user
user

Kayıt Tarihi : 17 Haziran 2007
Son Ziyaret : 23 Aralık 2013
ANKARA

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: regülatör devreye alma

user
user
13 Temmuz 2012

5 yıl olmuş cevap gelmemiş :)


Konu: ânî kapamalı (Shut-off) regülatörlerin ma

user
user
10 Mayıs 2011

madas frs fangaz vs domestik tip regulatorlerde aşırı akış kapatma sistemi yoktur bunlar yüksek basınç ayar seviyesinden sonra hattı kapatır yani aşırı debi veya düşük basınç durumunda hattı kapatmazlar.\r
bazı çiftkademe servis kutusu tipi regülatörlerde bu sistem vardır ör.elster, fiorentini.


Konu: Reg.Ariza Yaparsa Basinci Nasil Ayarlariz

user
user
26 Mart 2008

etiket değerlerinde pn4 yanında pmax 500mbar yazar genelde ve bu regulatörü 700mbarda calıştıramazsınız kilitler kendini dersenizki pn4 ne dayanım basıncı çalışma basıncı değil saygılar.




Konu: REGÜLATÖR ARIZALARI

user
user
10 Ağustos 2007

şöyle anlatayım domestik tip regülatörlerin çogunda min shut-off ayarı yoktur max ayarı regülatörün alt tarafında bulunan küçük honinin kapağını çıkardığında ayar vidası çıkar saat yönüne çevirdiğinde ayar aralığı artar basıncı yükseltir attığı yere bakarsın daha yüksek basınçta atmasını istiyorsan saat yönüne çevirirsin regülatörün çıkış basınç ayarı üst taraf büyük honiden yapılır aynı şekilde saat yönünde basınç artar tabi bununla paralel shut-off ayarınıda yükseltmen gerekir daha detay istersen 0 533 817 19 52 istediğinde arayabilirsin bildiklerimi paylaşırım


Konu: REGÜLATÖR ARIZALARI

user
user
06 Ağustos 2007

nasıl ayarlıyoruz derken açman lazım regülatör basınç ayarında bi fark yoktur normal ayarlarsın shut-off ayarı küçük honiden yapılır ne tip regülatör min-max ayarı varmı ?


Konu: regülatör devreye alma

user
user
01 Ağustos 2007

bu konuya e-gaz arkadaşın yorumunu bekliyorum kendi regülatörleriyle ilgili 1de sorum olacak shut-off vana gibi dışardan elle kapatılabilmelimidir ?

çünkü piyasada elle kapatılamayan regülatörler piyasada satıldığı halde kimi gaz dağıtım şirketleri shut-off'u kapatabilmeyi şart koşuyor nedir doğrusu ?




Konu: 33,4 debiye hangi tip regülatör?

user
user
23 Haziran 2007

regülatöre göre değişir


Konu: shut offfff

user
user
23 Haziran 2007

markadan markaya ve giriş basıncına göre değişir regülatör markaarının web'lerinden bakabilirsin örneğin

www.fangaz.com




Konu: Regülatör Markalari

user
user
21 Haziran 2007

guliani anello


Konu: Regülatör Markalari

user
user
21 Haziran 2007

ayrıca dungs


Konu: regülatör devreye alma

user
user
18 Haziran 2007

  kesinlikle bartrobel beyin dediği gibi domestic regülatörleri kastediyorum madas frs fangaz vs arızaların %80i diyebilirim ilk devreye almada ortaya çıkıyor içini açan varsa yada mutlaka karşılaşmış olanlar vardır üst diyafram sacı eğri çıkar yüksek basınca maruz kaldığından eğer vana belli bir uzaklıktaysa aradaki mesafe regülatörün kendini koruması için zaman kazandırıyo shutoff atsa dahi eğilebiliyor 1diğer nokta ise sık gördüğüm shutoff'u kapayıp iç tesisatı yüksek basınçla test etmek oysa shutoff basıncı giriş yönünden kesmek için dizayn edildiğinden vana görevi görmez test edilen basınç regülatörün 21 mbar görmesi gereken üst diyaframına bastığından arıza yaratabilir

 




Konu: regülatör devreye alma

user
user
17 Haziran 2007

sayın bartrobel neden böyle agresif olduğunuz anlamıyorum cut copyden kastım zaten pietro fiorentinin kurulumunun tüm regülatörlerde aynıymış farzedilip şartname yapılması

ayrıca ne iş yaptığımı hangi firmada çalıştığımı bi yere yazdığımı hatırlamıyorum rms işini bilmem başkasıyla karıştırıyorsunuz bilmediğim konuya bilmiyorum derim burada amacım bilgilerimi paylaşmak bi çıkarım yok dün yoktum yarında olmam bişey değişmez bilgi paylaştıkça anlam kazanır




Konu: regülatör devreye alma

user
user
17 Haziran 2007

burada bişey pazarlamıyorum reklam yapmaya ihtiyacım olsun nerdeki test standını gördünüz bilmiyorum türkiyede toplasanız tam kapasiteyle regülatörü test edecek test standı 3ü geçmez 1i bende pietro fiorentinin minumum slamshutt ayarlı regülatörünün devreye alma bilgileridir onlar ve doğrudur zira hatta gaz yokken kurulmazlar m,numum ayarlı regülatörler benim kastettiğim regülatörler piyasada genel olarak kullanılan domestik regülatörler

fiogaz dan mustafa kumsar bey aydınlatır eğer sorarsanız




Konu: regülatör devreye alma

user
user
17 Haziran 2007

sevgili bartrobel

tüketim anında istenilen basıncı vermeyen regülatörün kapalıyken doğru basıncı göstermesi neyi ifade ederki

ankaraya geldiğinde test standımda uygulamalı göstermek isterim telefonum yukarıda teşekkürler




Konu: regülatör devreye alma

user
user
17 Haziran 2007

tüm arkadaşlar hertürlü regülatör sorununuz için çekinmeden her zaman arayabilirsiniz 0533 817 19 52