sevgili bartrobel değerli bilgiler ve şartname için öncelikle teşekkürler
tüketim varken ayar tutturamıyosak o regülatörde sorun var demektir regülatör üzerindeki etiket değerlerindeki kapasitesinde örneğin 45 m3\saat regülatörde üzerindeki yazan töleransta ayar tutması gerekir 21 mbara ayarladığımız regülatör 45 m3 e kadar +3 -3 mbar aralıkta durmak zorundadır devre kapalıyken olan basınç çalışma basıncı değildir kapatma basıncıdır bu yanıltmasın
devreye almaya gelince shutoff kapalıyken 1 çok markada (madas,frs,pf) kapama klapesi akış yönünde olduğundan çok zor kurulacaktır kurulduğundada aniden basınç yükselmesi olacaktır ayrıca sorun yaşanan regülatörlerin çoğundaki sebep pislik ve yanlış devreye almadır bilimin sesine gelince 100 lerce regülatör devreye almış tamirini yapmış testini yapmış biri olarak şartnamelerin cut,copy yöntemiyle yapıldığını hazırlanırken konunun asıl muhataplarından danışılmadığını düşünüyorum çalışma basınç tölerans çizeelgesini yarın eklerim siteye
sevgili nur öncelikle çıkış vanasının açık olması gerekiyor bundaki amaç ilk devreye alma esnasında basınç dengelemesi için yani 300den 21e düşmek için fırsat tanımak gerekiyor incelediğimizde regülatörlerin yapısını bakır bir boru görürüz bunun amacı çıkış yönündeki basınç değişimleri algılayıp üst dengeleme diyaframına iletmesidir eğer vana kapalıyken devreye alırsak regülatörü bakır borudan üst diyaframa dengeleme için basıncı gönderemeden yüksek basınç karşı tarafa geçmiş olur
ceyeran yapıp kapının çarpılması gibi düşünebilirsin
regülatör devreye alınırken mutlaka çıkış vanası açık olmalıdır basınç dengeleme zamanı vermeden regülatörün çıkış yönünü kapatıp 21 mbar basınca maruz kalması gereken yeri 300 mbar basınçla tahrip ediliyo ardından diyafram yırtılması meydana geliyor
ayrıca basınç ayarı yaparken mutlaka tüketim olmalıdır çünkü ayarlanması gereken çalışma basıncıdır "dinamik basınç" çalışmazken yani tüketim yokken gördüğünüz "statik basınç"tır regülatörler tüketim yokken iç kapamayı sağlamak için aradaki fark basıncından yararlanır yani 21 mbara ayarlı regülatör tüketim yokken 30 gösterir aradaki 9 mbar kapamak için gerekli basınçtır saygılar.