Konu: Kazan Dairesinde Yasanan Sorun Nedir?

candalli
candalli
23 Nisan 2009

sayın veysel bey sorunun kaynağını açıklamadınız, tahminlerimiz doğrumu yoksa daha farklı bir sebep mi vardı kazan dairesinde


Konu: Kazan Dairesinde Yasanan Sorun Nedir?

candalli
candalli
20 Nisan 2009

ilk akla gelen doğalgaz bacasıdır. selenoidin gaz kesmesi sonucu sistem durmuştur,gelen gaz ekibi sisteme gaz verdiğinde test sonucunda bir sızıntı göremez ama bir müddet sonra yanma sonucunda baca bağlantılarından yada daha da kötüsü baca içinde pozitif basıçlanmadan dolayı basma oluşurki bu da alam cihazını tetikler eğer bunu göremez ise  gaz firması kazan dairesine daha çok gelir gider.

çözüm bacanın mümkünse uzatılması tabiki hesaplara bakılarak

2.bi sebep varki benim başıma geldiği için söliyeyim voltaj düşmesinden dolayı alarm cihazına elekrik akımı zayıf geliyor ve enerji yükseldiğinde ki bu saniyelik olay alarm cihaı sinyal veriyor tabiki selenoid atıyo sistemde kaçak yok ama volatj düşmesi de buna sebep olabilir.




Konu: KRUVANIN YASAKLANMASI

candalli
candalli
08 Nisan 2009

hvac doğru sölüyosunda sıkıntı şurda ki ''ipin ucu onların elinde'' kimse beraberliğe yanaşmıyor, daha doğrusu yanaşamıyor . Acaba gaz açımlarında bir sıkıntı olurmu, projelerin okunması gecikir yada ufak tefek geçiştirilen sorunlar bi şekilde önlerine pürüz olarak çıkartılırmı diye..

Bi hikaye vardır fareler, kedinin kendilerini avlamasından iyice bıkmışlar, canlarına tak demiş ve büyük bir toplantı yapmaya karar vermişler, her kafadan bi ses çıkıyormuş bi türlü bu sorunu çözecek bi çözüm üretememişler, nihayet farenin biri ''kedinin boynuna çan takalım böylece her geldiğinde çalar bizde saklanarak ondan kurtuluruz'' demiş. herkes çok beğenmiş bu çözümü, mutluluktan çığlıklar atmışlar. Ta ki  diğer farenin sorusuna kadar '' güzel fikir de, kedinin boynuna çanı kim takacak''..

Sevgili hvac, güzel sölüyosunda ,epdk ya gaz dağıtım firmasını kim şikayet edecek




Konu: KRUVANIN YASAKLANMASI

candalli
candalli
06 Nisan 2009

bu uygulama konya-seydişehirde de geçerli uzun zamandır. kruvalarda tse olmadığı için bu uygulama yapılıyor. kolonlarda 2 te arası minumum 30 cm olacak şekilde montaj yaptırılıyor yani te yi te ye kaynatmakda yasak kolonlar nasıl oluyo derseniz bu uygulamayı ortaya atan kişiye benziyo ( kişiyi tanımasamda bu fikri ortaya atan kişinin,  fikri -  tipine yansır teorisinden yaklaşıyorum olaya )




Konu: ZETACAD GÜNCELLEME BAKIM ÜCRETİ

candalli
candalli
12 Şubat 2009

benim anladığım bu para ödenecek bi tabanı olmassa bu parayı istiyemezler amma tanıtım toplantılarında güncelemelerden hiç bir ücret talebimiz olmayacak diyen ve bunun ''altını çizerek söylüyorum'' diyerek bizlere güven veren insanların bu seviyesiz,kan emici tekelci zihniyetini şiddetle kınıyorum.. neymiş maliyeti de 125 tl ne bunun masrafı ??

tek söliyeceğim yazıklar olsun bir lirası yaramasın bu paranın

daha da söliyecek lafım yok 




Konu: gürültülü çalışma

candalli
candalli
28 Eylül 2008

sorun çözüldü. tam çözüm nedir tam anlaşılamadı ama ...  hem brülör servisi ayar yaptı hemde biz baca şapkasını ters çevirdik şimdi sorun tamamen kalktı yorum sizlerin


Konu: doğalgazda çare tükenmez

candalli
candalli
19 Eylül 2008

arkadaşlar bu fotoğraf bir gaz açımında benim tarafımdan çekilmiştir. malesef gerçektir ve gaz kullanılmaktadır. çok basit şekilde çözülecek bi olay böyle traji-komik bir hale gelmiştir. takoza bile gerek yok zemine bir delik delersiniz çakarsınız 10luk dubeli sıkarsızınız vidayı  oldu size takoz

ama burdaki düşünce kapı sayaça çarmaması gerekir olduğundan dua edelim ki sayacı duvara gömmemişler




Konu: hesap yöntemi

candalli
candalli
21 Temmuz 2008

sevgili arkadaşlar kapıcı dairesi bloğun dışında malesef

biz 3 dairelik bloktan kapıcının evine ayrıca branşman alacağız  bu 3 daire kaskat ısınacak ve mutfaklarında ocak+şofbene göre hesap edilecek ,

 kapıcının evi ise önceden belirttiğim gibi müstakil bir ev ve önceden merkeziden ısınıyor iken sistem bozulunca mecburen ocak+kombi hattı çekilmesi gerekiyor

tekrar edeyim ; ocak+şofben 3 daire için ;5 m3/h

kombi + ocak da 3,5 m3/h toplamı 8,5 m3/h oluyo benim sorum nasıl bir eşzaman faktörü kullanılmalı ki debi düşsün ve boru çapım küçük çıksın

saygılarımla 




Konu: Sirkülasyon pompa gidiş - dönüş

candalli
candalli
18 Temmuz 2008

sevgili arkadaşlar, pompa kazanın gidişe konulduğunda sistemi (+) basıç altında çalışır ve son katlara kadar sıcak su pompalanabilir bununla birlikte sistem hava yapmaz, kapalı genleşme ile birlikte çalıştığında basınç eşitlenebilir ve doğru baru çapları seçilmiş ise binanın her katında hemen hemen aynı sıcaklıklarelde edilebilir.

pompa dönüşte olması genelde dezavantajdır. sistemi (-) basıç altında çalıştırır ki ustamın dediği gibi sistem vakumlu çalışır akıtmalar sızıntılar az olur amaaaaa üst katlar devamlı ısınma problemi yaşar, sık sık hava yapar , hele bide açık imsat var ise binanın her bölgesinde farklı sıcaklıklar ortaya çıkar bunun için kazanın gidişine pompa koymak en doğrusudur.           saygılarımla




Konu: endüstriyel mutfak tesisatı

candalli
candalli
19 Haziran 2008

xhumz yazdı:

Sayın candalli

Yapmış olduğunuz hesapta P2 çıkış basıncı 50mbar veya altına düşerse diğer hatları 21 mbar hesabına göre vermeniz gerekir.

proje hesaplarınızda gaz dağıtım firmasına ibraz ettiğiniz basınç 51 mbar ise hesaplara buna göre yapılır, velevki siz cihaz yada cihazlarınızı 51 mbar altında çalıştırmak istiyorsanız buna karışması sözkonusu değildir çünki biz projede 51 mbar ibraz etmişizdir.  sonuçta sayaç regülatörden önce olduğundan firmanın bir kaybı yoktur.Ayrıca boru çapları 1'' düşük olmadığından ve 1,8 mbar basınş kaybı denilen değer çok ama çok emniyetli bir katsayı olduğundan boru çaplarından kaynaklanan bir debi düşmesi gerçekleşmez. burda önemli olan cihazıların çalışma basıncıdır.ki bu basınçlarda hız kontrolü yapıldığında bulduğunuz çaplar size istenilen basıncı rahatlıkla verecektir.                 saygılarımla




Konu: endüstriyel mutfak tesisatı

candalli
candalli
19 Haziran 2008

xhumz yazdı:
Yalnız candilli arkadaşın bahsettiği mevzu pek doğru değil eğer basıncın 50 mbarın altına düşerse 21 mbar hesabı isterler yada istemeleri lazım

benim söylediklerim regülatör çıkışı minumum 51 mbar için geçerli yoksa 50mbar ve altı basınçlarda tabiki 21mbara göre hesap edlir ve ksi değerlerine bakılır.                                            saygılarımla




Konu: endüstriyel mutfak tesisatı

candalli
candalli
19 Haziran 2008

sevgili esra84, regülatör çıkışını 51 mbra göre ayarla ki ayrıca dirsek,te gibi ksi değrleri hesabına bakmadan sadece 300mbarlık hız kontrolüyle işi bitir.

aksi taktirde hem boru çapları büyük çıkabilir ki bu direk maliyeti etkiler hemde proje ve hesaplamalarda zaman kaybını önlemiş olursun

300 mbar daki hesapta ki doğru ismi 51 mbar üstü formülde ise sadece hız hesabına bakılır ne 1 le ne 1,8 le uğraşmıyacağın gibi boru çapların 11/4 geçmez maliyet ve işçilik oldukça düşer

                                                                           saygılarımla 




Konu: endüstriyel mutfak tesisatı

candalli
candalli
19 Haziran 2008

burası fabrikanın  mutfağından çok, yemek fabrikasına benziyor ki değerler oldukça büyük;

cihazların bek çapları ve uzunluklarıne göre bulduğun debi normal yanlız dikkat etmen gereken noktalar var şöleki;

1- bu tip cihazlar 21 mbarda verimleri düştüğü için min. 50-60 mbar aralığında çalıştırmalısın

2- tabi bunun için 300-60 mbar düşmen gerekecek ve shoot-off reg. kullanman gerekecek.bununla beraber alarm cihazı ve seleneoid vanayı sakın atlama( alarm cihazını yemeklerrin hazırlandığı bölüme koyma yoksa soğan, sarısak doğrandığında ötmeye başlıyo)

3-Tesisatın tamamı kaynaklı ve minumum 1'' boru kullaman gerekecek her cihaza gaz fleksi bağlıyacağını unutma

4- sayaç 300 mbarda olacağından g16görünüyor ama müşteriyle görüş ve mimumum 5 m3/h ileride kullanmak içinyedek ağız bırak.bu senin şimdi olmasada ileride ii bir şekilde hatırlanmana sebep olacaktır.

şimdilik bunlar sana yeter sanırım kolay gelsin




Konu: yerden ısıtma tesisat işçiliğ

candalli
candalli
12 Nisan 2008

m2 yaklaşık 4-5 ytl civarında toplam işçilikli maliyet ise 25-30 ytl arasında değişmekte


Konu: S.Kutusu Yeri

candalli
candalli
30 Ocak 2008

peki yer tipi servis kutularına 50 m3/h lik ve üstü regülatörler konulabilir mi ? şu sebepten soruyorum,bazı binaların altında otopark var öle oluncada garajın bittiği yere servis kutusu konuluyo. bahçe duvarı vb. bişeyde olmayınca bizim servis kutuları mezar taşı gibi yol ortasında kalıyo işin trajikomik olmasının yanısıra  tehlikede arz ediyo banket seviyeleri düşük olduğu için araç sahibinin görmediği için yada kış aylarında buzlanmadan dolayı servis kutusuna zarar verebilir diye düşünüyorum bu yüzden yer tipi servis kutuları buralara uygun olurmu?