iste havalandırma menfezlerinin yararının ne kadar buyuk oldugunu anlamıs olmalısınız bazı usta ve muhendis arkadaslar kıs aylarında musterilerden gelen şikayetler uzunden iin aslını bbıldıklerı halde cahılce havalandırma menfezlerini kapatmaları yonunde musterılerı oneri sunu yorlar boyle kotu bir durum musterilerinin baslarına gelince bunun vebalini nasil uslenecekler bilmiyorum !!!!
(testler hava basıncı ile yapılır.)
Mukavemet testi ve sızdırmazlık testi olmak üzere iki tane test yapıyorsun.
Mukavemet testi: Gaz basıncının 1.5 katı basınçla test alıyorsun yani 300x1.5=450 mbar. Tesisata 450 mbar hava bastıktan sonra 0-600 mbar manometreden kaçak kontrolu yapıyorsun. 21 mbarlık tesisata bu testi yapmıyorsun.
Sızdırmazlık testi:U manometresiyle test alıyorsun. Şebeke basıncı+50 mbar yani 21+50=71 mbar en düşük test alma noktan. Bildiğin testi yapıyorsun
dogalgaz tesisatına su ile test yapsak olurmu bizim bir usta kombinin altını ters baglamış gazı açmaya gittik test nipelinden su fışkırıyordu demirdöküm vinto kombi



iste isi bilmeyen ustalarla calisir saniz basiniza gelecek olaylardan biri
abi siz neyaptiniz gaz girisine soguk su girisini baglayinca olabilecek muhtemel arızalar 1 kombinin elektronik devrelerini ve ana kartini öldürürsünüz buda kombinin yari fiyatindan pahali bir sey olur ikincisi tesisat!a su doldurdum mu erzurum gibi bir yerde kisin don olayi olunca tesisatta gaz girisi iyi olmaz kombi ve ocaklarda yanmaproblemi olur yapacagin ilk is bu isi beceren ustayi kovmak vede tesisat isindeki suyu atmak olsun komprasorle suyu bosalt oksi asetilenle tesisat icinde su kalmayincaya kadar borulari ısıt hade kolay gelsin
saka bir tarafada insallah anakarta birsey olmamistir
bu arada kombi montajida sonderece dusuk sen birde buraya gelde bak fiyatlara malz. içinde 350ytl
arkadaslar verdiniz fiyatlarda gercekcimisiniz bu fiyatta burda ustalar kılını bile kıpırdatmaz
kolon tesisati :1m 20ytl daire ici tesisat: 150ytl kat kaloriferi :250ylt
Ben sahsen konut büyükse her ikisini birden kullanıyorum.
Genelde evin en çok oturulan odasi salon oldugundan oda termostatını salona yerlestirip diğer odalarada termostatik vana kullaniyorum en az iki radyatörede normal vana bagliyorum. sistem fevkalade güzel calisiyor
duvardan 3cm acikta tavandan 25cm asagiga kaynak yapmak herkezin harci degil birde mutfak dolaplari var masallah hangar gibi zor bela kaynak oluyor kolayditen varsa butursub bir adim one ciksin
plastik tesisatinda ise yapistir git diyorlar (elektro fizyon) yapistirmakla olsa bunun alesi,roturu var karistirmadan gitmek lazim kimi yerler ole zorluklar cikariyorki adama delirmemek icten bile degil.
birde pimpirikli musteriler oldumu dusman basina adama izah ediyorsun bu is senindedigin gibi olmaz diye adamlar yanlis anliyor sanki iscilikten kaciyormusuz gibi gelmeyin ustume cooook doluym allaha emanet olun 
bakiyorumda hep ustalardan sikayetciyiz ama daha malzemeyi tanimayan muhendisler ve teknikerlerimizde var bu ulkede elestiri yaparken birazda olculu olmakta yarar var sahsen ben okul bitirdigimde sayac filexi isteyen bir ustama bon bon baktigim gunleri unutmus degilim 
sevgili arkadasim
bu testleri nerelerde kullanmak istiyorsun biraz aciklardan belki yardimci olabilirim.
saygi deger arkadasim dedigin bir oranda dogru ama kaskad sisteminde altı tane kombiden biri veya birkaçı arıza durumuna geçse dahi diğerleri çalısmaya devam eder kullanıcıların ısınma ve sıcaksu ihtiyaclarını karşılar. yani konforun gerekli oldugu yerlerde hastene,spor salonları vb. yerlerde kaskad sitemi sonderece mantıklı ve gerekli sitemlerdir