DEĞERLİ ARKADAŞIM SİZE AKSA VE ANADOLU DOĞALGAZ GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SANAYİ ŞARTNAMESİ BACA KONSTRÜKSİYONU İLE İLGİLİ BİR BÖLÜMÜNÜ YAYINLIYORUM.ZİRA İGDAŞ ŞARTNAMESİNDEDE BACA KOSNTRÜKSİYONLARI AYNIDIR.KOLAY GELSİN.
4.8.3-Endüstriyel Bacalar ve Hesap Yöntemi :
ffice" />
Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara (TS 11382-11383........11389- TS 2165) uygun olarak imal edilmelidir. Dairesel kesitli bacalar tercih edilmelidir. Kare ve dikdörtgen kesitli bacaların kesiti daire kesitli bacalara göre % 30 daha fazla olmalıdır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kısa kenarın en çok 1.5 katı olmalıdır. Baca eksenleri ancak bir sapma yapabilir. Baca sapma açısı düşeyle 30° den büyük olmamalıdır. Bacalar sızdırmaz olmalı, ısı yalıtımı yapılmalı ve kesit daralması olmamalıdır. Cihaz baca bağlantıları % 3 yükselen eğimle bacaya bağlanmalı ve baca kesitini daraltacak şekilde baca içine sokulmamalıdır. Baca bağlantılarında 90°’lik dönüşlerden kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca 45° lik dirseklerle girilmelidir. Baca bağlantılarında gereksiz dirseklerden kaçınılmalıdır. 90° lik her bir dirsek 1 m. kabul edilir.
Baca çıkış noktalarında baca şapkası kullanılmalıdır.
Bacalarda kullanılacak malzemeler;
-Genel Yapı Çelikleri: 300 °C baca sıcaklığına kadar (ısı yalıtım malzemesi olarak cam yünü veya taş yünü kullanılabilir);
-Sıcağa dayanıklı çelikler: 450 °C baca sıcaklığına kadar (ısı yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanılmalıdır);
-Paslanmaz çelikler: 550 °C baca sıcaklığına kadar; (ısı yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanılmalıdır.)
Taşıyıcı boru, dahili boru, atık gaz borusu ve aksamlarının malzemesi olarak kullanılır. Bu malzemelerin seçiminde, mekanik özelliklerin sıcaklığa bağlı olarak değiştiği dikkate alınmalıdır. Bacalar korozyona karşı korunmuş olmalıdır. Bacalarda atık gazlardan dolayı oluşabilecek korozyona karşı; uygun malzeme seçilmeli, kaplama, dış örtü ve saç kalınlığına korozyon zammı ilave edilerek boyutlandırma yapılmalıdır.
DEĞERLİ ARKADAŞIM ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR CEBRİ BRÜLÖRLÜ KAZANLARA GÖRE SESSİZ VE GÜRÜLTÜSÜZ ÇALIŞABİLDİKLERİNDEN DOLAYI TERCİH SEBEBİDİR.ANCAK ISI KAPASİTELERİ KISITLIDIR.BODRUM KAT,DOĞAL HAVALANDIRMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI YERLERDE ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR KULLANILMAMALIDIR.AYRICA CEBRİ HAVALANDIRMA UYGULAMASI YAPILAN MAHALLERDE MUTLAKA CEBRİ BRÜLÖRLÜ SICAK SU KAZANLARI KULLANILMALIDIR.AYRICA ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLARIN ÇALIŞMA BASINÇLARI 21 MBARDIR.CEBRİ BRÜLÖRLÜ KAZANLARDA 300 MBAR ÇALIŞMA BASINÇLARINDA KULLANILMA İMKANI VARDIR.AYRICA ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLARIN BACA HESAPLARINDA KAZAN YANMA ODASI İÇ DİRENCİ Pw=0 KABUL EDİLMEKTEDİR.21 MBARDA ÇALIŞAN CEBRİ BRÜLÖRLÜ AYNI KAPASİTEDE KAZANLARIN BACALARI AYNI KAPASİTE ATMOSFERİK KAZAN BACALARINA GÖRE ÇAP VE YÜKSEKLİK DAHA BÜYÜK ÇIKMAKTADIR.KAPASİTE ARALIĞINA GÖRE ÇAPLARDA YAKLAŞIK 5 CM-10 CM ARASINDA FARK OLUŞMAKTADIR. KOLAY GELSİN
öncelikle 21 mbarda verim alamazsın döner ocagı benmari gibi cihazlar alevleri yetersiz kalıyor .. ben onlarca çizdim ..
sayaç ise toplam kapasitesine göre seçilir..300 mbarad %30 daha fazla kullanılabiliryor..
cihazların tüketimleri saycaçların max tüketimleri hepsi igdaşın veridgi o mavi kitapçıklarda var.. dikkatli incelerseniz çözebileceginize inanıyorum
DEĞERLİ ARKADAŞIM DÖNER OCAĞI BEN MARİ GİBİ CİHAZLAR 21 MBARDA ÇOK RAHAT ÇALIŞMAKTADIR.EĞER YETERİ KADAR ISISAL VERİM VE ALEVDE DÜŞÜKLÜK OLUYORSA BUNUN SEBEBİ 21 MBAR BASINÇ DEĞİLDİR.BU TİP CİHAZLARINDA MUTLAKA AMA MUTLAKA CİHAZ GİRİŞ MEMELERİNİN DOĞALGAZ UYGUNLUK AÇISINDAN KESİTLERİNİN BÜYÜTÜLMESİ GEREKLİDİR.KOLAY GELSİN
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM
FATURALANDIRMAYA ESAS DOĞALGAZ SATIŞ MİKTARI
SAYACLARDAN OKUNAN HACİM DEĞERİ DÜZELTİLMİŞ HACME (Md) BASINÇ,SICAKLIK VE SIKIŞTIRILABİLİRLİĞE GÖRE AŞAĞIDAKİ EŞİTLİKLERER GÖRE HESAPLANAN DÜZELTME KATSAYISI (K) İLE ÇARPILARAK,OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİSİ VASITASIYLA ÇEVRİLİR.
OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİSİ BULUNMAMASI HALİNDE SAYACTAN OKUNAN HACİM DEĞERİ AŞAĞIDAKİ EŞİTLİKLERE GÖRE HESAPLANAN DÜZELTME KATSAYISI (K) İLE ÇARPILARAK BULUNUR.
Md=Ms*K
K=(P * Tr * Zr)/ (Pr * T * Z)
Burada:
Md :üzeltilmiş Hacim (m3)
Ms:Sayactan okunan hacim
K :üzeltme Katsayısı
P:Ölçüm Basıncı (bar)(At.basıncı+Tesisattaki gaz basıncı)
Pr:Referans şartlardaki basınç (1.01325 bar) (deniz seviyesindeki atmosfer basıncıdır)
T:Ölçüm Sıcaklığı (K)
Tr:Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 K)
Z:Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik
Zr:referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.
Müşteriye verilen gazın basıncı 300 Mbarg ve altında ise:
Tr/T (Sıcaklık Oranı)=1 ve Zr/Z (Sıkıştıralabilirlik Oranı)=1 olarak alınır. K=(P * Tr * Zr)/ (Pr * T * Z) olduğuna göre
K=P/Pr kalır.
istabul için:Atmosfer basıncı 1.018 bar (1018 mbar) 02/subat/2007 cuma günü Mynet hava raporundan alınan değerdir.
İSTANBUL İÇİN DÜZELTME KATSAYISI
K=(1.018+0.021)/1.018 =1.02062 OLMALIDIR.
ANCAK İSTANBULDA OCAK 2007 TARİHİ İTİBARİ İLE DÜZELTME KATSAYISI FATURALARDA 1.046148 DİR.İGDAŞ BASINCI 21 MBAR VERİYOR.DÜZELTME KATSAYISININ BU DEĞERDE OLABİLMESİ İÇİN TESİSATA VERİLEN GAZ BASINÇLARININ 0.042 BAR YANİ 42 MBAR OLMASI GEREKMEKTEDİR.
ŞİMDİ SORARIM SİZE İGDAŞ NE ZAMANDAN BERİ TESİSATLARA 42 MBAR VERMEKTEDİR.BUNU AÇIKLAMALIDIR.
DAĞITIM ŞİRKETİ 100 MBAR'IN ALTINDA DOĞALGAZ KULLANAN MÜŞTERİLERİN DOĞALGAZ MİKTARININ K KATSAYISI İLE ÇARPILARAK DÜZELTİLMESİNİ YAPMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİLDİR.ANCAK BU DÜZELTMENİN YAPILMAMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK GİDER 100 MBAR'IN ÜSTÜNDE DOĞALGAZ KULLANAN MÜŞTERİLERE YANSITILAMAZ.TARİFENİN İÇİNDE MALİYET KALEMİ OLARAK YER ALAMAZ.
DAĞITIM ŞİRKETİ HER TAHAKKUK DÖNEMİ İÇİN FİİLİ ÜST ISIL DEĞER DÜZELTİLMESİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.BU AMAÇLA FATURALANDIRMAYA ESAS ALINACAK DOĞALGAZ SATIŞ MİKTARI,ENERJİ OLARAK AŞAĞIDAKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANIR.
Mf=(Md * d) / 860,42 Kcal/KWH
Burada:
Mf:faturalandırmaya esas alınacak doğalgaz satış miktarı (KWh)
Md :üzeltilmiş Hacim (m^3)
d:İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeri kcl/m3
0cak 2007 için Fiili üst değer 9231 kcal/m3 alınmıştır.
ŞİMDİ DEĞERLİ ARKADAŞLARIM KONUYA DUYARLILIK GÖSTEREREK BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDEKİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DÜZELTME KATSAYILARINI YUKARDA EPDK YASASINA GÖRE OLUŞTURULMUŞ OLAN FORMÜLÜ BAZ ALARAK BULUNUZ VE KONTROL EDİNİZ.AYRICA HER ARKADAŞ BURAYA YAZARSA SANIRIM SONUCA DAHA RAHAT GİDEBİLİRİZ.TÜKETİCİLERİN HAKLARINININ KORUNMASI YÖNÜNDE BAŞTA MMO OLMAK ÜZERE TÜM BİLİMSEL KURUMLAR ÜNİVERSİTELER KONUYA SAHİP ÇIKMALIDIR.
SAYGILARIMLA
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM GELİŞEN DÜNYA TEKNOLOJİSİ İLE BİRLİKTE BU TÜR PROGRAMLARIN, FİRMALARIN GEREKSİZ ZAMAN, İŞGÜCÜ VEDE PARASAL KAYIPLARDAN MİNİMİZE OLMASI YÖNÜNDE ÇOK YARARLI UYGULAMALAR OLACAĞI İNANCINDAYIM.ZİRA BİR ÇOK ARKADAŞIMIN BÜYÜK KENTLERDE PROJE ONAYI İÇİN HARCADIĞI ZAMAN VE ULAŞIM MASRAFLARI BİLE FİRMALARIMIZI SIKINTI İÇİNE SOKUYOR.BURDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN HASSASİYET VE UNUTULMAMASI GEREKEN KONUNUN ÖZÜNDE SİSTEMİ SİZLERİN TASARLAYIP PROJELENDİRDİĞİNİZ GERÇEĞİDİR.TEKNOLOJİ YARDIMI VE BİLGİ ALT YAPISI İLE İŞLERİNİZİ ÇOK DAHA RAHAT BAŞARIYA GÖTÜRECEĞİNİZ İNANCINDAYIM.KOLAY GELSİN.
DEĞERLİ ARKADAŞIM ORDA KASTEDİLEN DN25 -500 MBAR SİZİN KULLANACAĞINIZ FİLTRELİ DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜNÜ BELİRLEMİŞLER.YANİ DOĞALGAZ FİLTRELİ REGÜLATÖRÜN TANIMI YAPILMIŞ İHALE METNİNDE.FİLTRELİ DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 1'' DAYANIM BASINCI Pmax:500 mbar olacak.İHALE METNİNDE REGÜLATÖR VAR İSE SERVİS KUTUSU ÇIKIŞ BASINCINI 300 MBAR DÜŞÜNMÜŞLERDİR.ANCAK BU GİBİ İHALE METİNLERİNİ KAMU KURULUŞU BÜNYESİNDEKİ PERSONEL HAZIRLAR HERZAMAN ODA BU KONU İLE İLGİLİ FAZLA BİLGİSİ YOK İSE ARAŞTIRMA YAPMIŞTIR.İHALE METNİNDE REGÜLATÖR YAZIYOR DİYE İLLA KULLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİN.Burda adı geçen 500 MBAR SİZİN İŞLETME BASINCINIZ DEĞİL.BOYLER KONUSUNDA BİLGİM YOK BU SON ÇIKAN CİHAZLARI TAKİP EDEMİYORUM.KOLAY GELSİN.