dabisos
dabisos

Kayıt Tarihi : 09 Şubat 2007
Son Ziyaret : 23 Ocak 2008
İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: DOĞALGAZLA SOĞUTMA FORUMU

dabisos
dabisos
15 Şubat 2007

oktay363636 yazdı:

* Çalışma şekli ve sistemin ekipmanları ve görevleri…

 

çalışma şekli yukarıda anlatıldı.

 

robur kazanda kompresör ve pompa yoktur.bu yüzden cihaz ömrü 30 yıldır.eşanjör kısmı titanyum paslanmaz çelikten yapılmıştır.

 

sistem pompası dönüş hatta bağlanır.Sistem bir paket halindedir.




Konu: DOĞALGAZLA SOĞUTMA FORUMU

dabisos
dabisos
15 Şubat 2007

oktay363636 yazdı:

*Öncelikle Soğutma sisteminin tanımından başlayalım…

Doğalgazla absorbsiyonlu soğutma,roburla soğutma yaparken doğalgaz ve lpg kullanılır.soğutma yaparken farklı zamanda veya eş zamanda ısıtma da yapabiliriz.Bir kap düşünelim bunu yarısı su ve amonyak karışımı ile doludur.bunu ısıtınca önce amonyak buharlaşmaya başlar daha sonra buharlaşan su amonyak buharını yukarıda sıkıştırır burada amonyak buharı 19 bar ve 130 dereceye ulaşır.bu buhar önce kondenserden geçirilerek yoğuşur.daha sonra difizörden geçirilir bu arada kesit daralması olacağından hız artar basınç düşer buna paralel olarak sıcaklıkta düşer burada sıcaklık -40 derece olur bu durumda dışarıdaki havanın sıcaklığı daha yüksek olacağından cihaz dışarıdan enerji alır.bundan sonra evaparatöre gönderilir burdanda çevrim tamamlanıyor




Konu: DOĞALGAZLA SOĞUTMA FORUMU

dabisos
dabisos
15 Şubat 2007

Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum gecikmeli de olsa bu forumu bu gün gerçekleştireceğiz .

igdaş proje onay ve tesisat kontrol mühendisi Yaşar Kahraman olarak soğutma konusundaki sorularınızı cevaplamaya çalışacağız