en pratik yol, manometre hortumunu uzatmaktır....2 manometre hortumunu uç uca eklerseniz az önce kaçak veren tesisatın sabitleştiğini göreceksiniz...
neden böle??? muhakkak ki bilimsel bir açıklaması vardır.. ama u manometre, kadın gibidir, moralini düşürecek çok sebep vardır,moralini yükseltecek tek sebep ise ortamın sıcak olmasıdır. :))
fıstık kabuğu yakıyo demişsin ama brülörde var demişsin..bu brülör fıstık kabuğunu tutuşturmak için kullnılan brülörmü yoksa zamanında bu brülörmü kullanılyorudu ??
ayrıca gaz dağıtım firması o fırın için muhakak TSE belgesi ister...eğer yoksa onunda onayının alınacağını unutma... ee tabi sistemi 300 mbara göre dizan etmen gerekli
bir kollektör yaparak, iki tüpü paralel bağlarsan bu sorunu büyük ölçüde aşarsın...ayrıca...tüplerin altına kalorifer tesisatından çekeceğin hatla, bir serpantin yaparsan, dibinde kalan gazların yoğuşarak daha fazla kullanılmasını sağlayabilirsin...
seninde sölediğin gibi dikkat edilmesi gereken en fazla uzunluk 80 mt..... duruma göre 100 mt de olabilir...40 - 50 mt hiç bir sıkıntıya sebebiyet vermez.. mt başı 20-23 kcal/h da hala geçerliliğini korumakta ...kolay gelsin..
belekdeki otellerin hepsi LNG kullanıyor, orada fazla bi iş çıkacağını sanmıyorum eski tesisatlar BOTaş onaylı ....tüm otellerdeki doğalgaz tesisatlarını kesip yeniden yaptırmaları zor gibi ....
2000 m2 kareden büyük yerler için çıkan yasaya şuanda kimse uymuyor..Gaz dağıtım şirketleri de önemsemiyor maalesef..
yasayayı çiğniyorlar, akıllı, bir kat sakini yada yönetici kolaylıkla dönümü engelleyebilir.
şayet bina 2000 m2 den küçük ; aboneliği merkezi olarak yaptırmış ve tesisatını kullanıyor ise oy birliği (%100) şartı aranır, 2000 m2 üstünde ise 2007 de çıkan yasa gereği,hiç bir şekilde ferdi sisteme dönüş yapılamaz diye biliyorum....gaz dağıtım firmasıyala görüşmeden işe başlamamanı tavsiye ederim..
600 değeri amprik bir katsayıdır. 1 kg buharın verdiği kalori miktarıdır. daha hasas değer Q= 606,5+0.305(t2-t1) dir.
Q : kcal/kg
t1 su giriş sıcaklığı 10-15 derece alınabilir
t2 ; işletme basıncına göre bulunur ( kazan işletme basıncını 5 bar diyelim 5+1 =6 iki kere karakök alınır t2: 156 C)