Konu: selenoid vananın yeri hakkında

ercankaya
ercankaya
12 Ocak 2007

Burçin arkadaşım,

Deprem sensörü için kullanıyorsan,bina dışında ve ana kesmeden hemen sonra koyacaksın ve muhafaza altına alacaksın.

Daire içinde kullanılan gaz alarm cihazına bağlayacaksan,saat çıkışına ve daire dışına koyman gerekir.En azından İstanbul'da uygulama böyle.

İyi çalışmalar...




Konu: 2 SOBA+ 1 OCAK (ACİİİL!!!)

ercankaya
ercankaya
29 Aralık 2006

Arkadaşlar,

Hepiniz çok iyisiniz,aritmetik toplam almak hattınızda birşey değiştirmeyeceği için en garantisi olur...

 




Konu: 2 SOBA+ 1 OCAK (ACİİİL!!!)

ercankaya
ercankaya
29 Aralık 2006

7000/8250/0.9=0,94 x 2 =1,88 m3/h

1,88+1,6=3,48 m3/h

Aritmetik toplamları alırsan hiçbir sorun çıkmaz




Konu: tüketimi kaç almalıyım???

ercankaya
ercankaya
25 Aralık 2006

Konuyu anladım arkadaşlar.Hepinize teşekkürler..


Konu: tüketimi kaç almalıyım???

ercankaya
ercankaya
24 Aralık 2006

Bu arada zetacad toplam debiyi 4,65 hesapladı.Mantığını anlayamadım...




Konu: İgdaş Vizeli Deprem Vanaları

ercankaya
ercankaya
14 Temmuz 2006

Ben Madas ve Tork kullanıyorum.Sorunsuz.Vizeleri var.

Tsk.




Konu: açılı duvar üzerine tesisat çizimi

ercankaya
ercankaya
07 Temmuz 2006

Açılı duvarın başlangıç yerinden itibaren duvar mesafesi kadar düz çizin,sonra sonra çizdiğiniz hattın ucundan tutup duvara yaklaştırın

KOlay gelsin




Konu: deprem sensörü

ercankaya
ercankaya
12 Haziran 2006

Arkadaşlar,

Deprem sensörü ile ilgili bilgi için son şartnameyi okumanızı tavsiye ediyorum.Hangi binalarda zorunlu,hangilerinde zorunlu değil marlo arkadaş açıklamış.Ben uygulamayla ilgili bilgi vereyim.Selenoid vana (12V DC) AKV'sından hemen sonra konuluyor.Servis kutusundan 1-2 m sonrası diye bir zorunluluk yok.AKV'sını nereye koyuyorsanız akabinde hemen selenoid vanayı koyabilirsiniz.Sismik cihazı binanın en alt katına kirişe veya kolona koymanız gerekir.Kural kablo 20 m yi geçmeyecek.Geçerse kabloyu kalınlaştıracaksınız.

Fiyat konusunda ise piyasa da şu anda sismik sensör 400 YTL civarında.Selenoid vana ise borunuzun çapına göre değişir.Ortalama 80-100 YTL civarında.

Bir de gaz açmadan önce devreye aldırmanız gerekir.Kontrol mühendisi devreye alma kağıdını istiyor.

Son söz... Şu ana kadar taktırdıklarımdan doğrudürüst çalışanına rastlamadım




Konu: Ana Kesme Vanası

ercankaya
ercankaya
07 Haziran 2006

Muhozo'nun yorumu doğru,fakat AKV nın 1,8 m konmasının bir nedeni de çocukların kolay erişemeyeceği bir mesafe olması.Bunu da dikkate almak gerekir.


Konu: SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ ?

ercankaya
ercankaya
06 Haziran 2006

Adem kardeşim haklısın mantıklı olarak öyle yapmak gerekir.Ama burası ortaköy ve denize sıfır.Muhtemelen hatta 100/100 yine restaurant olacak.O kesim de pek konut yok ve her kat yaklaşık 300 m2.

Tsk




Konu: Ana Kesme Vanası

ercankaya
ercankaya
06 Haziran 2006

Şartname de AKV 1,8 m belirtiliyor.Dolayısıyla bunun altına inemezsiniz.İkinci söylediğinizi uygulamanız gerekecek.En azından gaz açarken başınız ağrımaz.

Kolay gelsin.




Konu: Araç tadilat projesi olan arkadaş?

ercankaya
ercankaya
01 Haziran 2006

Arkadaşlar, şu an ist.dışındayım.Hafta sonu gönderirim merak etmeyin.Bana mail adreslerinizi verin.Belli başlı projeleri göndereyim,isteğiniz olursa bildirirsiniz.

Tşk




Konu: Araç tadilat projesi olan arkadaş?

ercankaya
ercankaya
30 Mayıs 2006

Arkadaşlar,

Tabiki yardımcı olayım ama 600'e yakın var.Hangi birini.Çok yüzeysel kalıyor gönder demek.Örneğin Ford 2520 kamyona  10 dan fazla kasa uygulaması yapabilirsiniz.İhtiyacınız olan kasa çeşidini marka model bildirerek isteyin göndereyim.




Konu: Araç tadilat projesi olan arkadaş?

ercankaya
ercankaya
30 Mayıs 2006

Arşivimde mevcut belli başlıları göndereyim.Ama neden ihtiyaç duyduğunu anlayamadım.Bu işi yapacaksan tavsiyem yapma.Ben bıraktım.


Konu: Araç tadilat projesi olan arkadaş?

ercankaya
ercankaya
30 Mayıs 2006

Hangi aracın lazım...