örnek projeleri download bölümüne ekleyeceğim.Takip edebilirsiniz
hepimizin bildiği gibi eğitim süreci hayatımız boyunca devam etmeli bu konuda da çalışmak isteyen arkadaşlarımız da sürekli çalışmaları gerekir ve birikimli olmaları gerekir.konu ile de sorular geldikçe biz de cevaplarız
bu konuda hepimizin bildiği bir şey var Türkiye de doğalgaz var ve bu neden kullanılmıyor.En büyük sebep bu değil mi bizim dışa bağımlı olmamızın sebebi.ama alternatif olarak da çok sıkıntı çekilmesi durumunda sözkonusu sistem elektrikle veya fuel-oil ile de çalıştırılabilir.
çeşitli alternatifler düşünülebilir elbette.örnek verecek olursak güneş enerjisinden soğutma yapılabilir,sıcak su elde edilebilir.su enerjisi bizd yeterince kullanılmıyor bu da düşünebilir.bio-dizel düşünülebilir ve en önemlisi bilinçli olmak
eksiklik olduğu doğru bence de.Ama bunların önlenmesi için de bir çalışma da yapılmıyor malesef.bu sistemle az yakıt harcanacağı için verim konusunda artımız olduğu aşikardır.
*Bu sistemde sıcak su ve ısıtma nasıl sağlanıyor?
yukarıda da belirtildiği gibi sistem kapalı devre çalışıyor.bizim gönderdğimiz su eşanjörlerden geçerek ısınıyor veya soğuyor.biz bu suyu ısıtma tesisatında dolaştırarak radyatör ve fan coil vasıtasıyla ortamı ısıtıyoruz.ayrıca suyu klima santraline göndererek hava kanallarına göndereceğimiz havayıda ısıtabiliriz.soğutma da benzeridir.
evet sağlanıyor.açık ortamdan enerji alındığı için fazlasıyla kazanım oluyor.mesala yoğuşmalı kombilerde eksoz gazında kazanım sağlarken burada havadan alınıyor.ve bu nedenle de verim %160 dır.
kullanılacak alanlar:catering firmalar,oteller,hastaneler,moteller,proseslerde,merkezi ısıtma soğutmalarda,büyük marketlerde...vb
görüldüğü gibi iş sahası fazlasıyla mevcuttur.
soğutma yaparken farklı bir sistem kullanmayacağız soğutmayı fan coil veya hava kanallarıyla yapacağız çünkü roburun kendi sisitemi kapalı devre olarak çalışacaktır.eşanjör sistemiyle su kullanıma verilecek bu bakımdan sağlık açısından her hangi bir sakıncası olamamaktadır.sistem su soğutmalıdır.
*Cihaz emisyon değerleri kontrol altında mı tutuluyor yoksa zaten emisyon değerleri düşük mü?
açık havaya konulduğundan baca gazı ölçülmedi ama ölçülecektir.NOx değerleri düşüktür.ölçüldüğü sırada sitenizde sizlerle paylaşacağım
*Sistemin ilk maliyeti,işletme maliyeti ve bakımı hakkında da konuşabiliriz…
soğutma olduğunda sistemimiz karlıdır.sadece ısıtmada ilk yatırım yüksek gelebilir ama kısa sürede amorti eder örnek verecek olursak
5000 m2 yer için klasik sistemde yaklaşık 85 m3/h doğalgaz gerekir.Robur ile ısıtacak olursak 18 adet robur gerekir.1 adet robur 2,5 m3/h olduğundan 2,5*18=45 m3/h doğalgaz a ihtiyaç vardır.
85-45=40 m3/h satteki kazancımı oluyor.
bakım maliyeti yoktur.
*Robur kazan sitesinde kazanın soğutmayı su-su ve toprak-su olmak üzere iki (2) şekilde yapıldığı yazılıyor.bunlar ne demek,nasıl yapılıyor açıklayabilir misiniz?
*COP değerleri ne demektir?
bu iki sorunuz arkadaşımız cankut tarafından açıklanmıştır.
* doğalgazla soğutma elektriğe göre çok ucuz olduğu için ilerde yaygınlaşacağı söyleniyor siz ne dersiniz?
katılıyorum.Çünkü sorunsuz çalışıyor bakım masrafı yoktur
1.bu sistemin özelliği tek cihazla hem ısıtma hem soğutma yapıyoruz hem de sıcak su elde ediyoruz.
2.Elektrik sarfiyatı 0,5 kW/h dır.
3.kazan dairesi gerekmiyor,açık havaya konulur.
4.kullanılan fan şehir şebeke elektrikle çalışır
5.chiller grubu gibi trafo gerekmez
6.gürültü seviyesi düşüktür
verim ısıtmada %160,soğutmada %74
soğutma yapaken aynı anda sıcak su da alabiliriz.