Başta Sn Bartrobel34 abime ve bu sitedeki herkese teşekkür ederim.Bekar arkadaşların da en kısa zamanda mutlulugu yakalamalarını dilerim.
Msj yazmakta geç kaldıgım için özür dilerim,ancak farkedebildim
herkese saygılar...
oncelikle sunu belirteyim abi,
Sen hergun bu kadar cok degerli bilgi yollayinca, bende kizdim aldim toplami 11 sayfa olan mesajlarini geriden baslayarak okumaya,ama neme lazim
ben tam 10. sayfaya geciyom bir gunde ,ertesi gun yine 11.. sayfaya dusuyom cunku o arada sen yine 5-10 mesj atiyorsun masaallah
dolayisiyla anlatmak istedigim bu tabloyu zamaninda vermissin ama atlanmis,bende yeni mezun arkadaslar icin aciklama istedim.mefisto ve ali orhun a bilincli katkilarindan dolayi bende cok tesekkur edrim.
Bu konunun cozumlenmesine gelince, Asme31.3-2002 baskisinda 345.4.2 maddesinde design basincinin 11/2 kati olmasi yaziyor.ya da baska altarnatifler vermis.yani bu dizayn olmasi lazim.sizin verdiginiz formul sadece dizayn kriterlerini orumlayarak dizayn basincinin eld eedilmesi icin gerekli.
ACIKLAMALRIN ICIN TESEKKURLER MEFISTO,
FAKAT ISLETME BASINCI ILE DIZAYN BASINCI AYNI DEGILDIR.ISLETME BASINCI HER ZAMAN DAHA DUSUKTUR DIZAYN BASINCINDAN.MESELA ELIMDE IZOMETRISI OLAN BIR NITROJEN HATTI ICIN
ISLETME BASINCI: 4BAR
DIZAYN BASINCI:7.5BAR
HIDROTEST BASINCI:7.5X1.5 =11.25BAR
DOLAYISIYLA BAMBASKADIR HESAP.(GERCI ASLINDA KABUL GORMUS STANDARTLARDA 1.42 ILE CARPMAMIZ GEREKSEDE BUNU GENELDE PROSEDURL;ER 1.5 ILE CARPAR)
BILDIGINZ GIBI "PN" ISO STANDARTLARINDA BAZ ALINAN BIR OLCUDUR,ANCAK ASME 'DE POUND OLARAK BORU KOMPONENTLERINDE(FITTING,VANA),ET KALINLIGI(SCHEDULE) OLARAKBORULARDA BELIRTILEN BIR OLCUDUR.BU KARMASAYI GIDERMEK ICIN ESNEK DIZAYN SATLARINDA BILE BIR OLCU OLSUN DIYE PIPING KITAPLARINDA BIZE VERILEN DEGERLER VARDIR.MESELA 150LB(POUND) FLANSIN KARSILIGI PN20 DIR.AYNI SEKILDE BORULAR ICINDE TANIMLARMALR BULUNABILIR(SCH/PN ILISKISI)
BENIM ASIL SORMAK ISTEDIGIM BU TABLODAKI DEGERLERI NEREDE,NE ICIN KULLANABILECEGIM.VE VANAYA AIT ISE TEYYIT EDILMESI(SIZ VANAYA AIT OLDUGUNU SOYLEMISSINIZ BU SONUCA NASIL VARDINIZ,)
SLM
SN BARTROBEL34 ,
HIDROSTATIK TEST BASINCI DIZAYN BASINCININ 1.5 KATI OLMASI GEREKMIYOR MU!
AYRICA BU VERDIGINZ TABLODAKI DEGERLER BORU,FLANS,VANA VS. HEPSI ICIN MI GECERLI.BU TABLOYU NASIL,NELER ICIN KULLANABILIRIZ.
SAYGILAR
BARTROBEL34 ABIM,
PURGE VANASIDAN BU BASINCI VERDIGIMIZ ZAMAN,ZATEN KACIRMAKTA OLAN KURESEL VANADAN DOLAYI STABIL OLMASINI NASIL SAGLARIZ,
BEN ANLAMADIM(NEFESIM YETMEDI)
SAYGILAR
ibilge arkadasimizin anlatmak istedigini isisian sitesinden indireblieceginiz isitma tesisati kitabinin 60-70. sayfalar arasina bakarak daha kapsamli gorebilirsiniz.
iyi calismalar
Nur81'in dediği gibi iki flanş arasına iletkenliği önleyecek conta konulur ve buna ek olarak flanş bağlantısında kullanılan saplama yada civata temasını önlemek için yine izolasyonu sağlayacak bir kovan ( bu kovan flanş deliklerinin içine sokulup bağlantı elemanı bunun içinden geçirilir) kullanılır.Böylece temas olan tek yüzey kalır o da civataların flanşa bastıgı yerdir ki buraya da iletken olmayan malzemeden imal edilmiş pul konulur.Pul koymaya gerek kalmadan tek parça halinde üretilen kovan+pul malzemelrde vardır.İzolasyon contası için tüm bunlar zaten set halinde satılır.
İyi çalışmalar
Rabbim,islam aleminin yucelmesini ve yeryzunde yasayan butun kardeslerimizin acisinin dinmesini nasip eylesin.Bizede magfiret eylesin...
Regaib Kandiliniz Muberek Olsun.
is guvenligi acisindan cok onemli olan bu ve buna benzer bilgilerin aslinda calisanlara ayak ustu toplantilarla aktarilmasi herkesin yararina olan bir konu.yaziniz icin tesekkurler ibilge.
ayrica bunlara ek olarak,
alev emniyet geri tepme ventili mutlaka tuplerde kullanilmalidir.
tup baglana biliyorsa iple mutlaka dikey pozisyonda baglanmalidir
tuple yanal yuzeylerinin temas ettigi kisimlar varsa buralar ozel olarak tuplere gecirilen plastik simitler kullanilarak ya da bu yoksa gecici plastik malzeme kullanilarak tuple temas eden yuzey izole edilmelidir.
is guvenligi kurallarina lutfen uyalim ve onemini kavrayalim arkadaslar.download blumune yasanmis iki is kazasini ekledim,onaylaninca indirebilirsiniz.
iyi calismalar
nur81, ellerine saglik,
herhalde ustune alinan arkadaslar oldu ancak bartrobel34'un aciklamasi genel ve hedefide aynen sizin acikladiginiz gibi olduguna inaniyorum.
iyi calismlar
Oncelikle hosgeldiniz sn bartrobel34,yoklugunuz apacik belliydi zaten.
Belirtmis oldugunuz konuda sonuna kadar size katiliyorum.bu tur hitaplar sitenin sayginliginida yitirmesine yol acacaktir,bundan dolayi site yonetiminin gerekli onlemleri alip ve uyarilari yapmasi gerekiyor bence.Bu hem sitenin kalitesi icin,hemde bu sitedeki arkadaslara elinden gelen yardimi esirgemeyen siz ve sizin gibi degerli meslektaslarimizin bu siteden bu gibi nedenlerle soguyup az girmesini onlemek icin olmazsa olmaz bir taleptir.
Ayrica,kimseyi incitmeyecek bir uslup ve ozenle secilmis kelimelerden,oldukca kibar bir serzeniste bulundugunuz icinde size tesekkur ederim.
Tum arkadaslarima iyi calismalar dilerim
Metin ,
oncelikle isim cikti sana donemedim,kusura bakma.TR61 arkadasimizin dedigi yuksek ihtimallerden biri ama ben biraz daha farkli bir ihtimal uzerinde durmustum.soyle:
bina topraklmasi ile boru topraklmasi ayni yere bagliysa ve sayet binada kacak elektrik kullanimi(notr fazin iptal edilip topraklmaya verilmesi gibi) varsa kolonda voltaj olusmus olabilir.ama ben yinede sorunu bulduysan burda herkesle deneyim acisindan paylasmani rica ediyorum.
tesekkurler
METIN,
ONCELIKLE HAT ICIN AYRI BIR TOPRAKLAMA MI YAPILMIS YOKSA BINA TOPRAKLAMSINA MI BAGLANMIS.BELIRTIRSEN ONA GORE ARADIGIN SORUYA HEP BERABER CVP VEREBILIRIZ.
IYI CALISMALAR