blueumut
blueumut

Kayıt Tarihi : 21 Haziran 2007
Son Ziyaret : 21 Nisan 2012
KOCAELİ

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Ölü Hacim Hesabı

blueumut
blueumut
02 Temmuz 2007

Bartrobel34 yazdı:
ugurlulike yazdı:

SLM ARKADAÞLAR BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVÝNÝRÝM

 

Merhabalar..

normal de gaz teslim noktasında ki regülatörü  doğru seçersen ölüm hacim hesabına gerek kalmaz, ama gaz şirketleri garanti iş yapma adına ölüm hacim istyor,bu nokta da senin yapacağın boru zaten 1 boy bile değil, illaki ölüm hacim hesabı isteniyorsa sök tesisatı dn 150 çek zaten gaz yolu armatürlerin muhtemelen 2" veya 2 1/2 " olacaktır.tesisatın uzun olsaydı bartobel in dediğini yapabilirdin,ya da dn 100 boruyu kazan dairesi içinde biraz dolaştırarak ölüm hacim yarat,ama 5,5 m lik tesisat için bence uğraşmaya gerek yok.

selamlar...

 

 

TOPLAM 554000 kcal lik bir kullanýmýmýz var

tesisatýmýz 300 mbar fakat boru boyumu çok kýsa 5 metre kadar ben DN 100 Lük boruyla gittim kazana kadar ama ölü hacim hesabýný yaptýðýmýzda benden en az DN 100 lük 9.5 metre boru istiyor ben þþimdi ne yapayým DN 125 mi çekeyim

Not: gaz daðýtým þirketi ölü hacim hesabý istiyor!!!!

UgurluIlke

kapasitenize gore 74.62 m3/h debin var.Tesisati 300 mabr cektigini dusunuyorum.Zaten 21 mbarda hic kurtarmaz. 300 mbarda 1/1000 gerekli debi 0.0746 m3.Senin sececgin boru cap ve metraja gore boru ic hacmi bu degerden ya buyuk yada esit olmaliki olu hacim hesabin kurtarsin.DN 100 boru capi 5 metre mesafeye gore 0.041097 m3 cikar.Bu cap bu mesafede olu hacim icin gerekli debi yeterli degil.Simdi DN 100 9.5 metre mesafe olursa ne olur?  Boru ic hacmi 0.078 m3 olur. Buda senin olu hacmini kurtarir.Simdi burda teknik bir sorun var olu hacmi kurtarmak icin gereksiz yere boruyu dolastirman gerekecek.DN 125 cap 5 m mesafede ne olur birde ona bakalim? 0.064 m3 olur yine yetersiz kalir.DN 125 boru capindada mesafeyi biraz uzatman gerekir.(Hesaplarda sayac ic hacmi 0 sifir kabul edilmistir.Zira bu kapasitede koruklu sayac kullnamazssin rotary kullanacaksin ) Ancak 5 metre mesafede DN 150 0.093 yapar ve rahatlikla kurtarir.Anca k benim size baska bir onerim var Zira Aksa Anadolu dogalgaz dagitim sartnamelerinde bu vardir.Ayrica teknik olarak hic bir sakincasi yoktur.Siz DN 100 tesisati yaptinizssa gaz dagirim sirketi ile konusun ve ikna edin eksik olu hacim miktari kadar normal dogalgaz borusundan hacim tupu yapin ve tesisatin uygun bir noktasina monte edin..Bu sorununuzu cozecektir.




Konu: doğalgaz ve lpg dönüşümü

blueumut
blueumut
29 Haziran 2007

merhabalar,

boru çapı hesabını doğalgazla çalışacakmış gibi hesaplamanzı lazım,fakat bundan önce  fabrika hangi bölgede ise o bölgenin gaz dağıtım şirketiyle ön görüşme yapıp lpg ile kullanılan boruların daha sonra kabul edilip edilmeyeceğini öğrenmenizi tavsiye ederim.

çünkü şu anda sektörün yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir taneside hiç bir kontrol ve kriter uygulanmadan yapılmış olan lpg tesisatlarının son zamanlarda buna lng de katılmaya başladı,son derece kalitesiz ve emniyetsiz yapılması,bunun sonucu olarak da doğal gaz la kullanılmak istendiğinde gaz dağıtım şirketinden onay görmemesidir.bu gazı kullanmak isteyen sanayiciye ilave masraf olarak yansımak da bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.tabi bunlar işin idAri boyutu.

teknik olarak ileride sıkıntı yaşamak istemiyorsan,o bölgede ki gaz dağıtım şirketinin şartnamesine göre imalatı ve projeni yap. Gaz geldiğinde o bölgeye,boruların iç kesitlerinin belli noktalardan  teknik incelemesi yapılarak,kulanımına karar verilebilir.

selamlar..

 

 




Konu: G65 Sayaç Hakkında

blueumut
blueumut
25 Haziran 2007

merhabalar..

g-65 sayaçtan 7 barg da geçebilecek maksimum debi.

QHPmaks=Qmaksxpmutlak=100x(7+1)=800 m3/h.

2500 m3/h i okuması mümkün değil.

selamlar..

 




Konu: YARDIM PE SIFIR-RMS-A ???

blueumut
blueumut
23 Haziran 2007

merhabalar,

po hattı için Bartrobel in teknik açıklaması son derece doğru.

diğer arkadaşın açıkladığı  durum ise BR ye acil ve emniyetli müdahalae için yapılmış bir açıklamadır.

selamlar...






Konu: ölçümleme

blueumut
blueumut
22 Haziran 2007

nur81 yazdı:

merhabalar...

nur hanım ,aşağıda belitmiş olduğunuz G-40 sayacın minumum debisi 0,4 ise kuvvetle muhtemel nu sayaç körüklü sayaçtır.eğer rotary ise de ölçüm dinamiği 1/160 dır.( ben daha önce g-40 da buna rastlamadım.)

ama buna bu kadar takılmaya gerek yok netice olarak sayaçlarda ki minumum hesabının nasıl yapıldığını kavrayabildiysek ,işletme basıncındaki minuum ve maksimum debi hesabını anlayabildiysek gerisi detaydır.çünükü siz bir sayaç sipariş ederken size sorulacak ilk soru 1-ölçüm hassasiyeti kaç olsun 2-işletme basıncı kaç bar g.

proje onaylatırken ise gaz şirketi cihaz minumumnun sayaç minumumunun üzerinde olmasına bakacaktır.yani bunların hepsi bir bütündür.

selamlar..

Konya da G4(dahil) ile G25(dahil) arası körüklü tip sayaç istenmektedir.Şartnamede sayaçların maksimum-minimum ölçüm değerlerini veren tabloda G4 sayaç için min.debi 0,04m3/h ve max.debi 6m3/h olarak verilmiş.Bu değerler körüklü sayaçlarda ölçüm dinamiğinin 1/150 olduğunu gösteriyor.G65 rotary sayaç için min.debi 5m3/h, max.debi 100m3/h olarak verilmiş bu değer ise bizim kullanmış olduğumuz rotary sayaçlar için ölçüm dinamiğinin 1/20 olduğunu gösteriyor.Yalnız şartnamedeki tabloda G40 rotary sayaç için min.debi 0,4m3/h ve max.debi 65 m3/h olarak verilmiş bu durumda G40 rotary sayacın ölçüm dinamiği 1/20 olmuyor.Bu sayacın diğer rotary sayaçlarına göre ölçüm dinamiği neden farklı?Daha önce G40 rotary sayacın 300mbarda okuyabileceği min. debiyi, tablodaki min.debi değerini 1,3 ile çarparak bulmuştum (0,4*1,3=0,52).Bu durumda biraz kafam karıştı tabloda ölçüm dinamiği diğer rotary sayaçlara göre farklı olan G40 rotary sayaç için bulduğum 0,52 m3/h değeri doğrumudur sizce?




Konu: sanayide weldolet kullanımı

blueumut
blueumut
22 Haziran 2007

merhabalar...

weldolet genellikle end. iç tesisatlar da ana hattın genellikle yarısı kadar olan çaplara alınan  branşman bağlantılarında, manometre,vent, reilef bağlantılarında kullanılan fittings dir.B ve C tip istayonlarda tesis içi 2.kademe istasyonlarda uygulamaları mevcuttur.

çap sınırlamasına gelince en verimli uygulama DN 40 ve üzeri çaplarda yapılan uygulamadır.kurt ağzı ,yerine yapılan weldolet uygulaması doğru ve tekniğine uygun yapılırsa tesisatçılık açısından doğru bir uygulamadır.

selamlar....

 




Konu: Kazan (Kullnm Suyu Sbt Sıc.)?

blueumut
blueumut
22 Haziran 2007

merhabalar,

kömürlü kazanlarda sabit sıcaklık kontrolü yapılabiliyormu bilmiyorum ama,sıvı vey gaz yakıtlı kazanların yeni modellerin de bildiğim kadarıyla kazan ön kontrol paneliyle akuple olan sıcaklık kontrol üniterinin olduğunu biliyorum.ama bu kontrol ünitesinde sıcaklık derecesini sabit tutma olayı varmı bilemiyorum.girilen sıcaklık değerinin belli opsiyonlarda aşağı ve yukarı yönde aşmayacak şekilde çalışan kazanlar mevcut.

selamlar...

 




Konu: Doğalgaz da Kullanılan Teknik Terimler

blueumut
blueumut
22 Haziran 2007

deusexmachine yazdı:

DOĞAL GAZ İLE İLGİLİ AKLIMA GELEN BAZI TANIMLAR

selamlar bende bir kaç ilave yapayım..

FİTTİNG (BAĞLANTI ELEMANLARI): Boru hatlarında birleştirme veya ayırma görevi yapan ilave parçalardır.

BR , Bölge Regülatörü: Çelik hatlardaki 20 bar'lık basıncı 4 bar'a düşürerek belirli bir bölgedeki PE dağıtım hatlarını besleyen basınç düşürücü ve düzenleyici istasyonlardır.

SKİD: Çelik hatlardaki 20 bar'lık basıncı projelendirilerek gerekli olan kullanım basıncına düşürüp belirli  bir tüketiciyi besleyen basınç düşürücü ve düzenleyici istasyonlardır.

ST, ÇELİK HAToğalgazın taşınmasında kullanılan 2" - 20 çaplarında , düz ve spiral dikişli imal edilmiş , PE izolasyon malzeme ile kaplanmış - 13m uzunluğundaki borulardır.

TİE - İN: İki çelik hattın birleştirilmesidir.

TAKE - OFF : Mevcut gazsız çelik hattan braşman (dal,kol) alma işlemidir.

TAKE-OFF VANASI=HAT ÜZERİNDE ileride gaz kullanuılacak tesis veya bölge için bırakılan hat basıncına, göre basınç sınıfı seçilen vana.

PO: Bölge regülatör çıkışı ile PE hat arasındaki min.25 M uzunluğundaki çelik geçiş hattıdır.

BG: Ana dağıtım hattından bölge regülatör istasyonunu beslemek amacıyla döşenen 20 bar'lık çelik hattır.

KATODİK KORUMA:Çelik şebeke hatlarında korozyona karşı yapılan işlemdir.

redresörlü ünitelerle ve ya mg anodla yapılabilir.

HOT - TAP: Mevcut gazlı hattan , gaz  kesilmeden branşman (dal.kol) alma işlemidir.

STOOPLE=MEVCUT GAZLI HATTIN GAZ KESİLMEDEN DE PLASE EDİLMESİ.

SPOOL: Birkaç malzemenin(boru,vana,tee vb.)kaynaklı imalatla birleştirilmiş halidir.

SPOOL TESTİ= YUKARIDA YAPILAN İMALATLARIN HİDROSTATİK TESTİ.

HİDROSTATİK TEST:İşletme basıncı 5 bar'dan büyük olan hatlara su basılarak yapılan mukavemet ve sızdırmazlık testidir.

PNÖMATİK TEST=İŞLETMA BASINCI 5 BARG DAN KÜÇÜK HATLARDA YAPILAN TEST AKIŞKANI OLARAK GENELLİKLE HAVANIN KULLANILDIĞI TEST.

DAHA BİR ÇOK TANIM VAR ARKADAŞLAR SONRA DEVAM EDERİZ.

SELAMLAR..

ŞİMDİİLİK BU KADAR UMARIM İÇLERİNDE İŞİNİZE YARAYACAK ŞEYLER ÇIKAR




Konu: ölçümleme

blueumut
blueumut
22 Haziran 2007

Bartrobel34 yazdı:
blueumut yazdı:

merhabalar.

öncelikle þunu belirteyim körüklü sayaçlarda ölçüm dinamiði 1/150 dir.

bir diðer konuda arkadaþýn belirtmiþ olduðu sistem de RMS-C den bahs etmektedir,yani servis kutusundan falan bahsedilmemektedir.sayaç minumum ve maksimum debileri hesaplanýrken iki parametre önemlidir birincisi sayacýn ölçüm dinamiði,ikincisi ise iþletme basýncýsýr.ayrýca rotary sayaçlarda ölçüm dinamiði tipine göre 1/200 e kadar çýkabilir,1/20 lik bir sýnýrlamadan bahsedilmesi söz konusu olamaz.türbinmetrelerde böyle bir sýnýrlama vardýr 1/20  veya 1/30 luk türninmetreler mevcuttur.

selamlar..

Evet bilgiler icin tesekkurler.

1-Koruklu sayac icin bir onceki yazinizda 1/100 yazmistiniz.1/150 oldugunuda sizden duydum.Ayrica ordaki yazinizda koruklu sayaclar icin 1/160 yazmissiniz.ORDA BİR YAZIM HATASI OLMUŞ,1/160 DIR.

2-250 m3/h altinda tuketimi olan bir yere hangi gaz dagitim sirketi RMS-C koymus dogrusu cok merak ediyorum.Arkadasimiz zaten konuya uzak bilmeden yanlis bilgi vermis olabilecegini dusunmemzi gerekir.hattin basinci  Pg  4 bar oldugundan hattin polietilen oldugu %1500 belli olduguna gore 85 m3/h lik tuketime uygun servis kutusu yokmudur?  TABİ Kİ SERVİS KUTUSUNDAN DA ALABİLİR.230 M3/H E KADAR SERVİS KUTUSUNDAN BESLEME YAPILABİLİR.AYRICA GEBZE DE GOSB VE TAYSAD BÖLGESİNDE TÜM GAZ TESLİM NOKTALARI İSTASYONDUR.

3- Evet dogrudur Rotary sayaclarin olcum dinamigi 1:200 degilde 1;160 a kadar ciktigi dogrudur.Ancak turkiyede birakiniz 1:160 1:50 ve 1:30 oranli rotary sayaci bulamazsiniz.Ulkemizde kullanilan 1:20 oranlidir.(2005 ten sonra getirdilerse bilgim yok).Diger forumda yazilan 1:20 unutulmamalidir yazisi ulkemizde kullanilmakta olan Rotary sayaclar icindir. 1/200 DE ÇIKACAK.AYRICA ARTIK 1/20 DEĞİL DE DAHA YÜKSEK HASSASİYETLİLER DAHA ÇOK KULLANILMAKTADIR.

4-Turbinmetrelerde min debi  Rotary sayaclardaki gibi 1:20 yada 1:30 orani ile bulunmaz.Turbinmetrelerin hiz olcen sayaclar oldugu unutulmamalidir.MİNUMUM DEBİ HESABI YAPILIR, AMA YÜKSEK ÇIKAR ZATEN ROTARY METRE TERCİH EDİLMESİNİN SEBEBİ BUDUR.

SELAMLAR..

BASARILAR.




Konu: fabrikanın sayaç seçimi hakkında

blueumut
blueumut
22 Haziran 2007

Bartrobel34 yazdı:
blueumut yazdı:

merhabalar...

1-rotary sayaçlarda 1/20 gibi bir sýnýrlamadan söz edilemez bu çok yanlýþ bir bir bilgidir.rotary sayaçlar hassasiyet 1/20 den baþlar,son dönemlerde 2-1/200 e kadar çýkmaktadýr,ama 3-türbin tip sayaçlarda 1/20 veya 1/30 olabilir.Bu baðlamda 4-g-40 rotary sayaçlardaki maksimum hasaaiyet oraný benim bildiðim 1/100 dür.G-65 ,G100,G160,G250 LER de ise 1/160 dýr.ayný tip sayaçlarýn 1/20,1/50,1/100 hassasyet oranýna sahip tipleride mevcuttur.

5-G-40 sayacýn okuyabileceði debi 65m3/h dir.0,3 barg da 84,5 m3 dür.minumum okuyabileceði debi ise 1/100 hassasiyet de ve 0,3 barg da 0,845 m3/h dir.körüklü sayaçlarda ise hassiyet 1/160 dýr.dolayýsýyla ayný tip körüklünün okuyacaðý min debi 0,52 m3/h olacaktýr.burada ki gaz tesliminin pe hattan yapýlacaðý aþikardýr,zaten arkadaþ da 6-rms cden söz etmektedir,demek ki gaz teslim noktasý istasyon olacaktýr.

7-Ayrýca,RMS -B giriþi 12-21 bar deðil,6-40 barg dýr.

selamlar..

1-Rotary sayaclarda olcum dinamigi en fazla 1:160 oranindadir.yeni actiginiz konuda yazdim yine yaziyorum 2005 yilina kadar bu ulkede 1:20 hassasiyetli Rotary sayactan baska bir olcum dinamigine sahip baska bir  sayac bulmak mumku degildi.Cok sekiden RMS-B istasyonunun birinde 1:160 oranli Rotary sayaca rastladim.Son 3 yil icinde piyasaya getirilip getirilmedigini bilmiyorum.Ancak o yazida ifadenin amaci sudur.Ulkemizde bulunan Rotary sayaclar icin gecerli oldugunu vurgulamak icindir..AŞAĞIDA DA BELİRTTİĞİM GİBİ,ARTIK TÜRBİN TİP SAYAÇLAR YERİNE ROTARY SAYAÇLAR KULLANILIYOR.NEDENİ DE YÜKSEK HASSAİYET.

 2-1/200 orani yanlis bir bilgidir.Burun rotary sayac sartnamelerinde max olcum dinamigi 1:160 tir.HAYIR DEĞİLDİR ŞU ANDA  BU HASSASİYET DE SAYAÇLAR ÜRETİLME AŞAMASINDADIR.

3-Turbin tip sayaclarda rotary sayaclar gibi 1:30 1:20 orani ile min debi hesabi yapamazsiniz.Turbinmetrelerin hiz olcen sayaclar oldugu unutulmamalidir.TÜRBİNMETRELERDE MİNUMUM DEBİ HESABI YAPILIR.AMA DEBİ YÜKSEK ÇIKAR,BUNUN İÇİN HACİM ÖLÇEN YÜKSEK HASSASİYETLİ ROTARYMETRELER KULANILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

4-Siz bir onceki yazida 1/100 oran degerini koruklu sayaclar icin vermistiniz.Simdi Roraty sayac icin oldugunu yaziyorsunuz.Kabulumuzdur. BURDA YANLIŞ ANLAMA  OLMUŞ SANIRIM KÖRÜKLÜ İÇİN DEMEMİŞTİM.

5-Yeni acmis oldugunuz forum konusunda koruklu sayaclarin olcum oranini 1/150 yazmissiniz burada ise 1/160 oldugunu kendiniz soyluyorsunuz.Bunu anlayamdim dogrusu.Ayrica cidden siz hic 1/100 yada 1:160 olcum oranina sahip rotary kullandinizmi cok merak ediyorum yoksa katalog degerlerinimi ifade ediyorsunuz?DEFALARCA KULLANDIM HEMDE.YENİ AÇTIĞIM FORMDA YAZIM HATASI YAPMIŞIM ÖZÜR DİLERİM.

6-250 m3/h tuketim degerinin altinda hangi gaz dagitim sirketi RMS-C kullanmis cok merak ediyorum.Kullanan gaz dagitim sirketi de varsa ayakata alkisliyorum. GEBZE GOSB A VE TAYSAD A GİTMENİZİ TAVSİYE EDERİM.

7-Evet dogrudur.6-40 bardir.Siz bir RMS-B istasyonuna 40 bar basincla girdiginizde neler olabilecegini biliyormusunuz aciklarmisiniz? ÖNEMLİ OLANIN BASINÇ DÜŞÜMÜ MİKTARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ ZATEN 40 GİRİP 25 ÇIKIYORSA NO PROBLEM.ZATEN AMACIMIZ 40 BAR GİRMEK DEĞİL,ÖYLEDE OLABİLECEĞİNİ BELİRTİYORUM.

 

selamlar...




Konu: fabrikanın sayaç seçimi hakkında

blueumut
blueumut
21 Haziran 2007

merhabalar...

rotary sayaçlarda 1/20 gibi bir sınırlamadan söz edilemez bu çok yanlış bir bir bilgidir.rotary sayaçlar hassasiyet 1/20 den başlar,son dönemlerde 1/200 e kadar çıkmaktadır,ama türbin tip sayaçlarda 1/20 veya 1/30 olabilir.Bu bağlamda g-40 rotary sayaçlardaki maksimum hasaaiyet oranı benim bildiğim 1/100 dür.G-65 ,G100,G160,G250 LER de ise 1/160 dır.aynı tip sayaçların 1/20,1/50,1/100 hassasyet oranına sahip tipleride mevcuttur.

G-40 sayacın okuyabileceği debi 65m3/h dir.0,3 barg da 84,5 m3 dür.minumum okuyabileceği debi ise 1/100 hassasiyet de ve 0,3 barg da 0,845 m3/h dir.körüklü sayaçlarda ise hassiyet 1/160 dır.dolayısıyla aynı tip körüklünün okuyacağı min debi 0,52 m3/h olacaktır.burada ki gaz tesliminin pe hattan yapılacağı aşikardır,zaten arkadaş da rms cden söz etmektedir,demek ki gaz teslim noktası istasyon olacaktır.

Ayrıca,RMS -B girişi 12-21 bar değil,6-40 barg dır.

selamlar..

QUOTE=Bartrobel34]

m@rco yazdı:
Merhaba arkadaþlar. Benim sizden öðrenmek istediðim þu ; projesini yapacaðým fabrikada toplam doðalgaz tüketimi 45m3/h olacak ve 40m3/h yedek branþman býrakýlacak. 84,5 m3/h lýk RMS-C istasyonunda kullanmam gereken sayaç tipi nedir? Toplam tüketim 45 ten 70 m3/h a çýktýðý durumda sayacý deðiþtirmem gerekirmi? (Pgiriþ 4bar-Pçýkýþ 300mbar).Yardýmcý olursanýz sevinirim... 


Simdi
RMS-A P giris basinclari 40 bar-70 bar

RMS-B P giris basinclari 12- bar-21 bar

RMS-C P giris basinclari 1 bar-4 bar

Yukarda altini cizdim.Bu kurulusa verilecek gazin giris basinci 4 bar.Bu ne demek bu hattin polietilen oldugunu gosterir.Eger gaz dagitim sirketi yatirim maliyeti olarak yuklsek olacagindan kuvvetle muhtemel bu kurulusa servis kutusu kouyacakti.Velevki Gaz dagitim sirketi bu kurulusa RMS-C kabinli istasyon koyarsa ozaman sayac ROTARY olacaktir.
Nur hanim sizin buldugunuz sonuc 0.52 m3/h dogrudur.Zira Blueumut 1/100  min olcum orani yazmisti bu yanlistir.Olmasi gereken koruklu sayaclarda 1/160 degeridir. Rotary sayaclarda min olcum degeri 1/20 oldugunu unutmayiniz.
BASARILAR [/QUOTE]




Konu: Hot Top

blueumut
blueumut
21 Haziran 2007

 hot-tap, piyasada bilinen şekli canlı bağlantı.

son derece spesifik bir olaydır.Bu konuda BOTAŞ,İGDAŞ,İZGAZ kendi ekipleriyle bu işi yapmaktadır.özel gaz dağıtım şirletlerinden bu konuda kendi ekibini kuran sanırım şu an için yok.ayrıca kartek firması özel olarak bu işi yapabilmektedir.ben gebze içinde yaklaşık 20 operasyona katıldım bu firmayla.

maksimum yapılabilme basıncı 80 barg dır.tüm operasyon belirli bir prosedür doğrultusunda gider,buda hot-tap prosedürüdür.bartrobel genel olarak özetleme yapmış,aşağı yukarı bu şekilde operasyonlar yapılmaktadır.

selamlar..




Konu: fabrikanın sayaç seçimi hakkında

blueumut
blueumut
21 Haziran 2007

merhabalar,

tarif edilen sisteme G-40 Körüklü ve G-40 Rotary kullanılabilinir.Ama istasyon içi olduğu için genelde rotary tercih edilir.burda dikkst edilecek konu sayaç minumum okuma değerinin cihaz minumumu nu okumasıdır.Üretilebiln maksimum hassasiyet de ki G-40 rotary sayaç  1/100 dür. 300 mbar da minumum değer ise 0,85 m3/h dir.

Gaz dağıtım şirketinin onayı alınarak bu tip bir çalışma yapılabilir,ama yedekli çalışmalarda genellikle bir üst sayacın seçilmesi sistem tasarımı açısından her zaman daha iyidir.

selamlar...