Regülatörün geçirebileceği minimum gaz miktarı cihazın kullandığı (yakma cihazının)max.gaz miktarının %20'si kadar olmalıdır.Örneğin yukarıda örnekte vermiş olduğumuz 56 m3/h tüketim kapaisteli bir cihaza 85 m3/ max. kapaisteli bir reg seçimi yapmıştık.Bu regülatörün min. geçirgenlik debisi 56 m3/h debisinin %20'si yanı 11.2 m3/h olmalıdır.
En Derin Sevgi ve Selamlarımla
Bartrobel34
igdas 2-3 ay sonra bu da olmadı bununla da fesh ediyoruz deyip işin içinden çıkar. bu kadar alakasız bir kamu iktisadi tesekkülü var mıdır bilmiyorum.
ayrıca gas-line amerikayı yeniden kesf etmeye çalışmıs, program çok kullanıssız ve zaman kaybı. ara yüz ve çizim mantığı en azından zeta cad den esinlenilebilirdi.
sürekli programlarda; firmalar bizim paydasımız herseyimiz geyiği yapıyorlar ardından firmaları mağdur ediyorlar. bu kaçıncı?
deprem cihazında da aynı olay yasanmısdı, bu markalar gecerlidir, onaylıdır, dediler. firmalar bu markalardan birkaç tane taktıktan sonra yok artık bunlar onaylı değil dediler. sökün şimdi, saka gibi!
bu kadar sorumsuzluklara ve saçmalıklara imza atan baska kuruluş yoktur.
alt üst havalandırma
ana kesme salteri(kazan dairesi dısına)
ayar seti; vana+kompansatör+filtre+manometre+multiblok+brülör
ex proof gaz alarm cihazı üst havalandırmadan daha yüksekte olmalı
baca topraklaması ve drenajı
kazan dairesi aydınlatması üst havalandırmadan daha asağıda olmalı
brülör oransal tipte ise, sızdırmazlık kontrol cihazı konur multibloğa
aklıma gelenler bunlar
eyvalalh kardesim tesekkür ederiim, ama yanlış anlaşıldım galiba ben auto cad ya da herhangi bir çizim programında çizilmiş proje, anlamında istekte bulunmustum, yardımlarınızı bekliorum saygılar