azref yazdı:halit yazdı:
günaydın. beş katlı on daireli bir binada kolona regülatör koymadan kombi+ocak için 32 lik boru ile son kata kadar çıkmak maliyet olarak daha hesaplı oluyor. son katlarda gaz sirkülasyonunun azalması ne tip sorunlar doğurur. üst katlar muhtemelen az ısınacak. petek artırma çözüm olurmu? saygılarımla . şimdiden teşekkürler.
Merhaba
Öncelikle mesleğiniz nedir ve ne kadar zamandır bu iş ile meşgulsünüz bilmiyorum. Ancak yaptığınız yorum gerçekten bu konuda eğitime ihtiyacınız olduğunu kanıtlıyor.
Şöyleki bir binada yapılacak tesisatın çapları öncelikli olarak maliyete göre değil kullanacağınız cihazların debisine ve çalışma basınçlarına göre hesaplanır.Bu noktadan sonra hesaplamalar sonucu çapı bulduktan sonra maliyete bakarsınız ve maliyetiniz yüksek ise servis kutusu basıncıda göz önüne alınarak regülatör koyup koymayacağınıza karar verirsiniz. Kafanıza göre "böyle daha ucuz oluyor" diyerek yanlış çapta hat çekerseniz zaten projenizi gaz dağıtım şirketine onaylatamazsınız. Hatları gereğinden düşük çapta çekerseniz düşük çap çektiğiniz hatlarda hız konusunda sorunu yaşarsınız.
Umarım üst katlar az ısınacak derken bunu gaz tesisatınızla ilgili olduğunu düşünerek yazmamışsınızdır!
Isınma konusunda ise petek metrajı belirlenmeden önce dairelerin ısı kaybı hesapları yapılır. Ondan sonra o kayıp değere göre petekler belirlenir.
Siteyi inceleyip vaktinizi bol bol konuları okuyarak geçirirseniz kendinizi geliştirmeniz mümkün.
Saygılarımla.
Kolaylıklar.
son cümleniz çok doğru kendi adıma konusuyorum sitenizi hergün izliyorum ve kendimi geliştirdiğime inanıyorum