pelamiss
pelamiss

Kayıt Tarihi : 18 Ocak 2007
Son Ziyaret : 03 Ağustos 2012
ESKİŞEHİR

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: laboratuvar bekleri ve çeker ocaklar

pelamiss
pelamiss
19 Ağustos 2009

cevap veren arkadaşlara teşekkürler. sonunda imalatçı firmaya ulaşabildim. 1-3kw arasında olabiliyormuş. sayaç seçimi için önemliydi. tekrar teşekkür ederim. 




Konu: ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ D.GAZ SEMİNERİ

pelamiss
pelamiss
08 Şubat 2007

arkadaşlar sanırım bi katılımcılar listesi oluştursak iyi olur. bu mesajdan başlayarak alıntı zinciri devam ettirebiliriz.

1-pelamiss (Cemile ÖZTÜRK, Eskişehir)




Konu: ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ D.GAZ SEMİNERİ

pelamiss
pelamiss
08 Şubat 2007

böyle bir fırsatı kaçırmak istemem, tarih ve süreyi netleştirsek bi an önce gerçekten heyecanlandım..




Konu: sanayi için doğalgaz yetki belgesi nerden

pelamiss
pelamiss
02 Şubat 2007

herkese merhaba. üç yıldır doğalgaz sektöründe makina mühendisi olarak çalışmaktayım. alt yapı, bina tesisatları ve sanayi tesisatı proje ve uygulamalarında görev aldım. ve ne yazıkki bu siteyi yeni keşfettim. bu forumda yazan arkadaşlarımın da belirttiği gibi eğitim ve danışma konusundaki eksiklikler beni de yordu ve hala yormakta. çalıştığım şehirlerin gaz işletmelerinden tutun malzeme temin ettiğimiz firmaların bile kapılarını aşındırdım defalarca. malesef gerekli teknik detaylara ulaşmak zor oluyor. bu sitedeki bilgilerini paylaşan değerli arkadaşlara kendi adıma teşekkür ediyorum. ayrıca bertun beye ait sitelerde sayfa görüntülenemiyor, bir sorun olabilir mi? MMO sının doğalgazla ilgili; bina tesisat kursu ve sadece bina tesisat proje kontrolünden (hiç bir sorumluluk almadan) öteye gidememesi, alt yapı ve endüstriyel tesisat konularını tümüyle kendi dışında tutmasıyla oluşturduğu görüntünün eleştirilmesi çok doğaldır bence. herkese sevgiler..

 




Konu: Kazan ve Sayaç Seçimi

pelamiss
pelamiss
26 Ocak 2007

bertun arkadaşın cevapları isabetli olmuş. ayrıca gaz hattının kaynaklı olacağı kesin, ben gaz kontrol hattının dişli olabildiğinden bahsettim.




Konu: Kazan ve Sayaç Seçimi

pelamiss
pelamiss
25 Ocak 2007

300 mbar da fanlı brülör kullanırsan;

1-manometre(400mbar)

2-küresel vana

3- test nipeli

4-filtre

5-regülatör

6-manometre(50mbar)

7-relief valf

8-vent(tahliye hattı)

9-min. basınç prosestatı

10-servis selenoidi

11-selanoidler arası sızdırmazlık kontrol cihazı(350kw den büyük olduğu için)

12-emniyet selenoidi

13-test nipeli

14- brülör

gibi olabilir.

atmosferik brülörlü kazan kullanımı için kaskat sistemi uygulaman gerekir.

bildiğim kadarıyla orta basıçta(300mbar) gaz kontrol hattı dişli oluyor.




Konu: Alışveriş Merkezi

pelamiss
pelamiss
25 Ocak 2007

download bölümünde örnek fast food ve lokanta (gönderen arkadaşlara teşekkürler) projeleri var. yardımcı olacaktır. ayrıca bulunduğun bölge işletmesinin şartnamesini edinirsen kullanılacak cihazların tüketimlerini, tesisatı nerelerden ne şartlarda döşeyebileceğini (örneğin dışarıdan götürürsen izolasyon v.s.), bağlantı cinsini (kaynaklı), zorunlu kullanman gerekecek mazlemeleri (selenoid, gaz alarm cihazı v.s.)  belirleyebilirsin. forumları incelersen cihaz tüketim tabloları da bulabilirsin. tavsiyem fast food ların tüketimlerini en yüksek olabilecek şekilde belirlemendir. ayrıca ısınmanın da projene dahil edilip edilmeyeceği konusu da önemli.