katı yakıtlı kazanlarda yanma esnasında sirkülasyon pompası durduğunda
kazan içindeki su kaynayıp buhar haline gelir açık genleşme depolu sistemde kazan üstünden genleşme deposunun üstüne bağlı olan boru yardımı ile buhar tahliye edilir.kapalı genleşme depolu sistemde buhar kazan içinde kalır kazan susuz kalır alevin etkisiyle yüzeyler deforme olur sıvı yada gaz yakıtlı sistemde brülör stop edince alev söner katı yakıtlı sistemde kazan kapaklarını kapatsanız bile yanma devam eder bu sırada dolaşım pompaları çalışmıyorsa su sıcaklığı hızla yükselir sonuç patlamalara kadar gider
bu yüzden bazı kataloglarda kapalı gen deposını katı yakıtlı sıstemde kullanmayın ibaresi vardır
üç çekişli kazanlar ile iki çekişli (karşı basınç) kazanların su hacimleri aynı değildir su hacminin az yada çok olması tesisat geç ısınır geç soğur.
kömür yakan kazanların yanması tam kontrol edilemez ise pompa durduğunda kazan hemen buhar yapabilir
sıvı yada gaz yakıtlı kazanlarda brülör durunca ateş yok buhar riski yok demektir. son zamanlarda kazan patlamalarında dikkat edilirse katı yakıtlı fanlı kazanların problemli oldugu anlaşılabilir.
selka arkadaşımızın yazısında 5. madde de genleşme dep . bağlantısında vana olmaz ayrıca sistem katı yakıtlı ise kapalıgenleşme tavsiye edilmiyor