Tesisat hakkında bilginiz yeterliyse zaten fazla zorlanmazsınız.
Örnek projeler inceleyin, hatalarını kontrol edin, yoksa siz oluşturun.tersine mühendislik
zaten 3 tip proje çizersiniz zetacad ile;
daire içi,
kolon,
kazan projeleri. bunlardan bikaç tane incelerseniz 1 er günde çözersiniz.
kolay gelsin.



Konu: sayaç boyutları?

ssselimilhan
ssselimilhan
09 Kasım 2008

17 cm. imiş.. eğer ki g65 rotary sayaç bulunan bir hatta sayaç için yer bırakacak olursanız 175 mm bırakın..
mkaya teşekkürler ilgin için ama ssanırım senin kataloglarına baktığın sayaç körüklü tip, şartnameye göre g40 üzeri sayaçların rotary olması gerekiyomuş..


Konu: 30mbar mutfakta tadilat?

ssselimilhan
ssselimilhan
07 Ağustos 2008

cihazların çalışacağı basınca göre tadilat yapmanda bi sakınca yok tabiki, ancak basıncı servis kutusundan mı yükselteceksin?? regülatör kuruluda onu mu değiştireceksin??  bu konuyu teknik olarak nasıl çözeceğini biliyorsan son olarak kolonun artan debiyi taşıyabilecek mi ona bakman gerekir..


Konu: şu ilana bakın

ssselimilhan
ssselimilhan
03 Temmuz 2008

   Bildiğim kadarıyla, iç tesisat mühendis yetkilendirme kurslarını yalnızca MMO ve (her gaz daz dağıtım şirketi geçerliliğini kabul etmemekle birlikte) UGATEM verebiliyordu...bu kursların yeter ve geçerliliğini kim belirler merak ettim doğrusu?


Konu: kimse buharla ilgilenmiyor mu?

ssselimilhan
ssselimilhan
26 Nisan 2008

arkadaşlar buhar tesisatıyla ilgili dokümanları download bölümüne ekleseniz... bizde faydalanalım


Konu: Kalorifer Tesisatındaki Hidrolik Dengesiz

ssselimilhan
ssselimilhan
11 Nisan 2008

  emek vermişsiniz elinize sağlık ama madem doküman linki verebiliyorsunuz, bu okunması zor sayfaları niye koydunuz anlamış değilim...anlatılan konuyu kısaca özetleyip link verseniz daha şık olurmuş...
  gerçekten okunmuyor yazılar, bunu olumlu bi eleştiri olarak kabul edin lütfen.



Konu: basınç düşüş deneyi

ssselimilhan
ssselimilhan
20 Şubat 2008

 basınç düşüş deneyi hakkında özel bir bilgiye sahip değilim ancak,

sizin anlattığınızdan anladığım kadarıyla ürettiğiniz boruların, TSE nin belirlediği ''borularda basınç düşümü standartı'' na uygun olduğunu gösteren bir test yapmanız gerekiyor.

  yazdığınız test düzeneğini ben anlayamadım.birçok düzenekle bu yapılabilir ancak kabul edilebilir bir test düzeneği seçmeniz gerekir.

  düzeneğin ana işlevi ise açıktır; belirli çap ve uzunluktaki boruya belirli basınç değerinde gönderilen gazın borunun belirli bir noktasından çıkan gaz basıncının not edilerek (düşme miktarı bulunacak)TSE nin istediği sınırlar içinde kaldığının gösterilmesi.

  birimi her çaptaki boru için ayrı olarak (basınç birimi/boru boyu) olacaktır.basınçölçerlerin özellikleri de belirtilmiş zaten onlardan temin edeceksiniz.




Konu: KOMBİ YAKMA SICAKLIKLARI

ssselimilhan
ssselimilhan
25 Ocak 2008

mkaya42 yazdı:
mefisto yazdı:
ssselimilhan yazdı:

   kireçlenme ve sudaki oksijenin serbest kalması yüksek sıcaklıkta daha fazla olur.

düşük sıcaklıkta çalıştırmak neden kombi ömrünü azaltır ve kombi verimsiz çalışır?

arkadşım yüksek veya düşük sıcaklıkta kireçlenme olmaz. Sıvının içindeki kireç sıcaklığa bağlı olarak çökelir. Çökelme düşük sıcaklıkta daha fazla olacağı için düşük sıcaklık sisteme daha fazla zarar verecektir.

merhaba aynen katılıyoruum sanırım cevep verilmiş oldu böylece birde söyle bir örnek vermek gerekirse kimse çamaşırlar makinasında 60-70-80 gibi yüksek sıcaklıklarda kullanmıyor değilmi düşük sıcaklıkta genelde 30-40 arası kullanıyoruz elbiselerin özelliğinden dolayı ama rezisans kireçlenmesi fazla oluyor buda bir şekilde test maiyetindedir

kolay gelsin

   teknik bilgi fakirliği üzerinde durulmamış bir konu olabileceği için hoşgörülebilir ancak bir MÜHENDİS öncelikle çevresini iyi gözlemler,doğru yorumlar

çaydanlıklarınız da soğuk su yüzünden kireç tutuyo dimi??

kireçlenme denen şey kirecin, suyun içinden serbest kalıp katı yüzeylerine yapışmasıdır...düşük sıcaklıkta da olur ancak çok az. ve suyun diğer bileşenlerine de bağlıdır  o da su mühendislerinin işi olsa gerek




Konu: lokantada kapasite sorunu

ssselimilhan
ssselimilhan
17 Ocak 2008

   siz dükkana bırakılan branşmandan hat çekiyorsunuz galiba?

ve muhtemelen bırakılan branşman 3.5 m^3/h debi için dn25 olmuştur.

sizin tüketiminiz dn25 kurtarsa bile bu sefer kolon hattı kurtarmayabilir ve

tadilat(kolon çapını büyütme) gerekebilir.

   bu yüzden kolon projesini bulun, tüketimi sizin fazla tüketiminizi de

ekleyerek tekrar belirleyin ve mevcut hattın bu tüketimi

karşılayabileceğini gösterin




Konu: Tekrar Yayındayız

ssselimilhan
ssselimilhan
15 Ocak 2008

  nihayet.. özlemişim yahu


Konu: KOMBİ YAKMA SICAKLIKLARI

ssselimilhan
ssselimilhan
02 Ocak 2008

   kireçlenme ve sudaki oksijenin serbest kalması yüksek sıcaklıkta daha fazla olur.

düşük sıcaklıkta çalıştırmak neden kombi ömrünü azaltır ve kombi verimsiz çalışır?




Konu: cihaz inişleri....

ssselimilhan
ssselimilhan
14 Aralık 2007

  istediğiniz yöne dönebilirsiniz, gaz ocağa gelene kadar ne yollardan geçiyor.. 


Konu: Yapmış Olduğum Tesisatı Nasıl Test Edicem

ssselimilhan
ssselimilhan
08 Aralık 2007

vanalar kapalı olmalıdır ucunda körtapası da mutlaka olmalıdır,

benim rasladığım bir çok gaz açmacı da bunu sağlıklı değerlendirmiyor,ne duymuşsa onu yapıyor.

körtapa ikinci bir güvenlik amacıyla konuyor vana yanlışlıkla açılırsa diye.

körtapanın teste dahil edilmesinin bir anlamı yok ancak vananın test edilmesi bana daha makul görünüyor.?




Konu: kaç amper sigorta konulmalı

ssselimilhan
ssselimilhan
30 Kasım 2007

niye kombiden kombiye değişir, hangisi daha sağlıklı?

elektrikçiler yokmu aramızda aydınlatsın bizi?

 




Konu: BACA İLE İLGİLİ SORULARDA YARDIMA AÇIĞIM

ssselimilhan
ssselimilhan
27 Kasım 2007

portakal yazdı:
ssselimilhan yazdı:

selamlar,

atmosferik 43000 lik kazan bacası boyutları ne olmalıdır?

ben hasapladığımda 13 m boy,16 cm çap çıkıyor ancak binamızın boyu 7 m.


Selimilhan sanırım hesap metodunda yanlışlık var. Baca çapı, baca yüksekliğine göre hesaplanıyor. Yani baca yüksekliği hesap sonucu çıkmiyor, sen giriyorsun.
43000kcal/h ik bir kazanda 7m baca yüksekliği için;
-Doğalgaz (üflemeli brülör): 15cm
-Doğalgaz (atmosferik brülör): 16cm
-Sıvı yakıt için : 18cm
-Kömür yakıt için 21cm

cevabın için sağol projeyi zetacad de çiziyorum,zetacad de 16 cm buluyor ancak sonra baca çekme basıncı yetersiz hatası veriyor h=6.7 m