Konu: Kolonların Kaynak yapılması?

m.alp_alper
m.alp_alper
18 Kasım 2007

bozbahar yazdı:
akv arıza yaparsa gaz nasıl kesilecekse akvden önce rakor attığındada gazı aynı yolla kesersin,yani servis kutusundan gazı kesersin
  sen kafana gore servis kutusuna mudahele edebilirmisin ???  ederim dersen ozaman akv ne gerek var git seervis kutusundan kes gazı bosu bosuna vana kullanacan rakor atacan dime


Konu: Kolonların Kaynak yapılması?

m.alp_alper
m.alp_alper
18 Kasım 2007

Kdz. Ereğli- Düzce Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalesine En Düşük Teklif Aksa Doğalgaz'dan
09/04/2004
Karadeniz Ereğli-Düzce doğalgaz dağıtım lisansı ihalesine en düşük teklifi 0.034 cent/kwh ile Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) bugün gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katılırken, İlci Doğalgaz İşletme Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 0.0249 cent/kwh düzeyindeki teklifi 3 haneli olmadığı, dolayısıyla şartnameye uymadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İhalede açık eksiltme öncesinde Fernaz İnşaat Limited Şirketi'nin teklifi 0.069, HSV İnşaat Sanayi Pazarlama Ticaret A.Ş.'nin 0.071 ve Metangaz Şehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin 0.055, Aksa'nın 0.068 cent/kwh oldu. Aksa, Fernaz ve Metangaz şirketlerinin katıldığı açık eksiltme sonucunda 0.034 cent/kwh ile Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin en ucuz teklifine ulaşıldı.
 2004 yılından beri   Tekirdağ'da ne zaman basladı 2006 yılında mı?


Konu: Kolonların Kaynak yapılması?

m.alp_alper
m.alp_alper
16 Kasım 2007

bizim burada dogal gaz isinde calısan cıraklar bile akv once rakor atmılmayacagını bilir akv once rakor atarsanız rakoru soktugunde gazı nasıl kesmeyi dusunuyorsunuz  beni bu konuda aydınlatırmısınız


Konu: Kolonların Kaynak yapılması?

m.alp_alper
m.alp_alper
16 Kasım 2007

  abicim arkadasları yanlıs bilgilendiriyorsunuz hangi akla hizmetle akvden önce rakor nipel atıyorsunuz ki rakor ve nipelin görevi olası bir kacak durumunda servis kutusundan gelen bina giris hattını kolon hattından ayırmaktır. siz akvden once rakor nıpel koyuyursunuz bir de yaptıgınız tesisat acılıyo   soylesenıze hangi gaz dagıtım sırketıymıs o




Konu: kombi ve termosifon aynı hatta

m.alp_alper
m.alp_alper
16 Kasım 2007

Diğer kombilerde olduğu gibi Buderus kombilerde'de kullanım soğuksu girişi  1/2" dir.   Ayrıca kombi ve termosifon, sohben, günes enerjisi gibi ikili ısıtma tesisatlarını birbirine baglamak için sıcaksu cıkıslarına vana kullan hangisini kullanmak istiyorsan kullanmadığın cihazın vanasını kapatırsın böylelikle sıcak sular birbirine karışmamış olur 




Konu: BENİ AYDINLATIRMISINIZ KAYNAK YÖNTEMLERİ

m.alp_alper
m.alp_alper
19 Ekim 2007

 arkadaslar yukarıdaki mesajlardan birinde  daire içinde argon kaynagı daha iyi oluyor gibisinden bir sey okudum dogrudur ama sorarım size allah askına daire içine gazaltı kaynak makınasını nasıl cıkarsın mıllet canta tıpı gıbı değil ki en azından ben hıc gormedim dusunsenıze zonguldak'ta asansor olmayan 7-8 katlı daireler cıkıyor onumuze burda argon kaynagı nasıl yaparsınız anca zemin kat binalarda yada sanayi tesislerinde argon kaynagı olur bence olmaz demiyorum ama biraz zor olur.

sizlere elektrik kaynagı ilede bir puf nukta vereyim.

Kaynak yapacagınız yerlerın yanmamasını istiyorsanız gazete kağıtlarını  ıslatıp kaynak yapılacak yerdeki fayans ve dosemelere kaplama kağıdı gibi yapıstırırsanız kaynak esnasında etrafa sıcrayacak curuf ve  kıvılcımlardan  dösemelerinizi korumus olursunuz. 

oksi-asetilen kaynagindada aynı islemi yapabilirsiniz. kaynak yapılacak noktayada tabaka amyant tutarsanız duvarlarınız atesten oturu olusacak is lekelerini ve kabarmalarıda önlemıs olursunuz

    




Konu: termoteknik radyatör

m.alp_alper
m.alp_alper
20 Ağustos 2007

inanmayanlar varsa bir karsilastırsınlar

 




Konu: termoteknik radyatör

m.alp_alper
m.alp_alper
20 Ağustos 2007

 buderus kombilerde termoteknık kullanıyoruz hic bir musteri sikayeti olmadı

 arkadaslar bunlar markalasmanın gtirdigi faydaları kullanıyorlar ayni özelliklere sahipler ama aralarındakı fark sadece marka isminden ibaret




Konu: G65 Sayaç Hakkında

m.alp_alper
m.alp_alper
20 Temmuz 2007

valla sahsen ben karsilasmadim turbinli ve rotary gordum ama koruklu G65 ilk senden duydum oyle bir sayac'ta yok kanımca




Konu: Bacalı kombi (acil)

m.alp_alper
m.alp_alper
11 Temmuz 2007

em®e yazdı:

 

Tamamı Ahşap Olan Yapılar:
48.Binaya döşenecek doğalgaz tesisatı tamamen  yangın istinat duvarı üstünden gitmelidir.

49.Doğalgaz sayacı ve kullanılan doğalgaz cihazları yangın istinat duvarı üzerine monte edilmelidir.

50.Doğalgaz yakıcı cihazı olan her mahale bir gaz alarm cihazı takılıp bu alarm cihazları bina dışına takılacak solenoid vana ile irtibatlandırılmalıdır.

51.Tesisatta ocak kullanılacak ise ahşap  kısımların ocaktan etkilenmemesi için ,ocak ile ahşap kısımlar arasındaki mesafe en az 1 m olmalıdır. Yangına karşı özel tedbirler alınmak suretiyle bu mesafe kısaltılabilir.

52.Bacalı cihazların baca bağlantısı ahşap tavana en az 50cm uzaktan yapılmalıdır.

53.Tesisatta ocak kullanılacak ise ahşap kısımlar arasındaki mesafe en az 1 m olmalıdır.

54.Doğalgaz yakan cihazların baca bağlantılarının lambri kaplamayı ısı yönünden etkilememesi için , baca bağlantısı ile lambri kaplama arasındaki mesafe en az 50 cm olmalıdır.


Sertifikalı Firmaların Yükümlülükleri.
a)Baca tipinin ve kesitinin uygunluğunun kontrolünden,
b)Baca temizlik ve bakımının yapılmış olduğunun kontrolünden,
c)Baca duman testi yaparak baca çekişinin ve sızdırmazlık testinin olumlu olduğunun ve bunun baca test sonuç beyanı  ile taahhüt edilmesinden,
d)Cihazların ; gaz dağıtım şirketlerinde onaylanmış projesine uygun  bir bacaya bağlanmasından,
e)Konut ve benzeri binalarda bacalı cihazların bağlandığı bacaların tasarımında ve yapımında TS 11386 da belirtilen kurallara uyulması , Hazır Form Baca Elemanı (HaBaEl) Hazır Form Baca Taşı (HaBaTaş) veya baca yapımında standartlara uygun baca malzemesinin kullanıldığının kontrolünden Sertifikalı Firmalar sorumludur.
f)Sertifikalı Firmalar 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde  belirtilen hususlara ve sertifikalandırma işlemi için gaz dağıtım şirketlerine sundukları taahhütnamelere uymakla yükümlüdür.
Doğalgaz Yakıcı Cihazların Periyodik Bakımı:
Baca en kesitinin %100 kapanması durumunda maksimum 2 dakika içersinde %60’nın kapanması durumunda maksimum 8 dakika içersinde emniyetli kapanmayı sağlaması gerekmektedir. Baca sensörü bağlantısının kesilmesi veya tahrip olması durumunda , cihaz en azından emniyetli kapanmayı sağlar.

 




Konu: doğal gaz işini 2 ayda öğrenebilirmiyiz

m.alp_alper
m.alp_alper
10 Temmuz 2007

Arkadaslar kimse gucenmesin ama bu is bir iki ayda ögrenilecek bir is değil piyasada biz nelerini görüyoruz adamın tesisatinda kacak var cekic keski ile kacak olan yeri ezip kesmeye calisanımı  dersin japon yapıstırıcısı dokenlerimi dersin dog.tesisatını suyla test etmeye kalkanlarımı dersin bu is cok önem ve özen isteyen bir istir insanlar sizlere guvenip para karsılıgında hızmet bekliyorlar is hakkında yeterli deneyim olmadan yapılan tesısatlardan dogabilecek faciaların vebalini alabilecek olan varmı

bizim isimiz doktorlardan isindan daha fazla sorumluluk isteyen bir is doktor ameliyatta yaptıgı bir hatayla bir kisinin olumune sepep olur ama bizim yapacagimiz bir hatada allah korusun bir siteyi havaya ucmasına sebep olur. 

Herkez bu bilinci ve sorumlulugu tasımalıdır.

 




Konu: Doğ.tesisatının radyatöre olan mesafesi

m.alp_alper
m.alp_alper
10 Temmuz 2007

aynı olay benimde basima galmisti radyatörü sokturmustu kontrol muhendisi


Konu: Doğ.tesisatının radyatöre olan mesafesi

m.alp_alper
m.alp_alper
10 Temmuz 2007

 dogalgaz borusu elektirikli yerlerden tesisat icinden sıcak,asitli akıskanların gectigi yerlerden en az15cm uzaktan gecmelidir senin yapacadın anladımkadarıyla dogal gazborusu radyatorun ustunden geciyor  radyatoru 20cm daha adagya aldırmak olmalı ustaız bunu alabilirdi. radyatorunuz de döküm galiba  konsolları yerinden cikarmasi lazim


Konu: (pprc)kalorifer tesisatındaki dirsekler

m.alp_alper
m.alp_alper
10 Temmuz 2007

kaldeninn borusunu sahsen kullanmadım buda dizaynın cıkardıgı boru gibi olmasin folyo acmaya gerek yyok dediler ama gene folyo acılıyormus digeri kadar zor olmasada sonucta folyo acılıyor diger borularaq nazaranda daha pahalı birde kaldenin borusu sıcakta gevseme yapmıyormu boruda sarkmalar meydana geliyormu hic denedinmi bir bilgi verirmisin

 




Konu: kilitli vana

m.alp_alper
m.alp_alper
09 Temmuz 2007

Pavillion yazdı:
arkadaşlar düzce de 1" ve 3/4" vanaların kilitli olması isteniyor. açıklama ise gaz kesme işlemi veya kullanılmayacak bir branşman olması durumunda mühürleme işleminin kolay yapılabilmesi ve dağıtım şirketinin gaz kesme işleminde kullandığı klepe masrafından kurtulması. yani kendilerine yontuyorlar.

arkadasa aynen katılıyorum  bundan  5-6 ay once boyle bir sart yoktu

sayaclarda eca olacak dediler bunların altında bir seyler var