konu eski ama yinede tamamlayıcı bilgi açısından belirtmek isterimki ; sistem daha düşük çalışma sıcaklığında kullanılacaksa radyatör uzunluğu (m tülü ) artar.örneğin ; odamızın ısı kaybı ( tüm binaya teşmil edebilirsiniz ) 2000 W , oda sıcaklığıda 20 C olsun. 90-70 çalışan bir sistemde radyatörün ısı verimi de aynı şekilde 2000 W/mtül diyelim. bu durumda 1 metretül petek yetecektir.50-30 çalışma sisteminde ise radyatörün ısıl verimi düşer , diyelimki 50-30 da, radyatör ısıl verimi 1000 C olsun. bu durumda 2000 W oda ısı kaybı nı karşılamak için 2mtül peteğe ihtiyacımız olur.radyatörler genelde 90-70 C çalışma sıcaklığına göre üretilirler, üreticilerin kataloglarında verilen kapasite düzeltme faktörü ile radyatörün tasarladığımız çalışma sıcaklığında ki ısıl verimini hesaplayabiliriz.ataraxia arkadaşın verdiği örnekte ise ; 90-70 C göre tasarım yapıp, 50-30 çalıştırdığımız zaman, kazan kapasitesinin yetersizliğinden değilde , radyatörün ısıl verimi düşeceğinden odamız yeterli ısınmaz.