kalorifer tesisatı yatayda 3/4 dikeyde yani petek hatlarında 1/2 ise hat uzun olmadığı sürece (12-13 m fazla) en yakın radyatörden bağlamanın bir sakıncası yok. 7-8 dairede bunu yaptım ve hiç bir şikayetle karşılaşmadım. iyi çalışmalar
зap kьзьldьkten sonra tekrar mэ bьyьteceksin sanэrэm bu sorun olabilir. Sanэrэm buna izin vermezler tamamэnэ deрiюtirmen gerekebilir tesisatэn. Ayrэca 3/4 tesisat kurtarэyor mu ona bakman gerekir. Bence sen ters redьksiyon yapacaрэn iзin bu tesisatta bence kabul edilmez. proje onayda kabul edilmeyeceрine gцre tesisat gaz aзэmэ gцrmez.
gaz dagitim sirketlerinin sartnamelerinde kucuk captan buyuk capa gecis (Sadece AKV red gecisli yada flansli haric ) yapilmasina izin verilmemektedir.
Basarilar
Teşekkürler hocam
yazılarını takip ediyorum
başarılar...
teşekkürler arkadaşlar şimdiye kadar arayıp danışıp elim boş çıkmadım hiç kolay gelsin...
gaz dağıtım şirketiyle görüştüm ancak gazacma mühendisinin taktirine kaldığını söylediler.
daha öncede söylediğim gibi kombiyi takacak başka yer yok. yani yeni gelecek mühendiste bunu açmazsa bu abone gaz kullanamıyacak.
bunun gibi özel durumlar için bir prosedür yokmudur acaba?
konum uygunsuzlugundan dolayı cihazı başka yere taktıramıyorum mesuliyetini kabul ederim gibi.
aslında bu işi nasıl çözerim tahhütname sadece bir fikirdi
Rica etsem Ders 1,2,3,4 ün linki varsa verebilirmisiniz
Yada Gonderebilirmisiniz...
Lütfen..
Helal olsun bu siteyi yapana ve bunları üşenmedn buraya ekleyene
cok sıkıntım vardı bu proje hakkında teşekkürler...