Konu: Borunun Su Taşıma Kapasitesi

seref
seref
08 Şubat 2008

Erhan

Cebri akışlı sistemlerde yani Pompa ile su transferinde Su hızı 1,5 ila 2,5 m/sn alınır buna göre hesap yapılır.Tabii bu hesaplara Sürtünme kayıpları,Statik yükseklik,Emmedeki net pozitif yük falan ilave edilerek hesabı yapman gerekir.Saygılarımla




Konu: 24000 lik kombi,ocak,sobanın debisi

seref
seref
29 Ocak 2008

Sayın Arkadaşım Ben yine sizin mesajınızdan bir alıntı Yaparak bu tartışmaya son vermek istiyorum Sayin Mehmet Yildiz son derece haklidir Mehmet Yıldız kardeşimiz Toplam debiyi 5,15 m3/h hesaplamıştı sizde hak verdiniz .Baktıkki siz bu hesabı 4,6 m3/h olarak hesaplamışsınız.Bizler DOĞRU bilgilerimizi genç meslaktaşlarımızla paylaşırsak çok daha iyi yaparız diye ısrarcı oldum. Bende sizin gerçekten iyi bir dost olduğunuzu bu sitede yayınladığınız araştırmakla zor bulacağımız bilgileri bizlerle paylaşmanızdan zaten biliyorum.Başarılarınızın devamını diler Saygılar Sunarım.

--------------------------

İNSANIN İNSAN OLABİLMESİ İÇİN HATA YAPMASI GEREKİR.

 




Konu: 24000 lik kombi,ocak,sobanın debisi

seref
seref
29 Ocak 2008

Sayın Meslektaşım aşağıdaki ifade mesajınızdan alınmıştır.

Sayin Mehmet Yildiz son derece haklidir ve verdigi rakamlar dogrudur.Sizin hesabinizda 1 degil hatta 2 yanlis var.

Bu ifade ışığında bize bu debi hesabının matematiksel doğrusunu yapıp göstermek durumundasınız yoksa bu şekilde acımasızca 2yanlış yaptınız otoritesini kabul etmiyorum.Saygılarımla




Konu: 24000 lik kombi,ocak,sobanın debisi

seref
seref
29 Ocak 2008

Kombi : (24000/8250*0,819) = 2,4 m3/h

Soba : (9000/8250*0,73 = 0,8 m3/h

Ocak : abaktan =0,9 m3/h

TOPLAM : 4,1 m3/h

Sayın BERTROBEL Doğal gaz konusundaki bizlerlede paylaştığınız bilgileriniz konusunda size teşekkür ediyorum fakat:Bana iki yanlış yaptığım konusunda uyarmışsınız

1)Ben açıklamamda verdiğim değerlerin cihaz verimi oduğunu yazmadım bunların igdaş şartnamesinden alınan eş zaman faktörleri olduğunu mesajımda belirtmeme rağmen bunların verim olarak hesapladığımı ve yanlış yaptığımı belirtmişsiniz lütfen inceleyin

2)Bu konuda sıkıntı çeken arkadaşlarımıza faydalı olacağına inandığım hesaplamayı açıklayarak yapıp adı geçen birimdeki toplam debinin nasıl 5,15 m3/h çıktığını anlatırsanız bende eksiğimi gidermiş olurum saygılar sunar bizlerle paylaştığınız doğru bilgilerinizden dolayı da ayrıca şükranlarımı bildiririm.




Konu: 24000 lik kombi,ocak,sobanın debisi

seref
seref
28 Ocak 2008

Sayın Meslektaşım

Bağımsız bölümde birden fazla cihaz kullanılırsa eş zaman faktörü kullanacağımızı hepimiz biliyoruz.Hesaba dahil ettiğim faktörler İgdaşın abaklarından alınmıştır.

Sizinde belirttiğinize göre 2,5 + 1,6 = 4,1 eder neden 3,5 alınıyor?

Eğer bu yerde tek başına 24000 KCal/h kombi kullanılsa idi 2,90 m3/h debi çıkardı (Yoğuşmalı olursa) Ben sizi çok iyi anladım ve bu konuda sizde farklı bilgiler varsa paylaşmak istedim Başarılarınızın devamını dilerim




Konu: 24000 lik kombi,ocak,sobanın debisi

seref
seref
28 Ocak 2008

Sayın Meslektaşım Bu hesabın başka şekli varsa lütfen sizdeki bilgileride bizimle paylaşınki ben ve diğer arkadaşlarımızda faydalansın .

20000 KCal/h Kombinin 2,5 m3/h debi çektiğini nasıl hesapladınız ?




Konu: 24000 lik kombi,ocak,sobanın debisi

seref
seref
28 Ocak 2008

Kombi : (24000/8250*0,819) = 2,4 m3/h

Soba : (9000/8250*0,73 = 0,8 m3/h

Ocak : abaktan =0,9 m3/h

TOPLAM : 4,1 m3/h




Konu: selenoid vananın sayaç üzerine yerleşimi

seref
seref
15 Aralık 2007

Arkadaşlar Deprem sensörünün kumanda ettiği vananında normalde kapalı olması gerekir. Deprem anında elektrik dağıtım sisteminde olan deprem algılama cihazları o yörenin elektriğini otomatik olarak kesecektir.

Senaryo şöyle: Büyük bir endüstriyel mutfak düşünün onlarca bekli ocaklarla pişirme yapılıyor deprem başladı Elektrikler kesildi bizim vanamız açık kalacak otomatikman sistemin gazı kesilmeyecek ve ocaklar yanmaya devam edecek bu ocakların sarsıntıdan devrilmesini ve orada olacakları düşünmek bile istemiyorum allah korusun felaket olur

Saygılarımla




Konu: selenoid vananın sayaç üzerine yerleşimi

seref
seref
13 Aralık 2007

Sayın Maatonifi Arkadaşım Profilinize baktım Mesleğinizi belirtmemişsiniz ve soruma cevaben "Normalde kapalı bir vana ne işe yararki" şeklinde bir ifadeniz var Bu benim sorumun cevabı değil sorum gayet açık eğer bilginiz varsa sorumdaki a,b,c,şıklarına ayrı ayrı cevap verirsin Ali Orhun Kardeşimiz Solenoid vanaların ne şekilde çalıştıklarını anlatmış sağ olsun bu bilgiler bütün meslektaşlarımız tarafından'da biliniyordur Bu bilgi ışığında Normalde kapalı vananın çok işe yaradığını sende öğrenmiş olursun.Saygılarımla




Konu: selenoid vananın sayaç üzerine yerleşimi

seref
seref
11 Aralık 2007

Arkadaşlar Ben bir düzeltme yaptıktan sonra bu başlık altında gerçekten doğru bilgisi olan arkadaşlardan bilgilerini bizimle paylaşmalarını rica edeceğim.

1)Selenoid değil "SOLENOID" vana olmalı

2) Solenoid vanaların kullanıldıkları yere göre Normalde açıkmı yoksa normalde kapalımı seçilmeli

ÖRNEĞİN:

a)Deprem sensörünün kumanda ettiği Solenoid vana NO mu NC mi olmalı

b)Gaz alarm cihazının kumanda ettiği Solenoid vana NO mu NC mi olmalı

c)Başka konumlardada kullanılıyorsa onlarında belirtilmesini rica edeceğim

NO : Normalde açık NC: Normalde kapalı

Saygılarımla




Konu: YEMEKHANE TESİSATI

seref
seref
09 Eylül 2007

Verdiğiniz bilgiden dolayı çok teşekkür ederim sayın meslektaşım


Konu: YEMEKHANE TESİSATI

seref
seref
09 Eylül 2007

Diğer Atelyelerde ayni firma bünyesinde ve Firma tapu sahibidir