Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: regülatör devreye alma

user
user
17 Haziran 2007

sevgili bartrobel değerli bilgiler ve şartname için öncelikle teşekkürler

tüketim varken ayar tutturamıyosak o regülatörde sorun var demektir regülatör üzerindeki etiket değerlerindeki kapasitesinde örneğin 45 m3\saat regülatörde üzerindeki yazan töleransta ayar tutması gerekir 21 mbara ayarladığımız regülatör 45 m3 e kadar +3 -3 mbar aralıkta durmak zorundadır devre kapalıyken olan basınç çalışma basıncı değildir kapatma basıncıdır bu yanıltmasın

devreye almaya gelince shutoff kapalıyken 1 çok markada (madas,frs,pf) kapama klapesi akış yönünde olduğundan çok zor kurulacaktır kurulduğundada aniden basınç yükselmesi olacaktır ayrıca sorun yaşanan regülatörlerin çoğundaki sebep pislik ve yanlış devreye almadır bilimin sesine gelince 100 lerce regülatör devreye almış tamirini yapmış testini yapmış biri olarak şartnamelerin cut,copy yöntemiyle yapıldığını hazırlanırken konunun asıl muhataplarından danışılmadığını düşünüyorum çalışma basınç tölerans çizeelgesini yarın eklerim siteye




Konu: regülatör devreye alma

user
user
17 Haziran 2007

sevgili nur  öncelikle çıkış vanasının açık olması gerekiyor bundaki amaç ilk devreye alma esnasında basınç dengelemesi için yani 300den 21e düşmek için fırsat tanımak gerekiyor incelediğimizde regülatörlerin yapısını bakır bir boru görürüz bunun amacı çıkış yönündeki basınç değişimleri algılayıp üst dengeleme diyaframına iletmesidir eğer vana kapalıyken devreye alırsak regülatörü bakır borudan üst diyaframa dengeleme için basıncı gönderemeden yüksek basınç karşı tarafa geçmiş olur

ceyeran yapıp kapının çarpılması gibi düşünebilirsin




Konu: Selenoid vana montajı

user
user
17 Haziran 2007

bu işin yerlisi yabancısı yoktur ayrıca yaylada ilgisi yoktur tam tersi 300 mbarda daha rahat kapatır çünkü gaz basıncı kapamaya yardımcı olur siz solenoid vanayı akış yöünün tersine bağlarsanız 10 mbar dahi kapatmaz en pahalı yabancı markalar çünkü yayın görevi sadece orfise klapeyi bırakmaktır kapamayı zaten akış yönü basıncı yapar dikey bağlarken şuna dikkat etmek gerekir klapeyi serbest bırakan bobinin içindeki çekirdek yukarı bakmamalıdır yani yerçekimi çekirdeği engellememelidir


Konu: Selonoid vana_deprem

user
user
17 Haziran 2007

regülatörler sadece maxima ayarlılardır gennlikle yani belirlenen basınçtan fazla basınç olduğunda gazı keser minuma ayarlılar ise ayardan dütüğünde keser yani regülatmrün konuyla ilgisi yoktur saygılar


Konu: regülatör,rotari sayaç tamir ve bakımı

user
user
17 Haziran 2007

regülatör devreye alınırken mutlaka çıkış vanası açık olmalıdır basınç dengeleme zamanı vermeden regülatörün çıkış yönünü kapatıp 21 mbar basınca maruz kalması gereken yeri 300 mbar basınçla tahrip ediliyo ardından diyafram yırtılması meydana geliyor

ayrıca basınç ayarı yaparken mutlaka tüketim olmalıdır çünkü ayarlanması gereken çalışma basıncıdır "dinamik basınç" çalışmazken yani tüketim yokken gördüğünüz "statik basınç"tır  regülatörler tüketim yokken iç kapamayı sağlamak için aradaki fark basıncından yararlanır yani 21 mbara ayarlı regülatör tüketim yokken 30 gösterir aradaki 9 mbar kapamak için gerekli basınçtır saygılar.