Konu: regülatör donması

SPECIALIST
SPECIALIST
13 Aralık 2007

Öncelikle böyle bir problemin çözümü tektir,hepimizinde bildiği gibi Isıtıcı ünitesi kurulmadan bu sorunla baş etmek çok zor.Rezistans Sarma işlemi teknik emniyet kurallarına uygun yapılmaktadır.Doğalgazda Ex.Rezistanslar kullanılır,kontrol paneli istasyon dışına kurulur. 90 C ye kadar ısıtma mümkündür(Rezistans Isısı)

Saygılarımla




Konu: regülatör donması

SPECIALIST
SPECIALIST
13 Aralık 2007

Isıtıcı Ünitesi kurmak çok maliyetli olabilir.Benim size önerim daha pratik ve daha az maliyetli olan Rezistans Sargı yöntemidir. Anladığım kadarı ile soğuk gaz ile bir sorununuz yok sizi sıkıntıya sokan sadece buzlanma.Bunu BR'lerde kullanılan Rezistans Sargı ile giderebilirsiniz.


Konu: Kapasiteyi Sayaç karşılamazsa ne olur?

SPECIALIST
SPECIALIST
27 Nisan 2007

Kapasitenin üzerinde bir tüketim söz konusu olduğunda sayaç doğru ölçüm yapmayacaktır.Tüketilen Gaz miktarı sayaç kapasitesinin üzerinde olacağından eksi yönde bir ölçüm söz konusu olacaktır.İlk anda bu durum tüketici için avantajlı gibi görünsede kısa bir süre sonra maximum çekişlerde sayaç kilitlenecek ve gaz dağıtım şirketinin kapasitenin altında bir sayaç kullanıldığının tespitinin ardından yapılan tüm faaliyetlerin maliyeti,takılacak yeni sayaç maliyeti ve geriye dönük tahakkuk işlemlerinin ardından tüketici ve tesisat firması zarara uğrayacaktır.

G 6 Max= 10 m3/h        Pm=0,3+1=1,3 mbar     10x1,3= 13m3/h max tüketim. Tam sınırda.Hata olduğu düşünülürse G 10 kullanmak daha mantıklı.