merhaba çok acil botaş şarnamesine ihtiyacım var.. yardımcı olursamız çok sevinirim.. teşekkürler
bu konuyla ilgili olan "TS 2164 KALORİFER TESİSATI PROJELENDİRME KURALLARI" el kitabına nası ulaşabilirim?
sanırım kalorifer tesisatıyla ilgili detaylı bilgi verecektir.
teşekkürler...
bu durumda redüksiyon kullanmanız daha mantıklı değil mi? zaten weldolet çok fazla çap farkı olan yerlerde tercih ediliyor. çünkü gaz dağıtım şirketleri (mesela izgaz) iç tesisatta redüksiyonla 2 den fazla çap düşümüne iziin vermiyorlar. gaz akışı sırasında iki uç arasındaki büyük çap farkı nedeniyle akış türbilanslı olmaktadır. bu da cihazlara zarar veriyor. ama sizin söylediğiniz DN 15 den DN 25 e ya da DN 32 DİYOSUNUZ BU DURUMDA REDÜKSİYON MANTIKLI. İİİ ÇALIŞMALAR..
sizin şartnamenin içeriğini ve kuralllarını bilmiyoum. fakat biz weldolet kullandığımız yerlerde çap oranına bakmıyoruz. zaten mecbur kalındığı için bazı durumlarda kullanılıyor. ve çap farketmiyor. yani ; DN 100 bir boruya weldolet kullanarak DN 15 boru bağlayabiliyoruz. sizin kuralları bilmiyorum. kolay gelsin
yazınız için teşekkür ederim, bende sitenize yeni katıldım. kombi seçiminde net karar veremiyorum.mesela göre 1 mt. petek için 2000 kcal/h lik bir tüketim olduğu söyleniyor. bu genel bir bilgimi?
sadece petek metrajına göre de seçim yapmak yanlış olur,yani kombiden yaralanacak duş vb. şeyler olursa kapasitesini neye göre katmalıyım.
ayrıca petek hesabında sadece odanın m2 si ne göre hesap yapmak doğru mu? yani ısı kayıpları, soğuk bölge olması, çok pencereli olması gibi ısı kaybına neden olacak etmenler nasıl hangi formülasyon mantığında hesaplanıp eklenecektir.
bütün bunlar kombi seçimi içn yeterli midir?yardımlarınız içni simdiden teşekkür ederim..