 MBAR SİZİN KULLANACAĞINIZ FİLTRELİ DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜNÜ BELİRLEMİŞLER.YANİ DOĞALGAZ FİLTRELİ REGÜLATÖRÜN  TANIMI YAPILMIŞ İHALE METNİNDE.FİLTRELİ  DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ  1'' DAYANIM BASINCI Pmax:500 mbar olacak.İHALE METNİNDE REGÜLATÖR VAR İSE SERVİS KUTUSU ÇIKIŞ BASINCINI 300 MBAR DÜŞÜNMÜŞLERDİR.ANCAK BU GİBİ İHALE METİNLERİNİ KAMU KURULUŞU BÜNYESİNDEKİ PERSONEL HAZIRLAR HERZAMAN ODA BU KONU İLE İLGİLİ FAZLA BİLGİSİ YOK İSE ARAŞTIRMA YAPMIŞTIR.İHALE METNİNDE REGÜLATÖR YAZIYOR DİYE İLLA KULLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİN.Burda adı geçen 500 MBAR SİZİN İŞLETME BASINCINIZ DEĞİL.BOYLER KONUSUNDA BİLGİM YOK BU SON ÇIKAN CİHAZLARI TAKİP EDEMİYORUM.KOLAY GELSİN. 




Konu: kamu kuruluşuna teklif için yardım..

Bertun
Bertun
31 Ocak 2007

DEĞERLİ ARKADAŞIM BU KAPASİTEDE HERMETİK KOMBİ OLMADIĞINDAN EŞDEĞER YOĞUŞMALI TİP CİHAZI TEKLİFİNE KOYABİLİRSİN.500 MBAR TESİSAT BASINCINA GELİNCE BÖLGENDEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ BU KURULUŞA SERVİS KUTUSU KOYMUŞMU ONUNLA İLGİLİ BİLGİ VERMEN GEREK.SERVİS KUTULARINDAN MAX ÇIKIŞ BASINCI 300 MBARDIR.KAMU KURULUŞU OLDUĞU İÇİN 300 MBAR BASINÇ DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİRLER.İHALE METNİNDE REGÜLATÖR İSTENMESİ DE BUNDANDIR.ANCAK  BU CİHAZ 21 MBAR DA ÇALIŞACAK.SONUÇ İTİBARİ İLE PROJELENDİRMEYİ SEN YAPACAKSIN.GAZ ÇIKIŞ NOKTASINDAKİ BASINCA GÖRE PROJELENDİRMENİ YAP.TEKLİFİNİ BU KOŞULLARDA HAZIRLAYABİLİRSİN.KOLAY GELSİN


Konu: DOĞALGAZIN ISITILMASI

Bertun
Bertun
31 Ocak 2007

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM KONU TARİH OLARAK ESKİ AMA KONUYA KATKIDA BULUNMAK AMACI İLE CEVAP YAZMA İHTİYACI HİSSETTİM.BU KONUYU TEKRAR GÜNDEME GETİRDİĞİM İÇİN BÜTÜN DEĞERLİ ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM.DOĞALGAZ KADEME REGLAJLARINDA BASINÇ DÜŞÜMÜNDEN DOLAYI ISI KAYBETMEKTE VE SICAKLIĞI DÜŞMEKTEDİR.1 BAR BASINÇ DÜŞÜMÜNDE GAZ 0.4 C-0.6 C SOĞUMA YAPAR.ÖRNEKLEYECEK OLURSAK 70 BAR BASINÇLA RMS-A İSTASYONUNA GİREN GAZ REGLAJ SONUCU 21 BARA DÜŞTÜĞÜNDE YAKLAŞIK 25 C GİBİ BİR ISI KAYBINA MARUZ KALMAKTADIR.İŞTE BU YÜZDENDİRKİ A İSTASYONLARINDA REGÜLASYON UYGULAMASI YAPILMADAN ÖNCE EŞANJÖRLER VASITASI İLE DOĞALGAZIN ISITILARAK SICAKLIK ARTIŞI SAĞLAMASI YOLUNA GİDİLİR.ZİRA ISINAN GAZ 40-45 C CİVARINDA SICAKLIĞA SAHİP OLUR.BASINÇ DÜŞÜMÜ SONRASI GAZIN SICAKLIĞI ASGARİ 15 C OLMALIDIR.AYRICA ÜLKEMİZDE YENİ YENİ KULLANILMAYA BAŞLANILAN CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ )ÇELİK ÇEKME BASINÇLI TÜPLERLE TÜKETİCİLERE SUNULMAKTADIR.GAZ BASINÇLI TÜPLERDE MAX 225 BAR BASINÇTA MUHAFA EDİLMEKTEDİR.CNG TÜPLERİNİN KOLLEKTÖR ÇIKIŞLARINDA ELEKTRİKLİ YADA SICAK SULU EŞANJÖRLER BULUNMAKTA VE BASINÇ DÜŞÜMÜNDEN ÖNCE GAZ 90 C YE KADAR ISITILMAKTADIR.225 BARDAN KADEME KADEME REGLAJ YAPILARAK ARA ISITICILARLA GAZIN SICAKLIĞI STABİL TUTULMAYA ÇALIŞILIR.KOLAY GELSİN.