verdiğin değerlerde bir iki veri eksikliği var.
bunlar kazan baca çıkış sıcaklığı ben bunu hesabımda 180 derece aldım.
ve hesabım buna göre kurtardı. PW değerini 10 olarak aldım.(atmasyon olarak aldım) fakat Pw değeri için kazan kaybı kataloğu varsa ondan alınır.yoksa kataloglara bakılır ama kataloglardaki değerler çok abartılıdır.
bunun için kazana kullanılacak brülör karşı basınçlı seçilerek bu değer sıfır olarak alınabilir.
bilmem anlatabildim mi?
siteyede 4705 baca hesap programını ekledim aşağıdaki bağlantıya tıklarsan indirebilirsin
http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=76
kendine ii bak harun kardeş
Kombilerle ilgili tüm sorularınızı bekliyorum
alegria kardeş,tek eşanjörlü kombimi? yoksa çift eşanjörlü kombimi?
Ülkemizde mevcut bacaların yapımında gerekli sızdırmazlık ve bacanın çekme testleri yapılmadığından bacalı cihazlarda sıkıntı yaşanmaktadır. Maalesef İstanbul da 2004 yılında doğalgazlı bacalı cihazlardan 10 kişi atık gazdan zehirlenmiş ve hayatını kaybetmiştir.
Buna istinaden, İstanbul da ki yeni uygulamalarda artık son kat haricinde ki dairelere bacalı cihaz ya da kombi kullanımı özel şartlara bağlanmıştır. Bu da mevcut baca içinden uygun baca hesabı yapılarak tek çıdarlı çelik baca geçirilerek olabilmektedir, takdir ederseniz bu durum mevcut bacalarda uygulaması zordur.
Bu şartları sağlansa da bacalı cihaz koyulan mahalin en az 8 m3 hacminde olması gerekmektedir olmadığı durumlarda en az 150 mm çapında alt ve üst havalandırma yapılarak gerekli hacim sağlanmalıdır.
Cihazın bulunduğu mahal yatak odası banyo wc açık balkon olmamalı yada bu mahallerden baca kanalı geçirilmemelidir.
Baca bağlantısı çelik flexıble boru ile yapılmalıdır, mevcut baca uzunluğu soba ve kombide max. 2,5 mt. olmalıdır. Her dirsek 0,6 m kayıp demektir, en fazla 2 dirsek kullanılabilmektedir.
Baca hesabını aşağıdaki formül ile yapabilirsiniz.
F = K x Q / ( h 1/2 )
F = baca kesiti (cm2)
K = Katsayı ( 0,012 
Q = Cihaz kapasitesi ( kcal/h )
h = Etkili baca yüksekliği ( m )