Öncelikle böyle bir problemin çözümü tektir,hepimizinde bildiği gibi Isıtıcı ünitesi kurulmadan bu sorunla baş etmek çok zor.Rezistans Sarma işlemi teknik emniyet kurallarına uygun yapılmaktadır.Doğalgazda Ex.Rezistanslar kullanılır,kontrol paneli istasyon dışına kurulur. 90 C ye kadar ısıtma mümkündür(Rezistans Isısı)
Saygılarımla
Kapasitenin üzerinde bir tüketim söz konusu olduğunda sayaç doğru ölçüm yapmayacaktır.Tüketilen Gaz miktarı sayaç kapasitesinin üzerinde olacağından eksi yönde bir ölçüm söz konusu olacaktır.İlk anda bu durum tüketici için avantajlı gibi görünsede kısa bir süre sonra maximum çekişlerde sayaç kilitlenecek ve gaz dağıtım şirketinin kapasitenin altında bir sayaç kullanıldığının tespitinin ardından yapılan tüm faaliyetlerin maliyeti,takılacak yeni sayaç maliyeti ve geriye dönük tahakkuk işlemlerinin ardından tüketici ve tesisat firması zarara uğrayacaktır.
G 6 Max= 10 m3/h Pm=0,3+1=1,3 mbar 10x1,3= 13m3/h max tüketim. Tam sınırda.Hata olduğu düşünülürse G 10 kullanmak daha mantıklı.