Herkeze Teşekkürler Kafam baya karıştı doğrusu. Artık yazı tura atıp birini denicem ne çıkarsa bahtıma...
İyi akşamlar avcengin ve toddy
Benim araştırmalarıma göre;
Cihazların Debileri hesaplanırken cihaz kapasitesi ; 24.000/8250/0,9 =3,23m3/h yapar. Debiyi 3,3 alırsak Ocakla topladığımızda debi 4,3m3/h oluyor.
Sayın Avcengin
avcengin; (20.000 Kombi+ocak = 3,5 m³), kolonda ise diğer gaz dağıtım firmalarını bilemem ama İgdaş'da daire içi debileri <5 m³ olursa ana kolon hattında herhangi bir zamma gidilmez. Aynen 3,5 m³ olarak kabul görür''
demişsiniz fakat bu söylediğiniz ilave proje yapılan yerler için; yani eğer bir kolon projesi yapılmışsa ve siz bu kolon projesine ilave tesisat yapmışsanız 5m3/h'e kadar toleransınız vardır.
Başkabir duyumuma göre İgdaş Yoğuşmalı cihazlarda fazladan 1m3/h debi alınmasını istiyor.
Bu şekilde proje yapmış ve onaylatmış arkadaşım varsa bana daha fazla yardımcı olacağını umuyorum.
Herkeze iyi akşamlar
Şükrü bey sizin bahsettiğiniz hesaplar 20.000 Kcal/h'lik Kombi cihazları için yapılmıştır. Benim hesabını yapacağım cihazlar 24.000 Kcal/h 'lik toplam 8 adet Yoğuşmalı Kombi cihazı.
Teşekkürler